ArtHurO1 24 May 2022 17:45 129 4
  • #1
    ArtHurO1
    Level 17  
    Naczytałem się troszkę na forum o różnego rodzaju instalacjach, ale nadal mam mętlik w głowie. Chciałbym prosic o rozjaśnienie mi troszkę i pomoc w doborze sprzętu. Chciałbym zbudować instalacje fotowoltaiczna na potrzeby oświetlenia warsztatu na zewnątrz. Linia oświetlenia jest indywidualna do lamp zewnętrznych - z tego powodu mogę ją odseparować od reszty instalacji. Chciałbym ograniczyć straty energii i w tym celu wymienię wszystkie źródła światła na Led 12V. Moc źródeł światła to 350W jak na tą chwilę, ale docelowo ma być 500W. Założenie jest takie, aby lampy świeciły od zmierzchu do świtu - latem krótko w porównaniu do okresu zimowego. Jakie panele i regulator najlepiej zastosować? Mam dwa akumulatory kwasowe po 120Ah pojemności, które chciałbym wykożystać. Jeżeli braknie energii w akumulatorach co zastosować do przełaczenia na zasilanie z sieci? Wiem, będzie potrzebna wtedy przetwornica 220V->12V. W przyszłości możliwa jest rozbudowa o dodatkowe panele i akumulatory... Fundusze przeznaczone na inwestycję - do 10k
  • #2
    znaczny
    Level 12  
    Witaj. Te 350W to jest moc światła czy moc pobierana z akumulatorów bo przy ledach to jednak różnica? Jeśli pobór faktyczny to masz z grubsza 30A jeśli instalacja na 12V. Dwie 120-stki teoretycznie starczą na 8 godzin ale jak je codziennie wydętkujesz to długo nie pożyją. Jeśli to jednak moc światła to najpierw poznaj pobór rzeczywisty i według tego musisz dobrać moc paneli uwzględniając poziom oświetlenia w zimie bo będziesz świecił dłużej, a słońca jest mniej zatem i sprawność paneli mniejsza. Potem dopiero wyjdzie sprawa mocy przetwornicy. Najpierw wszystko policz z grubsza używają wzoru na moc i prawa oma. Generalnie musisz tak obliczyć, żeby aku starczyło na świecenie , a paneli na ładowanie aku w zimie. Można jeszcze doładowywać z prostownika.
    Pozdrawiam.
  • #3
    ArtHurO1
    Level 17  
    350W to moc zsumowana ze źródeł światła - kilka sztuk po 10W i trzy naświetlacze po 70W.
  • #4
    znaczny
    Level 12  
    Pytam bo czasem piszą na opakowaniu że 100w czyli jak kiedyś żarówka 100w. Ale te lampy to chyba nie na 12v ? Tak czy siak mocowo musi pasować bo będziesz doładowywał prostownikiem. Więcej to już ktoś od paneli musi podpowiedzieć bo nie wiem jak mają sprawność w zimie.
  • #5
    Maverick73
    Level 27  
    Według moich obliczeń aku powinny pracować przy pełnym naładowaniu ok.5 godzin przy poborze 350W (nie drenując aku do 0).
    Jak poprzednik napisał pobór jest ok.30A. Zima to dajmy na to ze praca to ok.15 godzin. To wychodzi 3 paczki po 240Ah. Plus jakaś rezerwa, powiedziałbym aku 4x200Ah.
    Wiadomo można dać mniej aku ale to spowoduję dużo szybszą ich wymianę a chyba nie o to tutaj chodzi.
    Sam stosuję podobne rozwiązanie i po 2 latach, moje aku nie straciły praktycznie pojemności.
    Regulator 80-100A. Przykładowo:
    https://www.eltrox.pl/regulator-epever-mppt-1...ania-tracer-10420an-100a-12v-24v-36v-48v.html
    Panele przykładowo 3 szt.
    https://allegro.pl/oferta/panel-modul-fotowoltaiczny-risen-energy-moc-400w-12174564444
    Akumulatory przykładowo:
    https://allegro.pl/oferta/akumulator-bezobslu..._unit_id=d3d86b64-6d1b-468c-b1a9-379618751f61


    Wychodzi ok.10000zł.
    Jak się gdzieś pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi.

    Dodano po 7 [godziny] 35 [minuty]:

    Zamiast przechodzić na 12V kupił bym przetwornicę 12V/230V docelowo 500W... to ta by zdała egzamin:
    https://allegro.pl/oferta/przetwornica-12v-2x-230v-samochodowa-napiecia-700w-12076357477
    I automatyczny przełącznik ATS jaki sam ostatnio testuję do przełączania pomiędzy 230V sieć a 230V przetwornicą.
    https://pl.aliexpress.com/item/10050030808628...34562515113052e2be7%2112000024717785474%21rec
    Przełączenie ATS na manual i w każdej chwili bez problemu można przejść na sieć 230V.
    Sposób ten omija użycie grubych przewodów i przełącznika wysoko amperowego DC.

    Reszta bez zmian jak wyżej.