Cześć!
Mam problem z falownikiem, potrzebuję pomocy jak zdiagnozować gdzie jest problem.
Zapis działania, który wysłałem do serwisu poniżej i na tej podstawie dostałem informację, że powinienem skontaktować się z firmą, która robi studnie. Jak na moje falownik, jako urządzenie elektrycznie, nie ma za dużo wspólnego z samą studnią, tylko bardziej z osobami z obszaru wiedzy elektrycznej/elektronicznej. No cóż...
W każdym razie, przed odesłaniem falownika do serwisu chciałbym dokonać jeszcze jakichś dodatkowych pomiarów, weryfikacji. Podpowiedzie proszę jak to zrobić. Punkt 20'ty sugeruje, że falownik chce rozpędzić pompę, ale pompa nie dostaje zasilania (tutaj musi być źródło problemu).
Mam problem z falownikiem, potrzebuję pomocy jak zdiagnozować gdzie jest problem.
Zapis działania, który wysłałem do serwisu poniżej i na tej podstawie dostałem informację, że powinienem skontaktować się z firmą, która robi studnie. Jak na moje falownik, jako urządzenie elektrycznie, nie ma za dużo wspólnego z samą studnią, tylko bardziej z osobami z obszaru wiedzy elektrycznej/elektronicznej. No cóż...
W każdym razie, przed odesłaniem falownika do serwisu chciałbym dokonać jeszcze jakichś dodatkowych pomiarów, weryfikacji. Podpowiedzie proszę jak to zrobić. Punkt 20'ty sugeruje, że falownik chce rozpędzić pompę, ale pompa nie dostaje zasilania (tutaj musi być źródło problemu).
Cytat:Niestety mimo kilku prób rozwiązanie nadal stwarza problemy. Zgodnie z sugestią przesyłam zdjęcie podłączenia pompy oraz falownika wraz z krótką informacją jak dzisiaj wyglądał scenariusz uruchomienia pompy.
1. Usunięcie błędów oraz przywrócenie ustawień fabrycznych:
* parametr U0-22, wartość 22
* parametr U0-22, wartość 11
2. Odłączam falownik od zasilania na około 30 minut.
3. W tym czasie uruchamiam pompę HP 1500 INOX na krótko (podłączam bezpośrednio do źródła prądowego), w kilka sekund nabiła ciśnienie w instalacji z 0 bar do 3 bar.
4. Po 30 minutach uruchamiam falownik (pompa jest w momencie już przełączona na działanie z falownika).
5. Ustawiam parametr U3-38 na wartość 0 (pompa jednofazowa).
6. Falownik ma zadane ciśnienie 3,0 bar, czujnik odczytuje wartość z instalacji 3,0 bar.
7. Przegląd aktualnych wartości wciskając Shift:
* U = 337
8. Uruchamiam falownik przyciskiem RUN, parametry odczytane (przyciskając Shift):
* U = 346
* C = 24,6
* 3,0 - 3,0
* H = 13,70 i powoli rośnie
9. Odczekują około 2 minuty.
* H = 0.
10. Uruchamiam zraszanie.
11. Wartość H od razu się zwiększyła i po około 15 sekundach jest na poziomie 15,56.
12. Wskazanie z czujnik ciśnienia pokazuje 0,5 bar.
13. Po kolejnych 5 sekundach jest 0 bar.
14. H na poziomie 15,88.
15. Mija 1,5 minuty, pompa nadal wyłączona, H powolutku rośnie, jest na poziomie 16,45
16. 2 minuty, H =22, pompa wystartowała, ciśnienie momentalnie dobiło do 3,0.
17. 3 minuty, H=40, pompa pracuje - słychać piskliwy dźwięk z silnia pompy, ciśnienie 3,0; A=4,5-5,1; U=340; C=30
18. 6 minut, zmiana oczekiwanego ciśnienie na 3,5 bar
19. H=44, pompa pracuje - jw, ciśnienie 3,5; A = 5,3; U = 340; C=29,7
20. 18 minut, H=50, pompa nie pracuje; ciśnienie 0,2
21. 18,5 minuty, BŁĄD: A-01, opis błędu:
* ochrona przed brakiem wody;
* Możliwe przyczyny:
** Niski przepływ wlotowy.
** Moc napędu jest większa niż pompy.
*** Ciśnienie wody poniżej 0,5 bar.
**** Ustawiona wartość U1-01 jest zbyt wysoka (ciśnienie wykrywania braku wody).
Ponowne podłączenie pompy na krótko momentalnie napełnia zbiornik i podnosi ciśnienie do poziomu około 3 bar.