Cześć,
to mój pierwszy post na forum więc przepraszam jeżeli opisałem coś nie do końca dobrze zgodnie z regulaminem.
Jestem elektrykiem i dość dobrze zbadałem zależność jaka u mnie występuje.
Otóż mam moc zainstalowaną modułów 4,5kWp. Instalacja od południowego zachodu.
W przypadku zupełnie bezchmurnego dnia np. wczoraj otrzymałem ładną krzywą z tym, że falownik osiągnął maksymalnie 2,9kVA o godzinie 12.
Około godziny 13 wyłączyli prąd i falownik ruszył o dziwo z mocą maksymalną 3,3kVA przy takim samych warunkach oświetlenia. Podobna sytuacja zdarzała się już kilka razy. Inna sytuacja to podobnie jak wyżej bezchmurne niebo, jest 2,8kVA, przychodzi gruba chmura dosłownie na 10 sekund i po jej przejściu wchodzi 3,3kVA.
Przypuszczam że ma to związek z MPP trackerem lub oprogramowaniem. W ustawieniach mam włączone skanowanie MPP z częstotliwością co 2 minuty. Gdzieś wyczytałem że przy skanowaniu falownik schodzi z mocą do 0 ale u mnie to nie występuje. Jak wyłączę skanowanie MPP w zasadzie nic się nie dzieje. Może to wina softu i powinien być aktualizowany?
Poradźcie proszę czy ktoś się już z tym spotkał. Przy takim przewymiarowaniu instalacji oraz pełnym słońcu bez chmur sądzę że osiągnięcie 4500 x 0,73 = 3300 nie powinno być problemem, szczególnie jak mamy temperatury około 4-6 st. C.
Krzysztof.
to mój pierwszy post na forum więc przepraszam jeżeli opisałem coś nie do końca dobrze zgodnie z regulaminem.
Jestem elektrykiem i dość dobrze zbadałem zależność jaka u mnie występuje.
Otóż mam moc zainstalowaną modułów 4,5kWp. Instalacja od południowego zachodu.
W przypadku zupełnie bezchmurnego dnia np. wczoraj otrzymałem ładną krzywą z tym, że falownik osiągnął maksymalnie 2,9kVA o godzinie 12.
Około godziny 13 wyłączyli prąd i falownik ruszył o dziwo z mocą maksymalną 3,3kVA przy takim samych warunkach oświetlenia. Podobna sytuacja zdarzała się już kilka razy. Inna sytuacja to podobnie jak wyżej bezchmurne niebo, jest 2,8kVA, przychodzi gruba chmura dosłownie na 10 sekund i po jej przejściu wchodzi 3,3kVA.
Przypuszczam że ma to związek z MPP trackerem lub oprogramowaniem. W ustawieniach mam włączone skanowanie MPP z częstotliwością co 2 minuty. Gdzieś wyczytałem że przy skanowaniu falownik schodzi z mocą do 0 ale u mnie to nie występuje. Jak wyłączę skanowanie MPP w zasadzie nic się nie dzieje. Może to wina softu i powinien być aktualizowany?
Poradźcie proszę czy ktoś się już z tym spotkał. Przy takim przewymiarowaniu instalacji oraz pełnym słońcu bez chmur sądzę że osiągnięcie 4500 x 0,73 = 3300 nie powinno być problemem, szczególnie jak mamy temperatury około 4-6 st. C.
Krzysztof.