Jaki agregat do domu pod awaryjn zasilenie pompy ciepła ok 3kW

wylye 21 Jul 2022 15:26 501 4
  • #1
    wylye
    Level 11  
    Proszę o poradę jaki agregat kupić by mieć awaryjnie możliwość podtrzymania pompy ciepła (ok 3kW) zimą w domu
    Na allegro znalazłem "takie cuś"TAGREAD

    Wiem, że na Elektrodzie bywają prawdziwi eksperci i tylko takich proszę o podpowiedź. Naprawdę nie chciałbym zobaczyć zaraz opinii typu
    "to badziewie" kup raczej {nazwa firmy}
  • #2
    anchilos
    Level 37  
    Wydajność generatora: 230V 4,0 kW (1p); 400V 5,5 kW (~3p)

    Prąd znamionowy wynosi 13 A/230 V i 6 A/400 V.

    Skopiowane z opisu aukcji. Co tu się nie zgadza.
    230/400V 11kW 15KM w tytule.

    Nie wiemy jaki przebieg (jaką sinusoidę) wytwarza.
  • #3
    wylye
    Level 11  
    Nie jestem energetykiem - proszę rozwiń swoje wątpliwości w sposób bardziej "łopatologiczny" :)
    A TEN?
  • #4
    anchilos
    Level 37  
    W obu agregatach
    anchilos wrote:
    Nie wiemy jaki przebieg (jaką sinusoidę) wytwarza.

    Na wszelki wypadek powinien być z czystym sinusem.
    Nikt Ci nie powie, czy Twoja pompa będzie pracować prawidłowo na sinusoidzie "ciosanej" nie mówiąc o gorszych przebiegach napięcia prądu.

    Raczej potrzebuje "pure sine wave".
    Napisz, czy pompa jest na oddzielnym obwodzie i na jakich bezpiecznikach (ile A).

    Dobrze byłoby znać In i Ir pompy. (prąd nominalny i rozruchowy.
    Sprężarki mają ciężki rozruch i należy zakładać Ir/In ~5
  • #5
    wylye
    Level 11  
    Dzięki za udział w moim zapytaniu. Kwestie które poruszyłeś już przesłałem do instalatora pompy. Czekam na jego odpowiedź.
    Pompa którą mam to KAISAI KHC-12RY3
    Jest ona spięta w jednym obwodzie z fotowoltaiką. Odnośnie parametrów to znalazłem TAKIE DANE do niej. Czyli generator powinien mieć z tego co rozumiem absolutnie MINIMUM 10Kw i jak wyżej wspomniałeś "czystą sinusoidę"...