Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, problem z instalacją

dziechu2 06 Mar 2022 16:06 606 18
  • #1
    dziechu2
    Level 3  
    Dzień dobry.

    Mam następujący problem. Mianowicie kocioł Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, multimatic na piecu, pogodówka, salusy w pokojach. Instalacja uruchomiona miesiąc temu, 100% podłogówka. Wcześniej nie było to tak ekstremalne, ale też zauważałem przejściowo podobne objawy - przynajmniej tak mi się wydaje, ale wiadomo na początek trzeba się zrozumieć z ustawieniami. :) Temp. zadana grzania 22,5 st, w pokojach salusy ustawione na 23, krzywa 0,35. Przy tych parametrach i temp. ok. zera na zewnątrz kocioł na temp. zadaną na obieg w menu instalatora na 35 st. a rzeczywistą 20. ALE... załącza się na 10s palnik, coś tam podgrzeje i się wyłącza na kilkanaście minut (migająca klepsydra). Później wszystko się powtarza. Efekt jest taki, że od 2 dni podłogi zimne, temp w pokojach spadła do 19 st. Zmiana krzywej, temp zadanej na multimaticu nic nie daje. Widzę też, że przepływy na rotametrach są znikome, rozdzielacze zimne, siłowniki otwarte. Układ tylko na pompie z pieca. Jakieś pomysły? Serwis umówię po weekendzie, ale temat nie daje spokoju. Czy brak pompy zewn. na instalacji może generować taki problem? Przez jakiś czas wszystko działało, no i tak jak czytam to sporo jest takich instalacji tylko na pompie z kotła. Dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #2
    ls_77
    Level 35  
    Jak duży dom? Jak duża instalacja O.P.? Ile rozdzielaczy i ile pętli i jak długie? Jakie średnice rur głównych do rozdzielacza i jaka średnica rur do O.P.?
  • #3
    dziechu2
    Level 3  
    ls_77 wrote:
    Jak duży dom? Jak duża instalacja O.P.? Ile rozdzielaczy i ile pętli i jak długie? Jakie średnice rur głównych do rozdzielacza i jaka średnica rur do O.P.?

    Dom 175 m2.
    2 rozdzielacze takie jak na zdjęciu. Średnica rur do rozdzielacza 32 mm. Co to jest O.P?

    Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, problem z instalacją
  • #4
    ewoo
    Level 29  
    Sprawdź filtr na powrocie zimnej wody z C.O. do kotła. Bo objaw taki jakby nie było obiegu wody co może być spowodowane zatkanym właśnie filtrem.
  • #5
    dziechu2
    Level 3  
    ewoo wrote:
    Sprawdź filtr na powrocie zimnej wody z C.O. do kotła. Bo objaw taki jakby nie było obiegu wody co może być spowodowane zatkanym właśnie filtrem.


    Czy wystarczy zamknąć na motylku przed filtrem czy za filtrem też by jakoś trzeba? Aczkolwiek pomiędzy filtrem a piecem już nie ma chyba jak... Dołączam zdjęcie.

    Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, problem z instalacją
  • Helpful post
    #6
    ewoo
    Level 29  
    Zakrec na motylku i pod samym kotłem też jest zawór, zamykasz go przekręcając płaskim śrubokrętem o 90 st ten trzpień od dołu z nacięciem na płaski śrubokręt i w środku z dziurką na bodaj imbus.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pocieknie trochę wody bo spłynie z rurki od górnego zaworu aż do filtra tak że bez paniki.
  • #7
    dziechu2
    Level 3  
    ewoo wrote:
    Zakrec na motylku i pod samym kotłem też jest zawór, zamykasz go przekręcając płaskim śrubokrętem o 90 st ten trzpień od dołu z nacięciem na płaski śrubokręt i w środku z dziurką na bodaj imbus.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pocieknie trochę wody bo spłynie z rurki od górnego zaworu aż do filtra tak że bez paniki.


    Dziękuję. Trzeba to później odpowietrzać jakoś?
  • Helpful post
    #8
    ewoo
    Level 29  
    Niewielka ilość powietrza, część ujdzie przez odpowietrznik w kotle reszta na rozdzielaczu.
  • #9
    dziechu2
    Level 3  
    ewoo wrote:
    Niewielka ilość powietrza, część ujdzie przez odpowietrznik w kotle reszta na rozdzielaczu.


    Samoczynnie się to odbędzie czy trzeba to ręcznie odpowietrzyć? Jeśli ręcznie to jak?
  • Helpful post
    #10
    ewoo
    Level 29  
    Na kotle powinno automatycznie chyba że ktoś nadgorliwy zakręcił kapturek na odpowietrznik u a na belkach masz ręczne odpowietrznik i.

    Dodano po 2 [minuty]:

    dziechu2 wrote:
    Jeśli ręcznie to jak?

    Na końcach belek od góry masz śrubki, popuszczasz i przez dziurkę wylatuje powietrze i woda. Jeśli poleci sama woda to zakręcasz
  • #11
    dziechu2
    Level 3  
    Dzięki pięknie za pomoc. Wszystko śmiga. Rotametry pokazują przepływy i piec grzeje aż miło...tzn. do czasu rachunku za gaz :)

    P.S. Tak zasyfiony filtr po roku to coś normalnego? Instalacja tak jak pisałem nowa (1rok) więc może to syf po montażu... Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, problem z instalacją
  • #12
    ROWE
    Level 34  
    Jeśli instalacja po uruchomieniu nie była płukana pare razy tj. możliwe. To błąd, uruchomienie zerowe (protokół).
  • #13
    dziechu2
    Level 3  
    Wyczyszczenie filtra skośnego rozwiązało problem.
  • #14
    dziechu2
    Level 3  
    Niestety muszę wrócić do tematu. Otóż o ile wyczyszczenie filtra pomogło to problem powraca, a filtr jest co kilka dni ponownie zabrudzony - jak na filmie. W międzyczasie serwis przepłukał całą instalację, a diagnoza postawiona to łuszcząca się farba/ zabezpieczenie antykorozyjne, które producent (Vaillant) wprowadził niedawno do zasobnika, a konkretnie zastosował to zabezpieczenie w wężownicy, które degraduje i krąży po obiegu. Problem miał się powtarzać u kilku innych klientów z dokładnie tym samym zasobnikiem (VIR R 150). Vaillant nabiera wody w usta. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Ewentualnie jakieś inne sugestie? Pozdrawiam serdecznie - właściciel Mercedesa, który okazuje się Multiplą :)



  • #15
    ROWE
    Level 34  
    dziechu2 wrote:
    Otóż o ile wyczyszczenie filtra pomogło to problem powraca, a filtr jest co kilka dni ponownie zabrudzony - jak na filmie.
    Vaillant nabiera wody w usta.

    Wada fabryczna. No to masz problem, pozostaje ewentualnie gwarancja, Rzecznik Praw Konsumenta.
  • #16
    ewoo
    Level 29  
    Załóż filtr na rurze powrotnej z wężownicy do kotła. Jakiś większy np 5/4 cala. Trzeba czyścić raz na czas ale kiedyś się to złuszczy wszystko i będzie spokój. Kocioł przestanie to wciągać i wyjdzie mu to na zdrowie.
  • #17
    ls_77
    Level 35  
    dziechu2 wrote:
    W międzyczasie serwis przepłukał całą instalację, a diagnoza postawiona to łuszcząca się farba/ zabezpieczenie antykorozyjne, które producent (Vaillant) wprowadził niedawno do zasobnika, a konkretnie zastosował to zabezpieczenie w wężownicy, które degraduje i krąży po obiegu. Problem miał się powtarzać u kilku innych klientów z dokładnie tym samym zasobnikiem (VIR R 150). Vaillant nabiera wody w usta.

    Czy to był Serwis Gwarancyjny?
    Skąd wiedzą że to z wężownicy zasobnika?
    Czy Vaillant dostał jakieś pismo w tej sprawie? Czy tylko informację dostał przez Serwis?
  • #18
    dziechu2
    Level 3  
    Czy to był Serwis Gwarancyjny?
    Skąd wiedzą że to z wężownicy zasobnika?
    Czy Vaillant dostał jakieś pismo w tej sprawie? Czy tylko informację dostał przez Serwis?[/quote]

    Serwis wykonany przez instalatora, który składał kotłownie. Diagnoza postawiona przez instalatora na podstawie zanieczyszczeń w filtrze i podobnych dwóch przypadków z dokładnie tym zasobnikiem w ostatnim czasie. Nie mam powodów nie ufać instalatorowi - wręcz przeciwnie. Nie jest to człowiek z przypadku i już wielokrotnie pomagał z wyjaśnieniami, konsultacjami, ustawieniami, itp. chociaż nie musiał.

    Oficjalnego zgłoszenia do Vaillanta nie było, a jedynie opinia uzyskana nieformalnie poprzez autoryzowany serwis, który skłania się ku zrzuceniu tematu na instalatora właśnie sugerując błędy po jego stronie. Podobno swoimi kanałami instalator temat też z Vaillantem omawiał. Pytanie co może zanieczyszczać stale obieg podłogówki zapychając filtr na powrocie właśnie w nowej instalacji?
  • #19
    VPS
    Level 22  
    Zastanów się nad montażem porządnego filtra + inhibitory korozji.

    Vaillant Ecotec plus vc 146/5-5, problem z instalacją