Współpracują z grzejnikami w starej instalacji otwartej przez wymiennik płytowy. W związku z tym kilka pytań.
- pokojówka salusa pracuje połączona z kotłem przez OT - liczyłem na to, że posiadając również sterowanie bezprądowe NC oba z OT będą działały równocześnie (OT do sterowania kotła, NC będzie załączał równocześnie pompę za wymiennikiem) - nie działa, jedno wyklucza drugie, działa to komuś tak jak bym tego sobie oczekiwał ? Mój salus ma soft o ile dobrze pamiętam 1.2x, z tego co wiem są już w nowszej wersji.
- sterownik ma opcje OT samouczenia - TPI (tryb dla grzejników/podłogówki/ogrzewania elektrycznego wraz z funkcjami optimum start i optimum stop lub histerezy) - funkcje są widoczne w jego menu, dopóki nie podłączy się go do termeta przez OT. Próbowałem we wszystkich trybach p26 łącznie z 0 (wyłączona pogodówka) - brak, znika z opcji a na tym mi zależało kupując tą pokojówkę - czy komuś to działa, softy termeta to 15/15,
- jeżeli dobrze gdzieś doczytałem - podłączenie OT jest dowolne, brak polaryzacji kabelków - czy to ktoś może potwierdzić ?
- czy pompa w tych kotłach jest sterowana PWM - kocioł z przełomu tego roku (pompa grundfos),
- czy zaciski na płycie głównej opisane POMPA 21, 22 służą do załączania dodatkowej pompy (np za wymiennikiem) - instrukcja nic o tym nie mówi, nie podaje dopuszczalnego obciążenia prądowego tego złącza więc nie wiadomo, czy mozna tam podpiąć standardową pompę 45W czy tylko przekaźnik, a może w ogóle nie służy do tych celów.
- czy do poprawnej współpracy salusa z kotłem w trybie p26 / 3 (więc z pogodówką kotła) niezbędny jest do prawidłowej pracy czujnik pogodowy temperatury ?
- pokojówka salusa pracuje połączona z kotłem przez OT - liczyłem na to, że posiadając również sterowanie bezprądowe NC oba z OT będą działały równocześnie (OT do sterowania kotła, NC będzie załączał równocześnie pompę za wymiennikiem) - nie działa, jedno wyklucza drugie, działa to komuś tak jak bym tego sobie oczekiwał ? Mój salus ma soft o ile dobrze pamiętam 1.2x, z tego co wiem są już w nowszej wersji.
- sterownik ma opcje OT samouczenia - TPI (tryb dla grzejników/podłogówki/ogrzewania elektrycznego wraz z funkcjami optimum start i optimum stop lub histerezy) - funkcje są widoczne w jego menu, dopóki nie podłączy się go do termeta przez OT. Próbowałem we wszystkich trybach p26 łącznie z 0 (wyłączona pogodówka) - brak, znika z opcji a na tym mi zależało kupując tą pokojówkę - czy komuś to działa, softy termeta to 15/15,
- jeżeli dobrze gdzieś doczytałem - podłączenie OT jest dowolne, brak polaryzacji kabelków - czy to ktoś może potwierdzić ?
- czy pompa w tych kotłach jest sterowana PWM - kocioł z przełomu tego roku (pompa grundfos),
- czy zaciski na płycie głównej opisane POMPA 21, 22 służą do załączania dodatkowej pompy (np za wymiennikiem) - instrukcja nic o tym nie mówi, nie podaje dopuszczalnego obciążenia prądowego tego złącza więc nie wiadomo, czy mozna tam podpiąć standardową pompę 45W czy tylko przekaźnik, a może w ogóle nie służy do tych celów.
- czy do poprawnej współpracy salusa z kotłem w trybie p26 / 3 (więc z pogodówką kotła) niezbędny jest do prawidłowej pracy czujnik pogodowy temperatury ?