Agregat prądotwórczy, inwerterowy, RCD, bezpieczeństwo

Pawk1111 11 Mar 2022 20:15 660 8
  • #1
    Pawk1111
    Level 10  
    Witam serdecznie wszystkich. Mimo, że od lat czytam różne rady z elektrody, dziś jest mój pierwszy raz w napisaniu postu. Dlatego z góry przepraszam za moje potknięcia.

    W kwestii elektryczności jestem laikiem. Dużo czytam w internetach. Na elektrodzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Nie wprost. Chciałbym dowiedzieć się, czy mogę /muszę zabezpieczyć różnicówką moją wewnętrzną sieć agregat - odbiorniki? Czy RCD zadziała (z moim agregatem)? Co zrobić by RCD zadziałało? Liczę na każdą odpowiedź. Mile widziane są dłuższe.

    Poniżej w punktach doprecyzuję problem.
    1. Agregat Stanley sig 2000-1
    Moc 1,8 kW inwerterowy, max 2000 W. Agregat wymaga dodatkowego uziemienia. Uziemienie (śrubka z nakrętką) agregatu jest połączone z uziemieniem PE gniazdka agregatu (sprawdziłem rezystancję). Uziom w ziemi będę dopiero robił. Agregatu jeszcze nie włączałem - na mur w pozostałych dwóch stykach gniazdka nie ma zera (N). Różnica potencjału (wartość skuteczna) ma wynieść 230 V.

    2. Odbiorniki zasilania awaryjnego agregatem:
    (2a) pompa głębinowa 1-fazowa 0,9 kW 220 V załączana wyłącznikiem ciśnieniowym LCA.
    (2b) lodówka 0,28 kW 230 V.

    3. Zasilanie (2a) lub (2b) awaryjne w okresie letnim naprzemienne lub łączne (wtedy najpierw (2a), potem (2b)) . Zasilanie będzie na krótko po kilka razy w ciągu dnia, kiedy są dłuższe wielodniowe przerwy w dostawie "prądu" z ZE. Zasilanie potrzebne, by (2aa) napełnić wodą w połowie 300-litrowy zbiornik hydroforowy i (2bb) ochłodzić żywność w lodówce.

    4. Z sieci ZE od licznika, ustawionego przed moim ogrodzeniem, mam układ TN-S pięciożyłowy: 3 fazy L, neutralny N i ochronny PE. W mojej domowej rozdzielnicy każda faza z N-kami mają różnicówki RCD i zabezpieczenia nadprądowe układów.

    5. Pierwotnie miałem zamysł, by wykorzystać przełącznik I-0-A dla jednej fazy L1 (i wyselekcjonowanych 2 odbiorników (2a) i (2b)). Miałem nawet wyrysowany dla siebie schemat. Przełączanie dotyczyło tylko L1 i N, ale nie przewodu PE. Przewody PE odbiorników miały być połączone z PE od ZE. Takie podłączenie agregatu wymaga zgłoszenia do ZE razem ze schematem (jest do tego ustawa i konsekwencje karne). Nie kontaktowałem się z ZE. Zrezygnowałem z pomysłu I-0-A ze względu na bezpieczeństwo pracowników ZE usuwających awarię na drutach - by po żyle PE nie dostali jakiegoś strzału z niespodziewanie uszkodzonego odbiornika.

    6. Teraz w nowym pomyśle bazuję na całkowicie odseparowanych od ZE odbiornikach (2a) i (2b). Przewody od pompy i lodówki zakończyłem wtyczkami 16A. Z rozdzielnicy L1, N, PE wyprowadziłem gniazdka z bolcami ochronnymi 16 A - za RCD i wył. nadprądowymi B16. A od strony agregatu - kolejne 2 gniazdka 16 A z bolcami PE (gniazdka te dalej będę nazywał: gniazdko-agregat-rozdzielnica).



    W skrócie - kiedy korzystam z sieci ZE, to wtyczki odbiorników (2a) i (2b) mam wpięte do gniazdek sieci ZE. A kiedy jest awaria ZE, to wtyczki odbiorników (2a) i (2b) wpinam do gniazdko-agregat-rozdzielnicy.

    7. Umiejscowienie agregatu planuję w 2 punktach oddalonych od domu (rozdzielnicy domowej):
    (i) 5 m lub
    (ii) 60-70 m

    Wliczając do tego długości przewodów w domu do odbiorników, to będzie:
    (2a) + 30 m
    (i) 35 m
    (ii) 90-100 m

    (2b) + 10 m
    (i) 15 m
    (ii) 70-80 m

    Przewody agregat-odbiorniki w przeważającej długości to 3x2,5 mm2, kilkanaście m (2a) jest 3x4mm2. W większości długości przewodów są one pod ziemią. Przewody te są jak przedłużacze z/do agregatu - nie są połączone z siecią ZE.

    W instrukcji agregatu dopuszcza się 100m przewodu 2,5 mm2 łączącego agregat z odbiornikiem. Z moich obliczeń wynika, że spadek napięcia z agregatu (230 V) wyniesie dla:
    15 m: 0,61% (228,6 V)
    35 m: 1,42% (226,7 V)
    70 m: 2,84% (223,5 V)
    100 m: 4,05% (220,7 V)
    Obliczenia robiłem dla żył przewodów o przekrojach 2,5 mm2.

    8. Sedno:
    W układzie sieć ZE - odbiorniki mam zabezpieczenia RCD i naprądowe.
    W układzie agregat - odbiornik mam 3 pomysły rozwiązania:
    (8.1) Brak zabezpieczenia RCD
    (8.2) Zabezpieczenie RCD przed gniazdko-agregat-rozdzielnicą
    (8.3) Zabezpieczenie w gniazdku agregatu dodatkową Przystawką ochronną firmy Brennelstuhl z RCD.

    W przypadkach (8.2) i (8.3) RCD może nie zadziałać ze względu na brak N (zera) na stykach agregatu. Proponowanym rozwiązaniem w internetach jest zmostkowanie w gniazdku agregatu: PE i jednego styku. Żeby nie popełnić błędu naprzemiennego wkładania wtyczki do zmostkowanego gniazdka agregatu wcale nie trzeba zaznaczać permanentnym pisakiem L i N. Zamiast zmostkować gniazdko agregatu wystarczy zmostkować przewody we wtyczce - niebieski i żółty. I tych kolorów się trzymać aż do gniazdko-agregat-rozdzielnicy.

    Ale nie mam pewności, czy mogę to zrobić w moim agregacie. Czy czegoś nie zepsuję? W instrukcji brak o tym informacji. Bardzo chcę mieć zabezpieczenie RCD do agregatu. Co poradzicie?
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    Pawk1111
    Level 10  
    Nie wiem, czy dobrze zrozumialem odp. Mam wątpliwości. W mojej sieci domowej nie mam PEN. Nie ma PEN także od szafki z licznikiem przy drodze przed moim ogrodzeniem (patrz: edit1). Od Licznika mam 5 żył, w tym N i PE. Podejrzewam, że 5 żył mam doprowadzone do licznika od transformatora (gdzies dalej - nie zlokalizowałem) lub od generatora elektrowni ZE. Na tej podstawie twierdzę że mam układ TN-S, a nie TN-C, czy TN-C-S. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.

    Podłączając do sieci ZE zielonożółtą żyłę ochronną PE z lodówki podczas pracy mojego agregatora prądotworczego, moja lodówka mogłaby odprowadzać nim ładunki. Zgodnie z ustawą (nie szukam jej teraz - jest w internecie) chęć podłączenia trzeba zgłosic do ZE (nawet podłączenia poprzez nieautomatyczny system I-0-II). Nie chcę podłączać agregatu do mojej sieci wg punktu 5. opisanego pierwszym poście. Chcę używać agregatu wg punktu 6. A dodatkowo zabezpieczyć RCD - przed potencjalnym zagrożeniem ze strony możliwego uszkodzenia długiej linii przewodów ("przedłużacza") lub lodówki.

    Dalej mogę się mylić, pisać kompletne bzdury, ale próbuję to sobie poukładac w głowie. Skoro mój agregat prądotworczy (1-fazowy) pracuje w układzie IT, to na 3 stykach daje dwie L i jedno PE. Różnica potencjałów na 2 stykach L daje 230V wartości skutecznej. W tym układzie RCD nie zadziała. Mostkując jeden styk L ze stykiem PE (uziemionym) agregatu wyzeruję L i otrzymam 3 styki: L, PEN (N), PEN (PE). Wyzerowany jeden koniec uzwojenia agregatu N i drugi koniec L da różnicę potencjałów 230V. W pierwszym poście w zasadzie pytałem o to rozwiązanie.


    Edit1:
    W sprawie ukladu tn-s i miejsca połączenia N i PE. Wiedzy nie mialem bo posesję mam po kimś, kto zmarł i nie zbierał żadnych informacji. Przypomnialem sobie, że przed rokiem zrobilem zdjęcie wnętrza szafki pod licznikiem, otwartej przez pracownikow ZE, wezwanych przeze mnie do awarii. Dzis zobaczylem na zdjęciu 3 grube przewody fazowe podpięte pionowo do stykow, od ktorych odchodzą kable do skrzynki z bezpiecznikami przedlicznikowymi. Wzdluż dolnej krawędzi wnętrza szafki poziomo położona jest bednarka - z jednej strony podłączone są: bednarka pionowo w dół (prawdopodobnie uziom) i niebieski gruby kabel N. Z drugiej strony widzę podłączony przewód niebieski N wychodzący do mojej posesji oraz żółty PE, który gdzies tam z tylu majaczy, chyba tez jest podłączony do bednarki.

    W tej sytuacji rysuje sie rozwiązanie - rezygnacja z koncepcji 6. i powrot do koncepcji 5. (ze zgłoszeniem ZE). Pozostaje na stole problem zerowania N w agregacie (dla RCD), co opisywałem wyżej.
  • Helpful post
    #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    Pawk1111
    Level 10  
    @SzukamRoutera, dziękuje za wyczerpujacą odpowiedź. Na takiej mi zależało. Teraz wiecej rozumiem. W wolnej chwili muszę wszystko przemyśleć. Teraz na gorąco krótkie podsumowanie.

    SzukamRoutera wrote:
    Ale napisz jakiego przekroju jest kabel idący od złącza pomiarowego (skrzynka z licznikiem) do rozdzielnicy domowej.
    5×6 mm2. To chyba zamyka drogę wykorzystania Twojego pomyslu z wlasnym uziomem, GSU, itd. (o czym będzie dalej). Kiedys w przyszłości mogę się zdecydowac na wymianę 5x10 mm2 lub 5x16mm2, po wszystkich wyliczeniach i zgodach ZE. Dlatego dla zgłebienia tematu pociagne ten wątek.

    SzukamRoutera wrote:
    Możesz jednak instalację zrobić z goła inaczej. Nie potrzebujesz typowego przełącznika agregat-sieć, bo z agregatu planujesz zasilać tylko 2 odbiorniki, a to mocno upraszcza wszystko.
    Pierwsza sprawa - własny uziom. W zależności od warunków przyłączenia, uziom w ZK należy albo do Ciebie, albo do zakładu energetycznego (ZE). Jeżeli należy do ZE, koniecznie musisz wykonać własny uziom i podłączyć go do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU), i z GSU odchodzisz na szynę PE w rozdzielnicy domowej. Do GSU podłączasz też przewody wyrównawcze z rur centralnego ogrzewania (o ile są metalowe), rury gazowe oraz instalację wodną.

    OK. Własny uziom podłączyć do GSU i do szyny PE (ktora jest połączona z przewodem PE z szafki z licznikiem od ZE i moimi odbiornikami i zabezpieczeniami). Nie mam w domu rur metalowych co, gazowych. To śpiewka przyszłości. Na razie nie planuje tych inwestycji. Domek obecnie jest wykorzystywany letniskowo. Wewnatrz domku jest rura ocynk, ale połączona na zewnatrz z pompą poprzez niebieską rurę PE (zakopaną w ziemi).

    SzukamRoutera wrote:
    Teraz dochodzi kwestia odłączania się od sieci. Kiedy odłączysz przewody L1-L3 oraz N (PE rozłączać absolutnie nie możesz, nigdy i pod żadnym wypadkiem), możesz podłączyć agregat jedną dziurką do N, oraz drugą do przewodów fazowych.
    Pomysl z punktu 5. "Odłączenie" L1-L3, N - czy chodzi o wyłacznik izolowany? Zamiast przelącznika I-0-A? Przełacznik jest chyba bezpieczniejszy, bo działa ALBO zasilanie ZE, ALBO zasilanie agregatu. Natomiast wyłącznikiem izolowanym można wyłączyć zasilanie ZE (podczas awarii), albo o tym zapomnieć... Chyba że źle zrozumialem.

    SzukamRoutera wrote:
    Tutaj uwaga - jeżeli nie masz w domu urządzeń wymagających więcej niż 1 fazy, możesz przełącznik agregat - sieć spiąć tak, że przy pracy na agregacie jednofazowy agregat zasili wszystkie 3 fazy). Kwestia jedynie zainstalowanej mocy oraz zabezpieczeń. Mając trójfazowy obwód zabezpieczony wyłącznikiem 16A, normalnie mogłoby nim popłynąć 3x16A czyli po 16A na każdej fazie. W przypadku połączenia 3 faz w jedną, musisz zamontować zabezpieczenia na wyjściu agregatu tak, by sumarycznie obciążenie 3 faz nie przekroczyło 16A. Czemu? Chodzi o prąd przewodu neutralnego.
    To jest bardzo ciekawy wątek. Pozostawie go sobie do przemysleń, ale nie realizacji.

    SzukamRoutera wrote:
    Możesz też zrobić instalację tak, że pompa i lodówka będą miały osobne obwody idące bezpośrednio do agregatu. Wtedy obostrzenia z ZE Cię nie dotyczą. Wystarczy więc, że zamontujesz obok agregatu normalne gniazdko zasilane z sieci, i w razie potrzeby podłączysz wtyczkę czy to do gniazda, czy do agregatu. Wtedy wymagań od ZE nie ma, nie ma zgłoszeń itp.
    To jest punkt 6. z mojego pierwszego postu. Wychodzi na to, że tylko to rozwiązanie mi pozostaje (na obecne parametry mojego łącza i sieci). Czy nie potrzebuję tutaj RCD?
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    Pawk1111
    Level 10  
    SzukamRoutera wrote:
    ...RCD?
    Jednakże jest to warte uwagi. Proponowałbym zamontowanie na agregacie jakiejś małej skrzynki elektrycznej w której umieścisz RCD, jedno z wyjść agregatu podłączysz do uziemienia, a w jej obudowie umieścisz gniazdo przyłączeniowe.
    To jest punkt (8.3) z mojego pierwszego postu. Myslalem o tym (Brennenstuhl Wtyczka-gniazdo z wyłącznikiem różnicowoprądowym 230V 16A 2P 30mA BDI-A 30 IP54).

    Tutaj pozostaje pierwotny problem - w gniazdku agregatora są:
    - dwa styki mają fazę (różnica potencjałów daje 230V) i
    - jeden styk typu shuko, ktory jest połączony ze śrubką w obudowie do jej uziemienia.
    Czy powinienem połączyć (zmostkować) jeden styk fazowy ze stykiem shuko uziomu (w gniazdku agregatu)?

    I pytanie kolejne:
    Jak powstaje wtedy 230V wartości skutecznej róznicy potencjałów pomiedzy "nowym" zerem PEN (jeden ze starych stykow fazowych), a drugim nienaruszonym stykiem fazowym - czyli na dwoch końcach uzwojenia pradnicy? Może niejasno, nieprawidłowo zadalem to pytanie, ale próbuję to sobie wyobrazić.
  • #8
    Pawk1111
    Level 10  
    Dla pełnego obrazu mojej sytuacji poniżej wklejam linki do instrukcji:

    punkt 1: Agregat prądotwórczy SIG 2000-1
    1,8 kW (pdf - https://www.jula.pl/globalassets/catalog/prod...ocuments/manual/004965_200702_se-no-pl-en.pdf )

    punkt 8.3:
    a) Wtyczka z RCD (pdf - https://www.brennenstuhl.com/index.php?module...pdf/4007123641147_1290670_1_xx_data_sheet.pdf )

    b) Adapter z RCD (pdf - https://www.brennenstuhl.com/index.php?module...pdf/3281852906314_1290631_1_xx_data_sheet.pdf ).
  • #9
    Pawk1111
    Level 10  
    ...
    Dziś jest 21 kwietnia. Tematu jeszcze nie rozwiazałem, bo nie miałem czasu. Za jakiś tydzień, miesiąc, czy miesiące,powinienem zrobic cos dalej. I wtedy opiszę tutaj. Dlatego proszę tematu nie zamykać.