logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Obrotnica kolektora. Nie czyta temperatury w podprogramie

szmonzawada 08 Cze 2022 15:09 441 5
  • #1 20052769
    szmonzawada
    Poziom 5  
    Witam. Realizuję właśnie obrotnicę kolektora. Modyfikuję program ze strony mirley.firlej.org
    W zasadzie wszystko szło dobrze dopóki nie napisałem podprogramu do sterowania pompą obiegową.
    program nie uwzględnia mi temperatury T1 T2 po prostu tak jak by nie miał tej informacji co robię nie tak?
    OBROTNICAK...RA 1.1.rar Download (5.29 kB)
  • Pomocny post
    #2 20052911
    bart-projects
    Poziom 29  
    Która to wersja Bascom nie potrafi napisać :
    Error : 375 Line : 49 Duplicate definition [POMPA_WL]

    Odpal Code Explorer. U mnie aż czerwono od ostrzeżeń.

    Obrotnica kolektora. Nie czyta temperatury w podprogramie


    W linii 25 -> Pompa_wl Alias Portc.0 'pompa obiegowa
    W linii 49 -> Pompa_wl As Bit

    Pewnie ustawia Bit a nie pin chociaż u mnie to się w ogóle nie kompiluje.

    W jednej linii przy deklaracjach masz pozostawiony samotny przecinek i w nastepnej linii nie widzi juz kolejnych bitow. Jak to usunąłem to połowa problemow znikło.

    Gdzie indziej masz pozostawiona samopas jakąś dziką siodemkę
    Obrotnica kolektora. Nie czyta temperatury w podprogramie

    Usuwasz i zostaje tylko walczyć z bitem pompy ;)

    Obrotnica kolektora. Nie czyta temperatury w podprogramie
  • #3 20052957
    szmonzawada
    Poziom 5  
    Wersja to 1.11.9.5 tak staroć ale cóż trzeba jakoś sobie radzić. Pozmieniałem to co powiedziałeś za chwilę zobaczę czy już ok.
  • #4 20054542
    szmonzawada
    Poziom 5  
    No i wszystko hula jak powinno. Dzięki za podpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie bo też się z tym męczę. Zmieniła się przekładnia i potrzebny jest krótszy czas pracy silnika. Teraz jest on w minutach regulowany od 1min. Chcę zrobić czas w sekundach napewno gdzieś we fladze co 1 s ale nie bardzo mi to wychodzi.
    Załączniki:
  • #5 20055514
    szmonzawada
    Poziom 5  
    Już jest ok. Pozostaje jeszcze jedna kwestia bo pomimo nie aktywnych alarmów pokazuje że da aktywne ale z tym to już będę walczył jak kolektory będą działać
  • #6 20055521
    szmonzawada
    Poziom 5  
    Już jest ok. Pozostaje jeszcze jedna kwestia bo pomimo nie aktywnych alarmów pokazuje że da aktywne ale z tym to już będę walczył jak kolektory będą działać

    Dodano po 4 [minuty]:

    Sugestie jak i błędy znalezione przez bart-projects pomogły mi rozwiązać problem resztę już jakoś rozgryzłem.
REKLAMA