Dobór kotła kondensacyjnego zamiast Termet Economax, podłogówka + grzejniki

Shuwaks 15 Mar 2022 23:03 249 4
  • #1
    Shuwaks
    Level 10  
    Witam,
    W domu rodziców właśnie dogorywa piec Termet Economax 35 kW z 2008 roku (c.w.u. + c.o. + zasobnik 150 l). Jako że serwisant powiedział, że na części zamienne nie ma co liczyć staję przed problemem wymiany na nowy.
    Parametry domu:
    Dwie kondygnacje plus piwnica
    Powierzchnia użytkowa - 190 m2 (bez piwnicy)
    Kubatura ogrzewana - 430 m3
    Ogrzewanie grzejnikowe - 2 pokoje i 2 łazienki
    Ogrzewanie podłogowe - pozostałe pomieszczenia (7 pokoi i 2 korytarze)
    Ogrzewanie i cwu gazowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego, z nawiewem do pomieszczeń na piętrze - używany w okresie przejściowym i w zimie w celu obniżenia zużycia gazu (na wiosnę/jesień żeby nie włączać CO, w zimę by dogrzać piętro w czasie dużych mrozów - duży udział poddasza na piętrze i ogrzewanie podłogowe powoduje szybkie wychładzanie i wolne ogrzewanie).

    Najbliższym zamiennikiem obecnego pieca jest Termet ECOCONDENS SOLID PLUS z dodatkowym modułem do podłogówki SIM WP 2Z.
    Cena takiego zestawu według ofert w Internecie to co najmniej 12 000 zł. Czy możecie polecić jakiś piec który nie sprawiał by problemów w eksploatacji (bezawaryjność, dostępność części) i był w stanie zastąpić obecny (zasobnik, podłączenie do C.O. grzejników i podłogówki)?
  • #2
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Bez przeróbek i tak się nie obejdzie.
    Zamontuj silver'a 20kW , spokojnie da radę, ten 35 kW był za duży.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Shuwaks wrote:
    SIM WP 2Z.

    Nie kupuj tego urządzenia, ma swoje wady. Za mniejsze pieniądze kupisz zewnętrzną grupę mieszającą i automatykę do niej.
  • #3
    zlotaronczka
    Level 20  
    Shuwaks wrote:
    W domu rodziców właśnie dogorywa piec Termet Economax 35 kW z 2008 roku (c.w.u. + c.o. + zasobnik 150 l). Jako że serwisant powiedział


    Kocioł Termetu Solid Plus to tzw. lodówka - kocioł z zasobnikiem w jednej obudowie, stojący jest też wersja wisząca.
    Ale piszesz o zasobniku 150l??? Jak jego zdrówko?
    Nie planujecie jakiejś fotovoltaiki? Zasobnik z grzałką, fajna rzecz.
    Co do szafki SIM WP 2Z z pojedyńczych elementów można to udłubać taniej.
  • #4
    Shuwaks
    Level 10  
    zlotaronczka wrote:

    Ale piszesz o zasobniku 150l??? Jak jego zdrówko?

    Zasobnik jest wbudowany w piec - podobnie jak w solid plus. Sugerujesz żeby go zostawić i podłączyć do nowego piecą?
    Rozumiem, że przez zdrówko masz na myśli korozję wnętrza - jak można to sprawdzić?
    andrzej lukaszewicz wrote:
    Za mniejsze pieniądze kupisz zewnętrzną grupę mieszającą i automatykę do niej.

    Na allegro są zestawy typu "ROZDZIELACZ 2 OBW Z GRUPĄ POMPOWĄ DO PODŁOGÓWKI" chodzi o coś takiego? (oczywiście po dobraniu konkretnych elementów do instalacji)

    W załączniku dodaję instrukcję obecnego kotła.
  • #5
    zlotaronczka
    Level 20  
    Oj oj :please: to PAB - przepraszam zmyliła mnie nazwa kotła.
    To faktycznie Solid jest jego odpowiednikiem.
    Chociaż rozważ opcję osobnego wolnostojącego zasobnika, wiszącego kotła kondensacyjnego. Przy odrobinie umiejętności można by mieszacz wypatroszyć z istniejącego kotła.