Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jak podłączyć panele fotowoltaiczne

kris2km 03 Apr 2022 20:57 483 14
  • #1
    kris2km
    Level 5  
    Witam .
    1.- Jakie najlepsze rozwiązanie ażeby połączyć te 6 paneli do falownika.
    2.- Panele mają 460W. tj razem 2760W. Czy falownik 3kW nie będzie za duży do tych 6-iu sztuk ?
    Doradźcie!
  • #2
    kris2km
    Level 5  
    Dodam jeszcze że falownik będzie pod pierwszym daszkiem z lewej strony
  • #3
    toolpusher
    Level 23  
    Te panele będa między daszkami czy na dachu jako całości bo tak żeś narysował jak 7 letnie dziecko. jakieś wymiary skala cokolwiek. Musisz dorobić przedłużki i podłączyć wszystko szeregowo idąc od prawej do lewej a ostatni plus i minus do falownika. Ot cała filozofia.
  • #4
    kris2km
    Level 5  
    Przecież dokładnie widć gdzie będą panele. I ten falownik !
  • #5
    noogi
    Level 14  
    Musisz połączyć szeregowo te panele. Czy te daszki nie będą rzucały cienia na panele?
    Każdy falownik lepiej napędzać mocą wyższą niż jego nominalna. Dla Polski optymalne przewymiarowanie to ok 20% Jak będzie za mała moc paneli, to falownik może pracować w niekorzystnym punkcie pracy.
  • #6
    kris2km
    Level 5  
    Rano i popołudniu coś tam cienie može być . A jak by zastosował dwu złączki ,dwukonektory będzie to działać ?
  • #7
    noogi
    Level 14  
    Nie wiem co to są dwu-złączki. Wszystko zależy od napięcia jakiego wymaga falownik na wejściu do poprawnej pracy.
    Jak zaczniesz łączyć równolegle, to napięcie wejściowe będzie za niskie i pewnie poza zakresem regulacji MPPT
    Jaki falownik planujesz - coś on-grid'owego, czy do ładowania akumulatorów?
  • #9
    MarcinM2020
    Level 15  
    Do jakich celów ta instalacja? Można zapytać?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jak do grzania wody to może prościej i taniej bez falownika...? Grzałka na prąd stały???
  • #10
    noogi
    Level 14  
    dla Solaxa masz zakres napięć MPPT: 55-580V
    Sofar: 50-550V dla MPPT
    Jakie planujesz panele?
  • #12
    noogi
    Level 14  
    Napięcie jednego ~ 40V - łącząc w szereg masz ok 250V ale już pod obciążeniem 208V, to jeszcze daleko do maxa MPPT ale będzie optymalnie.
    Tak więc tylko łączenie szeregowe tych paneli.
  • #14
    kris2km
    Level 5  
    msr99 wrote:
    te panele na dachu ? na gruncie ? bo z twojego "schematu" nie wynika to.. czemu paneli nie dasz na "daszku" ?

    z tych dwóch wziąłbym Sofara...

    Na dachu. Na tych daszkach ma zainstalowany 3 lata temu 3kw dlatego chcę zrobić obok inny zestaw z 6 paneli .
  • #15
    msr99
    Level 17  
    ten Sofar 2700TL-G3 ma na DC 3700 Wp a ty w panelach 2700. nie możesz dolozyc po 1 panelu "przed" daszkiem ?

    wtedy masz 3680Wp - powinieneś mieścić sie w limit 1faz. łatwiej ciagnąć kabel miedzy panelami ( musza być szeregowo )
    jellies Blazej napięcia znamionowego 360V. ( 320 V )
    moze jednak SOFAR 3000TL-G3 - wtedy na AC 3kW.. ?

    bardziej to pewnie beda bolały cie te cienie i może beda potrzebne optymalizatory..ale tak to i tak wróżenie z fusów.
    powodzenia