Fatek FBs wraz z modułem wejść analogowych 4A2D

Oktawiusz_89 07 Mar 2022 12:43 129 1
  • #1
    Oktawiusz_89
    Level 1  
    Witam,
    mam problem z odczytem wartości pochodzących z czujnika indukcyjnego. Czujnik reaguje normalnie i w funkcji 33 (konwersja liniowa) pokazuje wartość inżynierską, ale też nie przenosi wartości zdefiniowanej w rejestrze R0. dodatkowo ustawiłem że przy pewnej wartości R0 (4) ma się załączać cewka markera, ale nic nie działa. Proszę o pomoc. W załączeniu kod.
  • #2
    kato76
    Automation specialist
    A wypełniłeś tabelę konwersji Ts ?
    ponadto Twoja konwersja wykonuje się tylko raz, wstaw przed EN33.LCNV M1922 a będziesz miał konwersję co 1s.
    A przede wszystkim to zacznij od link strona 13-ta.