logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja

Łukasz Spolski 23 Lip 2022 20:04 378 6
REKLAMA
  • #1 20113631
    Łukasz Spolski
    Poziom 2  
    Cześć,
    Proszę Was o opinie czy warto walczyć z naprawą czy kupić nową zmywarkę. Wywala ona wyłącznik różnicowo-prądowy po kilku minutach od włączenia. Zdjąłem frontową obudowę i widać że izolacja jest stopiona od kabli idących od sterowania. Kabel od uziemienia też nadtopił izolację. Miewałem w domu przepięcia. Kable nie wyglądają na uszkodzone, są raczej obklejone nadtopioną izolacją. Oczywiście to nie musi być powód wywalania wyłącznika różnicowo-prądowego, ale i tak kiepsko to wygląda... Prawdopodobnie pod dnem zmywarki sytuacja ma się podobnie bo koniec szyny też wydaje się osmalony.
    Dzięki.

    Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja
  • REKLAMA
  • #2 20113653
    gorki73
    Poziom 39  
    Łukasz Spolski napisał:
    Zdjąłem frontową obudowę i widać że izolacja jest stopiona od kabli idących od sterowania.

    Szczerze to mi wygląda na tłuszcz. Gdyby to były nadtopione kable to wyglądałoby to inaczej.
    Łukasz Spolski napisał:
    Kabel od uziemienia też nadtopił izolację.
    Zrób jakieś dokładne zdjęcie.
  • REKLAMA
  • #3 20113654
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Kupić nową znacznie łatwiej, niż znaleźć przyczynę takiego stanu przewodów, bo to nie jeden przewód z nadtopioną izolacją...
  • #4 20113657
    gorki73
    Poziom 39  
    Dla mnie to nie jest żadna tragedia. Ja bym to naprawiał i szukał przyczyny zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD).
  • REKLAMA
  • #5 20113659
    Łukasz Spolski
    Poziom 2  
    @gorki73
    To są dosyć głębokie wyżłobienia w tej czarnej izolacji na drzwiach.
    Whirpool AGD 9300 - wyłącznik różnicowo-prądowy nadpalona izolacja
    @stanislaw1954
    Przewody wydają się nietknięte, tylko jest na nich nadtopiona izolacja z drzwi...
  • #6 20113686
    gorki73
    Poziom 39  
    Łukasz Spolski napisał:
    Przewody wydają się nietknięte, tylko jest na nich nadtopiona izolacja z drzwi..
    Czyli tak jak mówię nie ma tragedii.
    Spróbuj odizolować przewody od drzwi, aby żaden z nich nie dotykał ich. Może jakiś prąd upływu jest na przewodach i w trakcie zetknięcia się z drzwiami, które pewnie są połączone z przewodem ochronnym PE wywołuje wyzwalanie RCD.

    Może również RCD być niesprawny i wymaga wymiany, ale żeby to stwierdzić trzeba zrobić pomiary.
  • REKLAMA
  • #7 20114836
    mrice
    Moderator AGD
    Nie odróżniając masy bitumicznej służącej wygłuszeniu urządzenia od izolacji i oblepione przewody od tejże masy traktując jako nadpalone, wybacz, ale raczej do niczego nie dojdziesz. Już sam fakt, że napisałeś, że urządzenie wyzwala różnicówkę po kilku minutach pracy jasno i klarownie sugeruje, że pierwszym podejrzanym elementem jest grzałka... OCzywiście należy dokonać stosownych pomiarów...
REKLAMA