Wymiana starej instalacji elektrycznej na nowà.

andrzej4466 14 Jun 2022 07:07 255 9
Wago
  • #1
    andrzej4466
    Level 2  
    Witam wszystkich.
    Odziedziczyłem w spadku domek jednorodzinny: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja, korytarz. Instalacja elektryczna jest pòł aluminiowa a pół miedź. Powoli remontuje dom i równolegle do starej instalacji chcę położyć nowà. Kolega z Angli dał mi takà skrzynke z bezpiecznikami i moje pytanie: czy mogę jà wykorzystać w moim domu?
    Planuje:
    1 pokój- 4 gniazdka podwójne i oświetlenie.
    2 pokój- 5 gniazdek podwójnych i oświetlenie
    Kuchnia- gniazdko do boilera gazowego, gniazdko do kuchenki elektrycznej, dwa gniazdka robocze i lodówka oraz oświetlenie.
    Łazienka- pralka, i być może boiler do cwu, oświetlenie
    Ubikacja- oświetlenie
    Korytarz- oświetlenie i jedno gniazdko
    Na zewnàtrz budynku oświetlenie i jedno gniazdko.
    Bezpiecznik głowny w tym domu to bezpiecznik 20 amper.
    Będę. wdzięczny za sugestie i porady a szczególnie za odpowiedź czy skrzynka z bezpiecznikami z UK będzie dobrym rozwiàzaniem.
    Dziękuje Andrzej Ziółkowski.
    Wymiana starej instalacji elektrycznej na nowà.
  • Wago
  • #2
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Za duży amperaż bezpieczników to raz, 32 A to Ty nawet na pionie nie masz. Zresztą inny układ sieci w Anglii i u nas. Skrzynka z bezpiecznikami to koszt 200-300 zł nie oszczędzaj.
  • #3
    andrzej4466
    Level 2  
    Tylko że na dzień dzisiejszy ja potrzebuje co najmniej ze 100 takich 200-300 złotych.
  • Wago
  • #4
    kj1
    Electrician specialist
    andrzej4466 wrote:
    Tylko że na dzień dzisiejsz ja potrzebuje co najmniej ze 100 takich 200-300 złotych.

    Znaczy sie co - będziesz montował 100 takich skrzynek? Po co?

    Dodano po 1 [minuty]:

    andrzej4466 wrote:
    czy skrzynka z bezpiecznikami z UK będzie dobrym rozwiàzaniem.

    Nie będzie.
    A na pewno nie ta ze zdjęcia.
  • Helpful post
    #5
    lukiiiii
    Level 28  
    Po kolei:

    RCD 1 fazowy 30mA 25A
    Obwód 1 B16 pokój 1 gniazda
    Obwód 2 B16 pokój 2 gniazda
    Obwód 3 B16 kuchnia gniazda obwód a - lodówka, piec gazowy, robocze
    Obwód 4 B16 kuchnia gniazda obwód b - kuchenka gazowa
    Obwód 5 B16 łazienka gniazda obwód a - pralka, golarka
    Obwód 6 B16 łazienka gniazda obwód b - bojler
    Obwód 7 B16 gniazda na zew
    Obwód 8 B10 światło wewnątrz
    Obwód 9 B10 światło zewnątrz plus coś wewnątrz.

    Korytarz gniazdka wg uznania do obwodu 1 lub 2

    Co do pytania, czy można wykorzystać rozdzielnice ze zdjecia, to tak:

    RCD 3 fazowy nie nada się
    Jak już chcesz podcierać d*pę szkłem, to 2 bezpieczniki B6 na światło i może sama obudowa jak jest kompatybilna z "naszymi" aparatami.
    Oszczędzisz jakieś 50zł, a potem będzie się to mściło przez lata...
  • #6
    Mierzejewski46
    Level 35  
    andrzej4466 wrote:
    Odziedziczyłem w spadku domek jednorodzinny:

    Kamienicę chyba Kolega odziedziczył.
    andrzej4466 wrote:
    Tylko że na dzień dzisiejszy ja potrzebuje co najmniej ze 100 takich 200-300 złotych.
  • #7
    andrzej4466
    Level 2  
    lukiiiii wrote:
    Po kolei:

    RCD 1 fazowy 30mA 25A
    Obwód 1 B16 pokój 1 gniazda
    Obwód 2 B16 pokój 2 gniazda
    Obwód 3 B16 kuchnia gniazda obwód a - lodówka, piec gazowy, robocze
    Obwód 4 B16 kuchnia gniazda obwód b - kuchenka gazowa
    Obwód 5 B16 łazienka gniazda obwód a - pralka, golarka
    Obwód 6 B16 łazienka gniazda obwód b - bojler
    Obwód 7 B16 gniazda na zew
    Obwód 8 B10 światło wewnątrz
    Obwód 9 B10 światło zewnątrz plus coś wewnątrz.

    Korytarz gniazdka wg uznania do obwodu 1 lub 2

    Co do pytania, czy można wykorzystać rozdzielnice ze zdjecia, to tak:

    RCD 3 fazowy nie nada się
    Jak już chcesz podcierać d*pę szkłem, to 2 bezpieczniki B6 na światło i może sama obudowa jak jest kompatybilna z "naszymi" aparatami.
    Oszczędzisz jakieś 50zł, a potem będzie się to mściło przez lata...


    A tam RCD nie jest jednofazowy?
  • Helpful post
    #8
    kkas12
    Level 43  
    andrzej4466 wrote:
    A tam RCD nie jest jednofazowy?

    Oczywiście, że tak. Wystarczy spojrzeć na schemat umieszczony na aparacie.

    Poza tym tablicę bezpiecznikową najlepiej dobrać po wykonaniu instalacji, uwzględniając przynajmniej 30% zapasu wolnego miejsca.
    Mierzejewski46 wrote:
    Zresztą inny układ sieci w Anglii i u nas.
    Ciekawe na czym owa "inność" polega?
  • #9
    lukiiiii
    Level 28  
    andrzej4466 wrote:
    A tam RCD nie jest jednofazowy?


    Racja, gabaryty mnie zmyliły.
  • #10
    Ktoś_tam
    Level 33  
    andrzej4466 wrote:
    Powoli remontuje dom i równolegle do starej instalacji chcę położyć nowà. Kolega z Angli dał mi takà skrzynke z bezpiecznikami i moje pytanie: czy mogę jà wykorzystać w moim domu?
    Planuje:
    1 pokój- 4 gniazdka podwójne i oświetlenie.
    2 pokój- 5 gniazdek podwójnych i oświetlenie
    Kuchnia- gniazdko do boilera gazowego, gniazdko do kuchenki elektrycznej, dwa gniazdka robocze i lodówka oraz oświetlenie.
    Łazienka- pralka, i być może boiler do cwu, oświetlenie
    Ubikacja- oświetlenie
    Korytarz- oświetlenie i jedno gniazdko
    Na zewnàtrz budynku oświetlenie i jedno gniazdko.
    Bezpiecznik głowny w tym domu to bezpiecznik 20 amper.
    Będę. wdzięczny za sugestie i porady a szczególnie za odpowiedź czy skrzynka z bezpiecznikami z UK będzie dobrym rozwiàzaniem.

    Skoro zadajesz pytania czy skrzynka z bezpiecznikami 32A będzie dobra do mieszkania w Polsce to raczej twoja wiedza jest dużo poniżej wymaganej aby to zrobić bezpiecznie. Odradzam bawienie się w elektryka przy braku elementarnej wiedzy, prąd jest niewidoczny i nie wybacza.
    Poza tym słabo to widzę, kuchenka elektryczna, bojler na zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A.
    Nic nie piszesz o przekroju przewodu zasilającego oraz układzie sieci. Przecież to takie proste, wystarczy połączyć przewody że sobą, reszta jest przecież nie istotna, lampka zaswieci i pralka wypierze.
    Odradzam również montaż zabezpieczeń z demontażu, od nich zależy twoje bezpieczeństwo. Takie zabezpieczenia kosztują mniej niż paczka fajek. Używane klocki hamulcowe z innego modelu też byś zamontował w samochodzie bo masz za darmo?