[Kupię] Przedłużacz do kuchni dobry długi i solidny.

Poziomek07 14 May 2022 08:53 828 21
  • #1
    Poziomek07
    Level 4  
    Panowie i Panie sprawa moze i błaha ale mialem dość nie miła niespodzianke. w Kuchni spaliło mi sie gniazko i przewody. Schhemat jest taki ze jest gniazdko. Do niego podlaczony przedłużacz/listwa z zabezpieczeniem na 4 wtyki. 1.Mikrofala dosc duzej mocy, czajnik elektryczny, toster i byla gofrownica. (oczywiscie nie pracuja jednoczesnie ale na stałe sa wlaczone w przedluzacz. Podlaczylem gofrownice i nagle sru, blysk i nie ma gofrownicy. Pan od elektryki powiedzial ze listwa zasilajaca/przedluzacz jest słaby cienki przewod a powinien byc 15mm (o ile nie przekrecilem czegos). w sklepach wszystko jest robione na jedno kolano nie wazne czy przedluzacz za 50-70 czy jak moj ostatni z zabezpieczeniem za 100+. .Ma to jakis sens? sciema czy prawda? gdzie dostac cos mocnego co udzwignie prace w/w sprzetow - najlepiej konkretny link bo ja zupelnie zielony . Obecna listwa ma 10A - jezeli w czyms to pomoze.
    Contact the author of the topic by Private Message (PM icon).
  • #2
    DiZMar
    Level 43  
    Padła gofrownica czy przedłużacz? Jeżeli padła gofrownica to powodem tego nie był przedłużacz.
  • #3
    Poziomek07
    Level 4  
    teraz padla gofrownica. ale wczesniej padl zasilacz (i gniazdko sie okopciło i przewody w gniazdku. Przyszedl czlowiek poucinal te koncowki i doprowadzil do dzialnosci, ale obejrzal stary zasilacz/listwe (nowy) jest taki sam i stwierdzil ze 'za cienki przewod" ze powinien byc 15mm.

    Gofrownica miala juz swoje latka, ale miala tez moc 1400 W - dlatego zadalem pytania. Nie wiem czy gofrownica miala jakies zabepieczenie dlaczego sie przepalila i co w niej rąbnelo) listwa zasilajaca tym razem nie ucierpiala, natomiast pewien niepokoj jest ze moze to co sprzedaja w sklepach jest slabej jakosci nie nadajace sie do urzadzen takiej mocy jak mikrofale czajniki czy gofrownice.
  • #4
    DiZMar
    Level 43  
    Poziomek07 wrote:
    wczesniej padl zasilacz
    Poziomek07 wrote:
    obejrzal stary zasilacz

    Jaki znowu zasilacz? Jeżeli już to przedłużacz (listwa zasilająca). Zasilacz to zupełnie co innego.
  • #5
    Poziomek07
    Level 4  
    ojoj dla mnie to wiesz wszystko to samo, jestem beztalenciem w takich sprawach listwa jakas zasilajaca z 4 miejscami na wtyki:)
  • #6
    DiZMar
    Level 43  
    Poziomek07 wrote:
    ojoj dla mnie to wiesz wszystko to samo

    Nic dziwnego, że listwa pali się. Potrzebna rzeczywiście solidna listwa przewidziana na jednoczesne używanie konkretnej mocy. Podaj jaka maksymalna moc jednocześnie może być pobierana (urządzenia z podaną na metce mocą pobieraną) to wtedy można będzie określić minimalne parametry prądowe listwy (przedłużacza) dla Ciebie. Ponadto dochodzi jeszcze maksymalny prąd jaki może być pobierany z gniazda sieciowego do którego podłączony ma być przedłużacz. Odpowiedni przedłużacz wytrzyma a instalacja już niekoniecznie jak to było w Twoim przypadku pierwotnie.
    Poziomek07 wrote:
    mialem dość nie miła niespodzianke. w Kuchni spaliło mi sie gniazko i przewody
  • #7
    Poziomek07
    Level 4  
    czajnik ma napisane 1850-2200 (bosch TWK7090B)
    gofrownica miala 1400 (MPM)
    mikrofala 800-1200 Samsung GE83X
    toster 900 MPM
    staralem sie podac firmy modele jakby cos tam do sprawdzenia, bo te nalepki sa albo od dolu, albo gdzies pochowane z tylu, ciezko sie dostac:)

    to jest budynek z wielkiej plyty wiec 40 lat instalacja w scianach wiec nie jest super .jest co jest, nie bede kuł scian.
  • #8
    DiZMar
    Level 43  
    Ponad 5 kW to razem nie można z jednego gniazdka używać. Można tylko pojedynczo używać aby było bezpiecznie dla instalacji. Przedłużacz o minimum 16 A. Ostatecznie mikrofala + toster.
  • #9
    Poziomek07
    Level 4  
    czyli jezeli chce uzyc np gofrownice, to powinienem odpiac z gniazdka pozostale? tak mam to rozumiec? Bo nigdy nie wlaczam ich razem, ale czy wypada odpiac na czas korzystania z innego urzadzenia? Jesli tak to zapamietam. A co z jakoscia tych listew szukac takich 16A i o tym kablu 15mm, czy to byla sciema fachowca?Bo szukalem w sklepachh to nie ma takich grubych , chyba ze na zamowienie jakis fachowiec mi zrobi.
  • #10
    DiZMar
    Level 43  
    Poziomek07 wrote:
    czyli jezeli chce uzyc np gofrownice, to powinienem odpiac z gniazdka pozostale?

    Z gniazdka niekoniecznie. Wystarczy aby w tym samym czasie pracowało tylko jedno urządzenie. Podpięte do gniazdek w przedłużaczu (dla wygody) mogą być wszystkie jednocześnie.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Poziomek07 wrote:
    . A co z jakoscia tych listew szukac takich 16A i o tym kablu 15mm

    Wystarczy 16 A pod warunkiem, że ten parametr jest prawdziwy. Różnie z tym (prawdziwością) bywa.
  • #11
    Poziomek07
    Level 4  
    dzieki wielkie, troche mi rozjasnilo to obraz. Poszukam czegos w sklepach przy okazji zakupu nowej gofrownicy:) dzieki.
  • #12
    DiZMar
    Level 43  
    Kabel 15 mm² wzięty z sufitu. Nie masz nawet takiej instalacji.
  • #13
    ta_tar
    Level 38  
    DiZMar wrote:
    Kabel 15 mm² wzięty z sufitu. Nie masz nawet takiej instalacji.

    Zapewne chodzi o 1,5 mm2. Dobrze by było, aby przedłużacz był z przewodem 2,5 mm2.
  • #14
    misiek1111
    Level 29  
    Jak potrzebujesz dobry przedłużacz, to zrób sobie samemu. Przewód 3x2,5mm², wtyczka 16A, i odpowiednie gniazdka. Przynajmniej będzie wiadomo, że to nie chińczyk z przewodem 1mm².
    Albo Legrand:
    https://www.speckable.pl/pl/product/3332,legrand-przedluzacz-zasilajacy-3gn-1-5m-10
    Kiedyś odciąłem w takim wtyczkę i są grube przewody, niestety nie zmierzyłem przekroju.
  • #15
    Ktoś_tam
    Level 32  
    misiek1111 wrote:
    Jak potrzebujesz dobry przedłużacz, to zrób sobie samemu. Przewód 3x2,5mm², wtyczka 16A, i odpowiednie gniazdka. Przynajmniej będzie wiadomo, że to nie chińczyk z przewodem 1mm².

    Ta, zwłaszcza jak autor tematu napisał o sobie
    Poziomek07 wrote:
    ojoj dla mnie to wiesz wszystko to samo, jestem beztalenciem w takich sprawach listwa jakas zasilajaca z 4 miejscami na wtyki:)

    Pomijam już fakt, że grubość przewodu 3x2,5 nie pozwala na montaż do większości wtyczek i gniazd przedłużaczowych bedących w handlu.
    Natomiast należy się zastanowić czemu się spaliło gniazdo i przewód. Może zabezpieczenie za duże? Przeniesienie tych wszystkich sprzętów na inne gniazdo poprzez przedłużacz to proszenie się o powtórkę a może nawet i pożar.
    Najlepszym rozwiązaniem to jest jednak doprowadzenie instalacji do współczesnych mocy. W tamtych czasach często przekrój przewodu to tylko 1,5mm^2 na całą kuchnę a być może kuchnię i jeszcze jakieś pomieszczenie. Czy tak jest? Może jeszcze zabezpieczenie 16A lub większe aby czasem nie "wywalało"?
  • #16
    misiek1111
    Level 29  
    Niektórzy na tym forum odpowiadają na pytania pytających, a jak pytający jest beztalenciem, to może się dokształcić, albo skorzystać z pomocy elektryka.
    Ktoś_tam wrote:
    Pomijam już fakt, że grubość przewodu 3x2,5 nie pozwala na montaż do większości wtyczek i gniazd przedłużaczowych bedących w handlu.

    To może sobie poszukać mniejszość. Dla chcącego nic trudnego.
    Ktoś_tam wrote:
    Natomiast należy się zastanowić czemu się spaliło gniazdo i przewód.

    Możliwe, że gofrownica zrobiła sobie pełne zwarcie i zamiast wyrzucić bezpiecznik, spaliło za cienki przewód z badziewnego przedłużacza.
  • #17
    DjMapet
    Level 43  
    Na pw podeślę link (Allegro) do porządnego przedłużacza ELS Elektrotechnika z żyłami 3x2,5mm².

    Pozdrawiam.
  • #18
    Ktoś_tam
    Level 32  
    misiek1111 wrote:

    Ktoś_tam wrote:
    Natomiast należy się zastanowić czemu się spaliło gniazdo i przewód.

    Możliwe, że gofrownica zrobiła sobie pełne zwarcie i zamiast wyrzucić bezpiecznik, spaliło za cienki przewód z badziewnego przedłużacza.

    Poważnie, pełne zwarcie nie wyzwoliło zabezpieczenia? Nawet tego przedlicznikowego w sytuacji gdy w rozdzielnicy jest wstawiony gwóźdź? Nawet przedłużacz o przekroju żyły 0,75 powinien wyzwolić zabezpieczenie przy pełnym zawarciu. Przedłużaczy o mniejszym przekroju żył chyba się już nie stosuje.
    Jeśli tak to tym bardziej
    Ktoś_tam wrote:
    należy się zastanowić czemu się spaliło gniazdo i przewód.


    Dodano po 28 [minuty]:

    DiZMar wrote:
    Przedłużacz o minimum 16 A.

    Możesz podać model przedłużacza o prądzie większym niż 16A?

    Ogólnie to wy podpowiadacze nie rozumiecie, że wszelkie przedłużacze i rogałęziacze w kuchni to jest zło które przedzej czy później da o sobie znać. W omawianym przypadku już taki przedłużacz zrobił psikusa. Kolejny pewnie też zrobi psikusa. Bez modernizacji instalacji raczej się nie obędzie.
    Nadal nie wiadomo jakie jest zabezpieczenie obwodu i przekrój przewodów w instalacji ale wiadomo że lepszej jakości przedłuźacz będzie dobry.
    O instalacji wiadomo tylko tyle
    Poziomek07 wrote:
    to jest budynek z wielkiej plyty wiec 40 lat instalacja w scianach wiec nie jest super .jest co jest, nie bede kuł scian.

    I przedłużacz ma byc lekarstwem na awarie które autor wszesniej zasygnalozował.
  • #19
    zybex
    Helpful for users
    Poziomek07 wrote:
    Przyszedl czlowiek poucinal te koncowki i doprowadzil do dzialnosci, ale obejrzal stary zasilacz/listwe (nowy) jest taki sam i stwierdzil ze 'za cienki przewod" ze powinien byc 15mm.

    Te 15mm to nieporozumienie. Mam dom jednorodzinny, gdzie cały jest zasilany przewodem 6mm² i nie mam żadnych problemów. Na twoim miejscu zrobiłbym przedłużacz samemu używając kabla 2,5mm² (linka). Do tego solidna wtyczka sieciowa i na końcu również solidne gniazda. Przedłużacz powinien być w miarę krótki, tzn. bez zbędnych zapasów.
  • #20
    misiek1111
    Level 29  
    Ktoś_tam wrote:
    Ogólnie to wy podpowiadacze nie rozumiecie, że wszelkie przedłużacze i rogałęziacze w kuchni to jest zło które przedzej czy później da o sobie znać. W omawianym przypadku już taki przedłużacz zrobił psikusa. Kolejny pewnie też zrobi psikusa. Bez modernizacji instalacji raczej się nie obędzie.

    Masz całkowitą rację. Nie powinno się używać przedłużaczy do odbiorników dużej mocy, a instalacja powinna być sprawna i dostosowana do odbiorników.
    Tylko... co z tego?
    Gościu nie zmodernizuje swojej instalacji i dalej będzie używał przedłużacza. Dlatego przynajmniej ten jeden element można wymienić tanim dla niego kosztem na coś, co mu nie z hajcuje chałupy.
    Może spalą mu się przewody w ścianie, ale to raczej nie spowoduje pożaru mieszkania.

    Moderated By krzysiek7:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #21
    Ktoś_tam
    Level 32  
    misiek1111 wrote:
    Ktoś_tam wrote:
    Ogólnie to wy podpowiadacze nie rozumiecie, że wszelkie przedłużacze i rogałęziacze w kuchni to jest zło które przedzej czy później da o sobie znać. W omawianym przypadku już taki przedłużacz zrobił psikusa. Kolejny pewnie też zrobi psikusa. Bez modernizacji instalacji raczej się nie obędzie.

    Masz całkowitą rację. Nie powinno się używać przedłużaczy do odbiorników dużej mocy, a instalacja powinna być sprawna i dostosowana do odbiorników.
    Tylko... co z tego?
    Gościu nie zmodernizuje swojej instalacji i dalej będzie używał przedłużacza. Dlatego przynajmniej ten jeden element można wymienić tanim dla niego kosztem na coś, co mu nie z hajcuje chałupy.
    Może spalą mu się przewody w ścianie, ale to raczej nie spowoduje pożaru mieszkania.

    Bierzesz za to odpowiedzialność? Jesteś w stanie zagwarantować że nic mu się nie spali? Jesteś pewien że rozdzielnica albo gniazdo nie jest zamocowanie na boazerii? Tak się robiło 40 lat temu. Jesteś pewien, że tak nie jest obecnie?
    Jesteś pewien że instalacja jest sprawna? Z opisu autora wynika że
    Poziomek07 wrote:
    teraz padla gofrownica. ale wczesniej padl zasilacz (i gniazdko sie okopciło i przewody w gniazdku. Przyszedl czlowiek poucinal te koncowki i doprowadzil do dzialnosci, ale obejrzal stary zasilacz/listwe (nowy) jest taki sam i stwierdzil ze 'za cienki przewod" ze powinien byc 15mm.

    Jesteś pewien że instalacja jest sprawna? Jesteś pewien że awaria nie zaczęła się przed przedłużaczem patrząc od strony zasilania?
    Żaden przedłużacz nie zastąpi sprawnej instalacji.
    Poza tym człowiek jak to człowiek, czasem zapomni i podłączy więcej urządzeń zamiast planowanego jednego.
    A jaku się spalą przewody w ścianie to zrobi dłuższy przedłużacz bo przecież instalacja jest nie do ruszenia.
  • #22
    Grzegorz740
    Level 36  
    To, że nie zadziało zabezpieczenie w chwili gdy nastąpiło zwarcie w gofrownicy powinno dać do myślenia. I od tego należało zacząć.

    Instalacja autora jest do porządnego przeglądu wraz z pomiarami. A nie kombinacje z przedłużaczami. Bo jak będzie przedłużacz o odpowiednim przekroju żył i w przypadku zwarcia nie zadziała bezpiecznik bo jest wstawiony większy to taki przedłużacz też nie pomoże. Bo albo zapali się uszkodzony sprzęt AGD podłączony do przedłużacza albo sam przedłużacz się zapali albo gniazdko.