[Rozwiązano] Siemens Sinamics G120 z modulem sterujacym CU-320-2PN

sebajankowski1976 18 Lip 2022 20:08 576 3
  • #1 20107069
    sebajankowski1976
    Poziom 4  
    Witam serdecznie.

    Mam kilka pytań odnosnie falownika sterującego silnikiem napedzającym element wytłaczarki (Extrudera) maszyny do regranulacji folii ,jest to silnik o mocy 500kW.
    Mianowicie od pewnego czasu jest problem z utrzymaniem zadanych obrotów wytłaczarki ,ponieważ zdarza się ,że obroty silnika falują.
    Minimalna nastawa obr. ustawiona w programie przez producenta to 39rpm,jednakże potrafi on zejść poniżej zadanej wartości bez udziału operatora ,jednym słowem obroty falują.
    Maszyna potrafi pracować normalnie przez około 3 godziny po czym obroty szaleją.
    Producent maszyny twierdzi ,iż jest to związane z temperaturą pracy falownika ,dlatego po przegrzaniu sam zwalnia obroty...
    Jednostka mocy - falownik jest umieszczony w klimatyzowanej szafie ,ma sprawne wszystkie wentylatory ,lecz czasem na wyswietlaczu BOP20 jednostki sterującej pojawia się komunikat A05000 ,A07899.
    Pierwszy jest ostrzezeniem o temperaturze modułu falownika.
    Pomimo tego ostrzezenia maszyna pracuje przez pewien czas dopóki nie wyskoczy alarm odnosnie przetwornicy napedu extrudera i następuje zatrzymanie .
    Po ponownym uruchomieniu już nie ma komunikatu i obroty znowu utrzymują się przez jakiś czas.
    Producent cały czas upiera się ,że jesli temperatura falownika rośnie ,ten
    zmniejsza obroty???Niby tak jest zaprogramowany...

    Moje pytanie czy jest to normalne?
    Maszyna pracuje od 2 lat ,a problem zaczął się miesiąc temu.

    Bardzo proszę o ewentualne porady i pomysły ,jak rozwiązać problem.

    Dziękuję serdecznie
    Pozdrawiam
  • #2 20107131
    SebPab
    Poziom 17  
    Pierwszy link w googlu od instrukcji Sinamics G120.
    Cytat ze strony 192
    Cytat:
    "
    Nadzór promiennika (A05000 - F30004)
    Poprzez A05000 i F30004 jest nadzorowana temperatura modułu mocy.

    Reakcja modułu mocy na przeciążenie
    (ustawienie fabryczne dla przekształtnika SINAMICS G120 z modułem mocy PM260: 0;
    ustawienie fabryczne dla wszystkich innych przekształtników: 2)
    Ustawienie reakcji na termiczne przeciążenie modułu mocy:
    0: Zmniejszenie prądu wyjściowego (przy sterowaniu wektorowym) albo prędkości
    obrotowej (przy sterowaniu U/f)
    1: Bez zmniejszenia, odłączenie po osiągnięciu progu przeciążenia (F30024)
    2: Zmniejszenie częstotliwości impulsów i prądu wyjściowego (przy sterowaniu
    wektorowym) albo częstotliwości impulsów i prędkości obrotowej (przy sterowaniu U/f)
    3: Zmniejszyć częstotliwość impulsów"

    Zgodnie z powyższym opisem ma prawo zejść obrotami jeśli się grzeje. A jeżeli producent tak twierdzi, to najpewniej tak właśnie jest.
  • #3 20107183
    sebajankowski1976
    Poziom 4  
    Ok.
    Dzięki kolego za odzew.
    Tylko dlaczego teraz wystąpił ten problem ?
    Jak napisałem temperatura w szafie to 27 C* ,termostat oryginalnie ustawiony na około 34 C ,wtedy włącza elektrozawór przeływu zimnego glikolu przez wymiennik w układzie urządzenie chłodzącego zamontowanego w szafie .
    Podobno może to być związane z uszkodzonym czujnikiem temperatury w jednostce mocy.
    Tak czy siak ma być gość z wyspecjalizowanej firmy ,żeby wszystko sprawdzić..
    Była też teoria o spadku napięcia na linii zasilającej ,ale wykluczona .

    Dziękuję
    pozdrawiam
  • #4 20116070
    sebajankowski1976
    Poziom 4  
    Witam.
    Po zdemontowaniu całej jednostki mocy przekształtnika ,wyciągnięciu wentylatorów i Power Block okazało się iż radiatory chłodzące tranzystory były tak zapchane ,że ciężko byłoby to usunąć bez demontażu.Radiatory mają w sobie takie kanały ,które okazały się niedrożne.
    Zapchane kurzem i pyłem.
    Po wyczyszczeniu problem ustąpił teraz śmiga wszystko.

    Dziękuję
    Pozdrawiam