Chciałbym rozbudować swoją instalację FV.
Moja instalacja składa się z:
Sofar Solar 8.8KTL-X
19 x AstroEnergy 375Wp CHSM60M-HC
Chciałbym dołożyć 9 x Risen 405Wp RSM 40-8-390M-410M (niestety jest problem z dostępnością tych, które już posiadam).
Obecnie wszystkie panele są skierowane lekko na południowy wschód (odchylenie od południa ok. 15-20 stopni) na dachu pod kątem jakichś 15 stopni. Dach ma spad w kierunku północnego zachodu i została zastosowana konstrukcja ekierkowa aby je ustawić w lepszą stronę. Podzielone są na 2 stringi odpowiednio po 9 i 10 paneli.
Nowe panele chciałbym ustawić dokładnie w tym samym kierunku ale pod wyższym kątem (jakieś 25 stopni), nieco przewymiarowując falownik i instalacja miałaby docelowo 10,77KWp
Same panele ze względu na różnicę mocy, planuję podłączyć w ilości 19x375Wp dla jednego wejścia i pozostałe 9x405Wp dla drugiego.
Pytanie, czy będzie to bezpieczne dla falownika? Teoretyczne przewymiarowanie go będzie o ok. 22,5%, a producent dopuszcza podłączenie 11,77KWp jednakże, czy poszczególne wartości napięć, nie zostaną przekroczone dla poszczególnych wejść?
Moja instalacja składa się z:
Sofar Solar 8.8KTL-X
19 x AstroEnergy 375Wp CHSM60M-HC
Chciałbym dołożyć 9 x Risen 405Wp RSM 40-8-390M-410M (niestety jest problem z dostępnością tych, które już posiadam).
Obecnie wszystkie panele są skierowane lekko na południowy wschód (odchylenie od południa ok. 15-20 stopni) na dachu pod kątem jakichś 15 stopni. Dach ma spad w kierunku północnego zachodu i została zastosowana konstrukcja ekierkowa aby je ustawić w lepszą stronę. Podzielone są na 2 stringi odpowiednio po 9 i 10 paneli.
Nowe panele chciałbym ustawić dokładnie w tym samym kierunku ale pod wyższym kątem (jakieś 25 stopni), nieco przewymiarowując falownik i instalacja miałaby docelowo 10,77KWp
Same panele ze względu na różnicę mocy, planuję podłączyć w ilości 19x375Wp dla jednego wejścia i pozostałe 9x405Wp dla drugiego.
Pytanie, czy będzie to bezpieczne dla falownika? Teoretyczne przewymiarowanie go będzie o ok. 22,5%, a producent dopuszcza podłączenie 11,77KWp jednakże, czy poszczególne wartości napięć, nie zostaną przekroczone dla poszczególnych wejść?