Falownik Siemens 440 - sterowanie kierunkiem obrotów z przycisków zewnętrznych

romix195 02 Sie 2022 19:30 546 5
REKLAMA
  • #1 20127056
    romix195
    Poziom 12  
    Witam
    Posiadam falownik micromaster siemens 440, którym oprócz regulacji obrotów chciałbym zmieniać kierunek wirowania silnika.
    Zmianę kierunku obrotów silnika chciałbym uzyskać na dwóch zewnętrznych przyciskach. Wciskam przycisk , który uruchamia falownik, a następnie silnik, gdy puszczam silnik zatrzymuje się. Następnym przyciskiem w drugą stronę.
    Zaprogramowałem falownik aby sterować z listwy, wypuściłem zewnętrzny potencjometr ale nie wiem jak ustawić aby sterować kierunkiem obrotów za pomocą wejść DIN.
    Proszę o pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 20127075
    Aress124
    Poziom 28  
    DIN2 powinno odwracać kierunek obrotów silnika.
  • REKLAMA
  • #3 20127096
    romix195
    Poziom 12  
    A które parametry trzeba ustawić?
  • REKLAMA
  • #4 20127098
    Aress124
    Poziom 28  
    Przy ustawieniach fabrycznych jest tak skonfigurowany

    Dodano po 8 [minuty]:

    P0700 musi być na 2 żeby sterować z listwy ale to już masz ustawione z tego co czytam i P0702 = 12 żeby dało się zmieniać kierunek przez DIN2
  • REKLAMA
  • #5 20928333
    romix195
    Poziom 12  
    Kierunek obrotów został zrealizowany poza falownikiem, bo okazało się że tak będzie lepiej. Zamykam temat.