pasikx 07 Lis 2005 19:17 3973 10
  • #1 07 Lis 2005 19:17
    pasikx
    Poziom 12  

    Witam!
    Projektuje układ z regulatorem temp. sterującym grzałkami za pomocą SSR-a Grzalki polaczone w trojkat, kazda po 700W. SSR trojfazowy na napiecie 400V i prad 25A (jego I2t = 260). Zastanawiam sie tylko jak najlepiej zabezpieczyc taki przekaźnik półprzewodnikowy zeby nie ulegl uszkodzeniu w przypadku zwarcia na grzalce. Myslalem juz o zastosowaniu bardzo szybkich wkladek topikowych po jednej na kazda faze, oraz przed nimi 3 biegunowego wyłącznika nadprądowego o charakterystyce B. Wartosci powinny byc tak dobrane aby normalnie podczas zwarcia wyrzucal tylko wyłącznik nadprądowy, a dopiero w ostatecznosci wkładka topikowa (jako ostatnia deska ratunku przed zniszczeniem SSR-a).
    Teoretycznie kazda grzalka o mocy 700W zasilana 400VAC bedzie pobierala ok 1.75 A
    Więc jakie wartości wkładek, oraz wyłączników najlepiej zastosowac aby zachować selektywność, i wpierw wyrzucal wyłącznik nadprądowy ?

  • #2 07 Lis 2005 21:03
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Jeśli zestopniowałbyś zabezpieczenia tak aby "wywalała" najpierw eska a potem dopiero wkładka topikowa to na 99% ssr też byłby już uszkodzony. Eski maja po prostu długi czas wyłączania. Do ssr`a powinny być wkładki ultraszybkie ale problem w ich zawrotnej cenie. Jeśli masz odbiorniki o poborze prądu 1,75 A to nie widzę przeciwskazań aby zastosować wkładki topikowe 2A których całka Joule`a będzie mniejsza od wytrzymałości przekaźnika półprzewodnikowego. Zwarcia nie zdarzają się znowu tak często aby stanowiło to istotny problem.

  • #3 09 Lis 2005 01:32
    sobotka
    Poziom 2  

    przekaźniki ssr mają zabezpieczenia wewnątrz. jak będzie zwarcie grzałki sam się rozłączy to przecież tyrystor

  • #4 09 Lis 2005 08:49
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    sobotka napisał:
    przekaźniki ssr mają zabezpieczenia wewnątrz. jak będzie zwarcie grzałki sam się rozłączy to przecież tyrystor


    Nie jestem ekspertem bo nie zajmowałem się nigdy "zawodowo" ssr`ami ale nie spotkałem się z trakim czymś. Nie wydaje mi się to też możliwe gdyż tyrystorów nie da się ( z pewnymi wyjątkami) wyłączyć przed pierwszym przejściem przez 0 prądu. Zawsze więc przepłynie jedna połówka sinusoidy, która to w warunkach zwarciowych wystarczy aby złącze uległo uszkodzeniu. Po to stosuje się teoretycznie ultraszybkie wkładki topikowe aby maksymalnie szybko wyłączyć prąd zwarciowy.

  • #5 10 Lis 2005 00:50
    tompy
    Poziom 15  

    Witam.
    Z praktyki: nieraz wymieniałem SSR-y 40 amperowe zabezpieczone bezpiecznikiem ultrafast 20 A po zwarciu na grzałkach. Dopiero zastosowanie SSR 125 A (mają dużo większe prądy udarowe ) powoduje spalenie bezpieczników a nie SSR-a. Może są i droższe ale w końcowym efekcie i tak się opłaciło.

  • #6 11 Lis 2005 10:56
    michasp
    Poziom 17  

    Witam,

    http://www.etipolam.com.pl/ - tam poszukaj katalogu ultraquick - jest sporo teorii na temat zabepieczania tyrystorów - sam stosuję ultra szybkie bezpieczniki, we wszystkich maszynach, gdzie zastosowano ssr'y (np. Celduc'a, Crydom'a) mam bezpieczniki ultraquick.

    Pozdrawiam,

    Michał.

  • #7 11 Lis 2005 19:17
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    A w temacie - ma ktoś może tabelę całek I²t dla wkładek bezpiecznikowych gG/gL? Można by z niej wyznaczyć na ile trzeba przewymiarować przekaźnik półprzewodnikowy w stosunku do wkładki.

  • #8 13 Lis 2005 21:21
    boko
    Specjalista - spawarki

    Z mojego doswiadczenia wynika że szybkie wkładki bezpiecznikowe nie zabezpieczaja półprzewodników a jedynie chronią przed dalszym niszczeniem obwodów i pożarem. Najlepsze rozwiazanie podał tompy.Ten wydatek napewno się opłaci.

  • #9 14 Lis 2005 12:17
    rafels
    Poziom 22  

    SSRy powinno się zabezpieczać ultraszybkimi topikami. Jednak dla tyrystorów o prądzie 35A stosowałem 2A topiki o charakterystyce gG (z braku ultraszybkich) i w pełni zabezpieczały one tyrystory przed uszkodzeniem na skutek zwarcia. Działały one również obwodach grzałek.

    Los_sandalos charakterystyki czasowo-prądowe są przeważnie na opakowaniu wkładek bezpiecznikowych.

  • #10 14 Lis 2005 20:52
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Właśnie trochę o tym pomyslałem i chyba wymysliłem dobrą metodę doboru wkładki.

    No więc tak:
    -należy określić max prąd zwarciowy "na zaciskach" SSR`a (możliwe tylko dla zastosowań stacjonarnych) lub przyjąc jakąś wartość zależnie od specyfiki urządzenia
    -z chatakterystyki pasmowej określić czas wyłączania dla tego prądu
    - policzyć I²t
    -sprawdzić obliczoną całkę z całką Joule`a dla SSR`a
    - jeśli całka wyłączania jest mniejsza od wytrzymywanej to teoretycznie jest ok, lepiej jednak chyba dać zapas kilkudziesięcioprocentowy

    To moja teoria, powinna się pokryć z praktyką (mam nadzieję).

  • #11 25 Sty 2008 12:38
    and61
    Poziom 26  

    witam
    poprosze o pomoc w doborze bezpiecznika do SSR.
    Zaczne od tego że mam przerobić sterowanie grzalek w piecu PEH-2 o mocy 35kW. Zamiast stycznika , jak było do tej pory ma byc SSR, grzałki spięte są w gwiazde , pobor pradu na jednej fazie 60A , zamówilem co prawda element na obciązalnośc 150A , ale chcę go zabezpieczyć jakimś ultra szybkim bezpiecznikiem.
    z gory dziekuje za pomoc