Podłączenie domofonu HIKVISION do automatu bramy FAAC BAT-300

maxel13 10 Jul 2022 10:39 912 8
  • #1
    maxel13
    Level 3  
    Witam.
    Mam taki problem, ponieważ nie za bardzo wiem jak podłączyć Wideo domofon Hikvision DS-KIS603-P do automatu bramy FAAC BAT-300 Genius. Chciałbym też do automatu podłączyć akumulator lecz nie wiem który wtyk w automacie za to odpowiada, wydaję mi się że jest to wtyk 20-21 ale nie jestem pewny. Proszę o pomoc.
    Przesyłam to co udało mi się znaleźć oraz zdjęcie automatu
    instrukcja wideo domofonu
    https://ivel.pl/download/ds-kv6113-wpe1_instrukcja_obslugi.pdf
    https://ivel.pl/download/schemat_polaczenia_ds-kis603-p.pdf
    zdjęcie automatu
    Podłączenie domofonu HIKVISION do automatu bramy FAAC BAT-300
    schemat podłączenia automatu
    Podłączenie domofonu HIKVISION do automatu bramy FAAC BAT-300
  • #2
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Niebieski do 14 (-) centrali, zielony do 9 (OPEN A) centrali.
    Ale nie będzie elektrorygla (domofon ma tylko jedno wyjście do sterowania).

    Akumulatora nie będzie - centrala pracuje na 230V zmiennego, siłowniki też więc ciężko by było z akumulatorem.....
    Najprościej użyć komuterowego lub akumulatorowego UPS z pełnym sinusem (np https://allegro.pl/oferta/awaryjne-zasilanie-...e0FRuel_lTgq63ZbkC4GDG6VvGpYCx3IaAppUEALw_wcB plus akumulator)
  • #3
    crush00
    Level 11  
    kotbury wrote:

    Ale nie będzie elektrorygla (domofon ma tylko jedno wyjście do sterowania).


    Co do przekaźnika to się nie zgodzę. O ile kaseta posiada jedno wyjście na EZ lub zworę (NO lub NC), o tyle monitor DS-KH6320-WTE1 posiada 2 wyjścia, co pokazuje zrzut z instrukcji.

    Podłączenie domofonu HIKVISION do automatu bramy FAAC BAT-300

    W przypadku tego monitora należy dodatkowo włączyć programowo drugi przycisk, który jest tylko przyciskiem wirtualnym (na ekranie monitora lub smartfona).

    Oczywiście w takim przypadku wyjście na bramę puszczamy bezpośrednio z monitora. Podłączamy przewód czarny i czerwony do styków 14 i 9 w bramie po drodze stosując przekaźnik 12V (np. AWZ510).

    Do wykonania powyższego będziesz potrzebował wspomnianego przekaźnika, 2 wolnych żył z monitora do kasety przy furtce i kabla min. 2 żyłowego od kasety do napędu bramy.
    Gdyby kabli nie było i nie dało się dołożyć,to można dokupić pilot, zaprogramować do bramy i wpiąć go do styków monitora.

    Co do akumulatora to kotbury ma rację. Tutaj musisz postawić bufor (zasilacz awaryjny) po stronie 230V. Styki 20 i 21 służą do sterowania elektrozaczepem bramy o ile taki został zainstalowany.

    P.S. Trzeba by sprawdzić, ale COM w monitorze chyba jest bez potencjału, więc zastosowanie przekaźnika może nie być konieczne. Nie jestem w 100% pewien, dlatego go zasugerowałem.
  • #4
    maxel13
    Level 3  
    Ok dzięki za pomoc, będę próbował to jakoś rozgryźć na pewno dużo mi pomogły wasze podpowiedzi
  • #5
    iamsiwson
    Level 2  
    Cześć,

    Udało się rozwiązać sprawę ?
    Mam ten sam problem. W stacji wewnętrznej mam dwa wyjścia alarmowe, lecz nie wiem jak je uruchomić z poziomu ivms.
  • #6
    crush00
    Level 11  
    iamsiwson wrote:
    Cześć,

    Udało się rozwiązać sprawę ?
    Mam ten sam problem. W stacji wewnętrznej mam dwa wyjścia alarmowe, lecz nie wiem jak je uruchomić z poziomu ivms.


    Ale co chcesz konkretnie podłączyć?
    Monitor DS-KH6320 nie posiada wyjść alarmowych, tylko 2 wyjścia przekaźnikowe. Można je aktywować (zrobić skrót do ekranu głównego monitora), z poziomu samego monitora, nie potrzeba do tego IVMS.

    Zacznij od początku, tzn. co masz i i jak chcesz, żeby to działało?
  • #7
    iamsiwson
    Level 2  
    Dziękuję za odpowiedź.
    Zacznę od początku. Mam zestaw DS-KIS603-P. W skład zestawu wchodzi DS-KV6113-WPE1 oraz DS-KH6320-WTE1.
    DS-KV6113-WPE1 mam jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC do którego podpiąłem elektrozaczep.
    Chcę również sterować automatem do bramy Proxima 1000.
    Widzę że DS-KH6320-WTE1 ma dwa wyjścia przekaźnikowe NO. Chcę pod jedno z nich podpiąć automat.
    Nie wiem jednak jak stworzyć skrót do tego wyjścia na ekranie. Klikam po tym menu i nie mogę znaleźć tej opcji.
    Jesteś w stanie podpowiedzieć ścieżkę gdzie to jest w menu?
  • #8
    crush00
    Level 11  
    iamsiwson wrote:

    Chcę również sterować automatem do bramy Proxima 1000.
    Widzę że DS-KH6320-WTE1 ma dwa wyjścia przekaźnikowe NO. Chcę pod jedno z nich podpiąć automat.
    Nie wiem jednak jak stworzyć skrót do tego wyjścia na ekranie. Klikam po tym menu i nie mogę znaleźć tej opcji.
    Jesteś w stanie podpowiedzieć ścieżkę gdzie to jest w menu?


    Nie mam w tej chwili dostępu do żadnego monitora, ale o ile pamiętam to było to po kolei:

    1. Trybik ustawień na ekranie głównym
    2. Opcje na prawym pasku (ikona 3 suwaków, pierwsza od dołu)
    3. Ustawienia skrótów albo ustawienia wyjść (czy jakoś tak)
    4. Przesunąć suwak w opcji "ukryj skrót na oknie głównym" dla wybranego przekaźnika (NO1 lub NO2), czy jakoś tak.

    Jutro będę u klienta, który ma taki monitor to mogę podać dokładnie co i jak albo nagrać Ci filmik.

    Dodam tylko, że sterowanie wyjściami monitora odbywa się tylko z poziomu monitora. Nie ma mozliwości sterowania tymi wyjściami z poziomu apki. Apka steruje tylko wyjściami w kasecie zewnetrznej.
  • #9
    iamsiwson
    Level 2  
    Problem rozwiązany. Dla potomnych, miałem wersję V2.1.10 build 201207. W tej wersji nie miałem tego ustawienia co mówiłeś.
    Zaktualizowałem firmware do V2.1.40 build 220428 i pojawiła się opcja o której mówił crush00.
    Dziękuję za pomoc, pozdro.