[Solved] Dlaczego indukcja BEKO wyzwoliła bezpieczniki i czy podłączenie jest prawidłowe?

krystiano222 18 May 2022 22:22 2292 69
Wago
  • #31
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    Kuchenka to zasilacz niesynchroniczny jest mozliwosc ze prady w N bedą sumą algebraiczną pradów L1 l2 choc mierzylem to i tak sie nie dzieje, moze w innym typie plyty tak jest.
  • Wago
  • #32
    jack63
    Level 43  
    Strumien swiadomosc... wrote:
    Kuchenka to zasilacz niesynchroniczny j

    Od kiedy kuchenka jest zasilaczem?
    Co to jest zasilacz "niesynchroniczny?
    Strumien swiadomosc... wrote:
    jest mozliwosc ze prady w N bedą sumą algebraiczną pradów L1 l2

    Nie ma takiej możliwości! Przesuniecie fazowe napięć fazowych to uniemożliwia.
  • #33
    tyqva
    Level 31  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    Kuchenka to zasilacz niesynchroniczny ….

    Ani zasilacz, ani niesynchroniczny.
  • Wago
  • #34
    sq3evp
    Level 33  
    Co najwyżej może mieć zasilanie 2-fazowe. Wtedy by musiały być po jednym RCD na fazę.
    3-fazowy nie będzie działać - on sumuje prądy 3 faz, a mając 2 fazy RCD musi wyrzucać. Prądy są przesunie o 120°. Żeby 2 fazy znosiły się musiały by być o 180° przesunięte względem siebie.
  • #35
    tyqva
    Level 31  
    sq3evp wrote:
    Co najwyżej może mieć zasilanie 2-fazowe. Wtedy by musiały być po jednym RCD na fazę.
    3-fazowy nie będzie działać - on sumuje prądy 3 faz, a mając 2 fazy RCD musi wyrzucać. Prądy są przesunie o 120°. Żeby 2 fazy znosiły się musiały by być o 180° przesunięte względem siebie.

    Nieprawda.
    RCD 3 fazowy będzie działać poprawnie.
    RCD bada prądy upływu.
  • #36
    sq3evp
    Level 33  
    tyqva wrote:

    Nieprawda.
    RCD 3 fazowy będzie działać poprawnie.


    Nie może - policz sobie jaka jest suma prądu N jeżeli jedna faz nie jest zasilana a 2 wirują? Zawsze suma wektorowa będzie różna od zera

    Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego.
    Rozłącza zabezpieczony obwód elektryczny po wykryciu, gdy suma geometryczna prądów wpływających i wypływających z niego nie jest równa zero. Powstaje wówczas prąd różnicowy lub inaczej upływowy.
  • #37
    tyqva
    Level 31  
    sq3evp wrote:
    tyqva wrote:

    Nieprawda.
    RCD 3 fazowy będzie działać poprawnie.


    Nie może - policz sobie jaka jest suma prądu N jeżeli jedna faz nie jest zasilana a 2 wirują? Zawsze suma wektorowa będzie różna od zera

    Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego.
    Rozłącza zabezpieczony obwód elektryczny po wykryciu, gdy suma geometryczna prądów wpływających i wypływających z niego nie jest równa zero. Powstaje wówczas prąd różnicowy lub inaczej upływowy.

    Policzyłem - suma prądów L1+L2+N =0.
  • #38
    mipix
    Level 36  
    sq3evp wrote:
    3-fazowy nie będzie działać - on sumuje prądy 3 faz, a mając 2 fazy RCD musi wyrzucać

    :arrow: sq3evp chyba pomyliłeś RCD z przekaźnikiem służącym do zabezpieczenia silników przed asymetrią napięcia zasilania i zanikiem fazy.

    Odbiorniki 1 fazowe lub 2 fazowe nie zaburzają pracy RCD 3 fazowego.
    Przypominam, że płyta indukcyjna jest zasilana z 2 faz. Trzecia wisi w powietrzu.
  • #39
    Wawrzyniec
    Level 38  
    Podłączenie jest proste: żółtozielony z indukcji do żółtozielonego z instalacji, niebieski z indukcji do niebieskiego z instalacji, czarny z indukcji do czarnego z instalacji, brązowy z indukcji do szarego z instalacji. I to wszystko.
  • #41
    sq3evp
    Level 33  
    mipix wrote:
    sq3evp wrote:
    3-fazowy nie będzie działać - on sumuje prądy 3 faz, a mając 2 fazy RCD musi wyrzucać

    :arrow: sq3evp chyba pomyliłeś RCD z przekaźnikiem służącym do zabezpieczenia silników przed asymetrią napięcia zasilania i zanikiem fazy.

    Odbiorniki 1 fazowe lub 2 fazowe nie zaburzają pracy RCD 3 fazowego.
    Przypominam, że płyta indukcyjna jest zasilana z 2 faz. Trzecia wisi w powietrzu.


    Chyba masz rację. Zrobiłem na szybko i suma wektorowa dla 2 faz powinna być równa zero - 2 fazy zsumuja się i w przeciwfazie będzie prąd w przewodzie N.

    Jeżeli dobrze podłączyć płytę powinno być ok. Chyba ze załączenie indukcji powoduje stan nieustalony i duży impuls wyzwalający wyłącznik nadprądowy. Sugerowałem się tym co mam w domu RDC z wyłącznikiem nadprądowym w jednej obudowie. Duzy prąd tez wyzwala mimo ze nie ma upływności.
  • #42
    Ktoś_tam
    Level 34  
    ad_dam wrote:
    tyqva wrote:
    ad_dam wrote:
    ...TYLKO, ŻE: robi się to z obu końców (podłączenie w rozdzielnicy i przy kuchni) oraz owija się taśmą niebieską szary przewód, żeby było jasne, że to jest N, a nie L3.

    A ilu polowe zabezpieczenia tego obwodu kolega stosuje?


    Nie pytałem, ale o co chodzi?
    Zabezpieczenie od zwarć, wystarczą dwa i to niezależne jednofazowe esy na L1 i L2.

    To chyba oczywiste, nie?

    Chyba nie dla wszystkich jest to oczywiste, a przynajmniej nie dla ciebie. Płyta nie może być zabezpieczona esami 1f ze względu bezpieczeństwa. Usterka płyty (np 1 modułu) lub jej zasilania jest traktowana jako usterka całego urządzenia lub zasilania i musi być zdjete napięcie na wszystkich fazach.
  • #43
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    sq3evp wrote:
    Zrobiłem na szybko i suma wektorowa dla 2 faz powinna być równa zero - 2 fazy zsumuja się i w przeciwfazie będzie prąd w przewodzie N.


    Tego nawet liczyć nie trzeba , bzdura totalna. pozatym połówki grzejne płyty musiały by być równomiernie obciązone żeby cokolwiek się kompensowało.
  • #44
    jack63
    Level 43  
    Strumien swiadomosc... wrote:
    bzdura totalna

    Podobnie jak to:
    Strumien swiadomosc... wrote:
    Kuchenka to zasilacz niesynchroniczny jest mozliwosc ze prady w N bedą sumą algebraiczną pradów L1 l2

    Wytłumacz się z tej bzdury, a nie szukaj bzdur u innych.
  • #45
    sq3evp
    Level 33  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    sq3evp wrote:
    Zrobiłem na szybko i suma wektorowa dla 2 faz powinna być równa zero - 2 fazy zsumuja się i w przeciwfazie będzie prąd w przewodzie N.


    Tego nawet liczyć nie trzeba , bzdura totalna. pozatym połówki grzejne płyty musiały by być równomiernie obciązone żeby cokolwiek się kompensowało.


    Nie wiem czy rozumiesz pojęcie "suma wektorowa"?
    Racje masz w tym, że powinny być równomiernie obciążone, choć nie wiem czy w tym wypadku mamy tylko czysta indukcyjność?
    Podejrzewam, że nie jest tak i przesuniecie prądu i napięcia nie jest 90°. Ale możemy tak przyjąć do uproszczenia. Ale możemy tak założyć, wtedy z sumowania faz prąd wypadkowy "wraca" przewodem zerowym. Dla RCD musi mieć odwrócona fazę, aby nie było różnicy.
  • #47
    Ktoś_tam
    Level 34  
    ad_dam wrote:
    krystiano222 wrote:

    Dlaczego indukcja BEKO wyzwoliła bezpieczniki i czy podłączenie jest prawidłowe?


    Dawno się tak nie uśmiałem.
    A tak poważnie, to jestem przerażony, jacy dyletanci się za "elektrykę" biorą.

    Ja też jestem przerażony ale twoją wiedzą i tym że udzielasz się na forum jako odpowiadający. Jeszcze dużo musisz się nauczyć.
    ad_dam wrote:
    Zabezpieczenie od zwarć, wystarczą dwa i to niezależne jednofazowe esy na L1 i L2.
    Zabezpieczenie różnicowe (nie wiem czy trzeba montować), to wtedy trzeba użyć trójfazowego - podłączyć L1, L2 i N. Ewentualnie od strony zasilania jeszcze L3, ale od strony kuchni zostawić niepodłączone.

    To chyba oczywiste, nie?

    Już te pojedyncze esy tobie wytknąłem. Jakoś mi umknęło to że proponujesz komuś N przez zabezpieczenie puścić. Zagwarantujesz, że N się rozłączy jako ostatnie a załączy jako pierwsze?
    Chyba nie trzeba to i tłumaczyć czym grozi odwrotne załączanie i rozłączanie?

    Mam prośbę, może na forum bardziej się pytaj niż udzielaj odpowiedzi bo twoje rady są szkodliwe.
  • #48
    zbich70
    Level 43  
    Strumien swiadomosc... wrote:
    Gdyż w kuchence są 2 niezależne 1 fazowe zasilacze .
    A jakie to ma znaczenie. W żadnym układzie, oprócz trójfazowego symetrycznego, prąd w N nie zsumuje się do zera.
    sq3evp wrote:
    choć nie wiem czy w tym wypadku mamy tylko czysta indukcyjność?
    Nie mamy. Kuchnie są "indukcyjne" tylko z nazwy, a indukcyjnego charakteru obciążenia nie powodują.
    Czy któryś producent podaje wartość cosφ ? Ja nie spotkałem. Gdyby był istotny to raczej byłby podawany.
    Kuchnia jest indukcyjna, bo energia z płyty na garnek przenoszoną jest poprzez indukcję, natomiast urządzenie jako całość (jego zasilacze) ma charakter nieco pojemnościowy.
  • #49
    sq3evp
    Level 33  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    Nie mogą się sumować prądy z Faz l1 l2 na 0 . Gdyż w kuchence są 2 niezależne 1 fazowe zasilacze .


    Nie zgodzę się.

    Widzę, że są braki z postaw elektrotechniki.
    Dla zabezpieczeń nie jest ważne czy sa osobne zasilacze dla każdej fazy.
    L1 i L2 sa przesunięte względem siebie w fazie o 120° lub 240° zależy która uznasz jako fazę odniesienia. to jest cecha zasilania 3 fazowego.
    Dla zabezpieczeń (jakie by one nie były) wektory napięć zasilających sa przesunięte względem siebie, odpowiadające im wektory prądów (zabezpieczenie jest dla prądu) powinny różnić się o te samo kąty (zakładam identyczne zasilacze dla kuchenki), ale w praktyce pewnie sa to zasilacze impulsowe, które zależnie od wykonania traktuje się zazwyczaj jako obciążenie pojemnościowe. Wpłynie na kąty wektorów L1 i L2 a to wpłynie na wektor w N, suma tych wektorów jest używana w przekładniku Ferrantiego do wyzwalania zabezpieczania RCD.
    Dywagacje bardziej akademickie, ale możemy założyć że producent kuchenki przyłożył się do jej projektu oraz wykonani, żeby kuchenka była neutralna dla sieci zasilającej.
  • #50
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    sq3evp wrote:
    ale możemy założyć że producent kuchenki przyłożył się do jej projektu oraz wykonani, żeby kuchenka była neutralna dla sieci zasilającej.


    Największy prąd przewodem N płynie gdy pracuje 1 strona. włączając 2 stronę kuchenki prąd N się zmniejsza ale nie do 0 tylko do jakiejś wartości...
  • #51
    User removed account
    Level 1  
  • #52
    sq3evp
    Level 33  
    ad_dam wrote:


    Ja mam w domu kuchenkę wolnostojącą - płyta + piekarnik, zabezpieczoną trzema niezależnymi esami i nic złego się nie dzieje nawet jak się wyłączy dowolny z nich - po prostu część kuchenki nie grzeje.


    Tak to powinno działać, jeżeli jest tak że są osobne zasilacze. Myślałem ze kuchenka wymaga zasilania 2 fazowe (tzn 400 V pomiędzy fazami), aby mogła działać.
    Okazuje się ze 2 faz sa tylko stosowane, aby nie było zbyt dużego obciążania jednej fazy podczas pracy kuchenki. W tym wypadku można użyć osobnych zabezpieczeń.
  • #53
    madamsz1
    Level 39  
    Temat się fajnie rozwinął ze zwykłego zwarcia :)

    ad_dam wrote:
    zabezpieczoną trzema niezależnymi esami i nic złego się nie dzieje nawet jak się wyłączy dowolny z nich - po prostu część kuchenki nie grzeje.

    A przychodzi pod nieobecność gospodarza elektryk cyk wyłącza "esa", bierze się do roboty i "CYK" widzi Świętego Pietra.

    Jeżeli urządzenie jest zasilanie z 2-ch faz to jak dla mnie pojedyncze zabezpieczenia każdej z nich jest błędem.
  • #54
    User removed account
    Level 1  
  • #55
    sq3evp
    Level 33  
    Elektryk posiadający uprawnienia SEP nie ufa nikomu.
    Podstawą w pracy elektryka jest braku zaufania nawet do samego siebie. większość wypadków w energetyce to przez nadmierne zaufanie. Tu masz możliwość porażenia przez 230V. Wyobraź sobie ze elektryk wchodzi w rozdzielni SN do pola 15 kV czy 30kV i dotyka fazy?
    Podstawa to brak zaufania i pomiar nr "probówką". Do tego po to są blokady wyłączników, rozłączników czy odłączników.
  • #56
    mipix
    Level 36  
    madamsz1 wrote:
    Temat się fajnie rozwinął ze zwykłego zwarcia :)

    Powyższe wpisy to kwintesencja elektrody. Kilka pytań do autora, który uzyska odpowiedź lub, co bardziej prawdopodobne, zostanie sprowadzony do parteru w dziale "Elektryka Dla Każ... Wybrańców". Potem wolna amerykanka obok tematu i udowadnianie kto ma dłuższego. Zaraz moderator zamknie i nie będzie wiadomo czy płyta jeszcze działa po błędnym podłączeniu, czy nie.
  • #57
    Chris_W

    Level 38  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    sq3evp wrote:
    ale możemy założyć że producent kuchenki przyłożył się do jej projektu oraz wykonani, żeby kuchenka była neutralna dla sieci zasilającej.


    Największy prąd przewodem N płynie gdy pracuje 1 strona. włączając 2 stronę kuchenki prąd N się zmniejsza ale nie do 0 tylko do jakiejś wartości...

    W N - prąd się sumuje wektorowo - jak dwie połowy będą pobierać równe prądy, to w N prąd będzie taki sam jak na tych dwóch fazach (trójkąt wektorów) - prąd w N będzie taki sam jak będzie pracować też jedna połowa - zmniejszy się jedynie jak któraś połowa będzie pracować z mniejszą mocą.

    mipix wrote:
    madamsz1 wrote:
    Temat się fajnie rozwinął ze zwykłego zwarcia :)

    Powyższe wpisy to kwintesencja elektrody. Kilka pytań do autora, który uzyska odpowiedź lub, co bardziej prawdopodobne, zostanie sprowadzony do parteru w dziale "Elektryka Dla Każ... Wybrańców". Potem wolna amerykanka obok tematu i udowadnianie kto ma dłuższego. Zaraz moderator zamknie i nie będzie wiadomo czy płyta jeszcze działa po błędnym podłączeniu, czy nie.

    Ale ma to też zaletę edukacyjną - bo sprowadzenie do parteru powoduje chęć "wstania z kolan" i automatyczne douczenie się, aby temu sprostać :D
  • #58
    sq3evp
    Level 33  
    Chris_W wrote:
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    sq3evp wrote:
    ale możemy założyć że producent kuchenki przyłożył się do jej projektu oraz wykonani, żeby kuchenka była neutralna dla sieci zasilającej.


    Największy prąd przewodem N płynie gdy pracuje 1 strona. włączając 2 stronę kuchenki prąd N się zmniejsza ale nie do 0 tylko do jakiejś wartości...

    W N - prąd się sumuje wektorowo - jak dwie połowy będą pobierać równe prądy, to w N prąd będzie taki sam jak na tych dwóch fazach (trójkąt wektorów) - prąd w N będzie taki sam jak będzie pracować też jedna połowa - zmniejszy się jedynie jak któraś połowa będzie pracować z mniejszą mocą.


    Dokładnie tak. Teraz pozostaje jakaś animacja bo jak dla mnie temat chyba jest wyjaśniony. Trochę to jak zaliczenie z elektrotechniki zaczyna wyglądać :)

    A zaczęło się niewinnym zwarciem...
  • #59
    sigwa18
    Level 41  
    No właśnie nie do końca. Wszystko byłoby ok gdyby to nie była kuchenka indukcyjna a rezystory. Kuchenka ma w module mocy układ greatza i kondensator. Takie układy w zależności od stosowanych filtrów mniej lub bardziej pobierają prąd impulsowo (doładowują kondensator w szczycie fali + i -). Efektem tego są impulsowe prądy, które nie sumują (znoszą) się wektorowo w przewodzie N tylko te impulsy są częstsze (suma z dwóch faz).
  • #60
    sq3evp
    Level 33  
    sigwa18 wrote:
    No właśnie nie do końca. Wszystko byłoby ok gdyby to nie była kuchenka indukcyjna a rezystory. Kuchenka ma w module mocy układ greatza i kondensator. Takie układy w zależności od stosowanych filtrów mniej lub bardziej pobierają prąd impulsowo (doładowują kondensator w szczycie fali + i -). Efektem tego są impulsowe prądy, które nie sumują (znoszą) się wektorowo w przewodzie N tylko te impulsy są częstsze (suma z dwóch faz).


    Jeżeli są dławiki to może nie być aż tak źle.
    Dobre zasilacze impulsowe maja filtry po stronie 230V oraz aktywna korektę cosφ.

    Nawiasem mówiąc - dziś analizatory pokazują cuda. Kolega projektował, był instalatorem (tzn. miał firmę i ludzi od tego) i miał kiedy przypadek wywalania zabezpieczeń. Duże monitory CRT posiadały cewki rozmagnesowujące. Załączenie powodowało impuls prądu i od czasu do czasu wywalały bezpieczniki. Po podłączeniu analizatora w tej gałęzi (tzn. za tymi bezpiecznikami) pokazywało sporo harmonicznych 2, 3 i 4 rzędu. To sumowało się i bezpieczniki wyrzucało. Pomogła zmiana z B na C i wymiana dedykowanych listew zasilanych dla sprzętu na takie z warystorami, filtrami itp itd.
    Kolejność załączania monitorów także dała swoje. Badanie sieci zaskoczyło wszystkich badających - tyle smieci było, nie było czystej sinusoidy.