Panel ARRAY Sh-300 zmiana ekranu funkcją

Monio303 30 Jul 2022 13:30 222 5
  • #1
    Monio303
    Level 11  
    Prosty panel prosty program ale utkwiłem w przełączaniu ekranów funkcją ( np wejściem lub markerem). Panel podłączony do APB Array. Ekrany przełączają się standardowo klawiszami góra dół. Marker sprawdzałem-dochodzi bo zmienia przykładowy wskaźnik na panelu dwustanowy. Tabelka "Auto jump to screen" niby OK. Ale chyba czegoś nie kumam. A miało byc proste. Gdzie tkwi kruczek w tej tabelce?
  • #2
    pafciowaw
    Automation specialist
    Może masz impuls na marker, a on potrzebuje minimum 0,1 sek zwłoki?. Spróbuj ustawić KeyPress delay time na 0;
    Czy adresy markerów (wykorzystanych do przełączeń) nie są gdzieś użyte jako stały sygnał/poziom=1?
  • #3
    Monio303
    Level 11  
    Próbowałem prawie wszystkiego. Opóźnienie zerowe, nowy projekt , inny panel, inne zakresy markerów i nic. Markery przełączały wskaźniki dwustanowe ale nie ekrany. Trzeba dzwonić do Telmatika bo to dziwne.Chyba że nie ma takiej opcji w APB bo ramki są inne.
  • #4
    pafciowaw
    Automation specialist
    Nigdy nie korzystałem ze zmiany ekranu markerem (zawsze strzałką lub numerkiem bezpośrednio z klawiatury); natomiast markerem wyzwalałem "alarm list" - to na pewno działało ;).
    Bawiłem się tym 10 lat temu; teraz nie mam możliwości sprawdzenia na żywym sprzęcie...
    ps. zestawiałem Fbs Fatek'a z SH-300.
  • #5
    Monio303
    Level 11  
    A owszem działa Lista Alarmów. Ale nie o to pytałem.
  • #6
    Monio303
    Level 11  
    No i sprawa się wyjaśniła.
    Kompetentny przedstawiciel firmy Array Telmatik poinformował mnie, że mimo podłączenia panela do sterownika APB powinienem korzystać z ogólnych ustawień komunikacji Modbus RTU.
    Niestety, wiąże się to z mozolnym przeliczaniem adresów Markerów itp.
    Wedle instrukcji Modbus.pdf. (na stronie Telmatika)
    I tak
    M100 to 0x 9828
    M101 0x 9829



    Temat zamykam.