Przekrój przewodu do pieca do sauny 9kW

granat87 05 May 2022 14:11 267 2
Bosch
  • #1
    granat87
    Level 2  
    Cześć

    Temat bardzo podobny do https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic.html, natomiast tamten już zamknięty, a ja staram się zrozumieć aspekty techniczne, które idą za kładzeniem nadmiarowych przewodów.

    W największym skrócie mam zasilenie przewodu do pieca 9kW, 400V. Długość przewodu 5m. Z obliczeń, które przeprowadziłem oraz z zaleceń (korzystałem z "elektrykadlakazdego - wyznaczanie przekroju przewodow") wychodzi mi, że:
    - piec ma 13A
    - dla przewodu wielożyłowego w rurce instalacyjnej przy przekroju 5x2.5mm2 możemy mieć max 21A
    - spadek napięcia wychodzi 0.2%

    Zasilenie idzie bezpośrednio do pieca i nic innego nie będzie z tego miejsca zasilane.
    Według zaleceń elektryka, który realizuje instalację powinien być 5x6mm2. Po mojej wstępnej dociekliwości zszedł do 5x4mm2 :-).

    Bardzo proszę o wyjaśnienie, bo może jest coś czego nie biorę pod uwagę w obliczeniach. Z samej matematyki wychodzi, że przy tych wartościach mógłby dać piec nawet do 11kW i jeszcze miałbym zapas.

    Pytam zupełnie pragmatycznie. Miałem taką sytuację sprzed pół roku:
    Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego, w projekcie jest drewno konstrukcyjne C27, które nawet trudno na rynku dostać. Po wizycie u konstruktora powiedział mi już bez liczenia (oczywiście później to też przeliczył), że mogę stosować drewno C24, bo to jest tylko dupokrytka osoby robiącej projekt, która zdejmuje w razie czego odpowiedzialność z niego.
    Dla niewtajemniczonych dodam, że im wyższy numerek tym większa wytrzymałość drewna. Co ciekawe tutaj różnica w wytrzymałości raptem kilka %, a w cenie ok 50%.

    @andu , @tyqva - Was może temat zainteresować.
  • Bosch
  • #2
    sebek3
    Level 29  
    A jaki przekrój podaje producent pieca? No i trzeba też wziąć pod uwagę prowadzenie przewodu, w jakim środowisku ☺️
    Ps. Nie ma przewodu 5mm kw. 😉
  • #3
    granat87
    Level 2  
    sebek3 wrote:
    A jaki przekrój podaje producent pieca? No i trzeba też wziąć pod uwagę prowadzenie przewodu, w jakim środowisku ☺️
    Ps. Nie ma przewodu 5mm kw. 😉


    Pieca jeszcze konkretnego nie mam. Prowadzenie przewodu jak pisałem w rurce instalacyjnej (po podlodze pod wylewką lub w ścianie domu szkieletowego).

    Masz rację, chodziło mi o 5x4mm2, poprawiłem. ;-)