Natrafiłem na opis intrygującego problemu z jakim walczy nasz Kolega z forum @ADAM Fx
Adama możecie kojarzyć z kanału YouTube o maszynach: https://www.youtube.com/c/AdamMaszynotw%C3%B3r
Przecinarka działa na "miękkiej" sieci w garażu z prądem cięcia 25A oraz 40A,
jednak próba zasilenia z zespołu z AVR powoduje zatrzymanie pracy przecinarki "złe napięcie zasilania sieci" - zbyt duża wartość p-p.
Zespół zdaje się posiadać zapas mocy.
Czy jest możliwe, że PFC przecinarki kłóci się z AVR zespołu, może jakaś indukcyjność powoduje takie wartości napięcia lub AVR źle steruje prądem wzbudzenia?
Dla mnie temat jest trudny, jestem bardzo ciekawy co Waszym zdaniem może być przyczyną?
Tak to wygląda:
Bardzo niepokojący jest niesymetryczny i powtarzalny przebieg gdzie jedna połówka przypomina sinusoidę a po przejściu przez zero najpierw jest zapad napięcia a następnie skok.
Może warto sprawdzić jak wygląda przebieg prądu na wejściu zarówno przy zasianiu sieciowym jak i z agragatu?
PFC przecinarki będzie starało się utrzymywać prąd sinusoidalny, AVR reguluje prąd wzbudzenia aby utrzymać stałe napięcie wyjściowe, gdzie może tkwić problem, jakie próby warto przeprowadzić.
Adama możecie kojarzyć z kanału YouTube o maszynach: https://www.youtube.com/c/AdamMaszynotw%C3%B3r
Przecinarka działa na "miękkiej" sieci w garażu z prądem cięcia 25A oraz 40A,
jednak próba zasilenia z zespołu z AVR powoduje zatrzymanie pracy przecinarki "złe napięcie zasilania sieci" - zbyt duża wartość p-p.
Zespół zdaje się posiadać zapas mocy.
Czy jest możliwe, że PFC przecinarki kłóci się z AVR zespołu, może jakaś indukcyjność powoduje takie wartości napięcia lub AVR źle steruje prądem wzbudzenia?
Dla mnie temat jest trudny, jestem bardzo ciekawy co Waszym zdaniem może być przyczyną?
Tak to wygląda:
Bardzo niepokojący jest niesymetryczny i powtarzalny przebieg gdzie jedna połówka przypomina sinusoidę a po przejściu przez zero najpierw jest zapad napięcia a następnie skok.
Może warto sprawdzić jak wygląda przebieg prądu na wejściu zarówno przy zasianiu sieciowym jak i z agragatu?
PFC przecinarki będzie starało się utrzymywać prąd sinusoidalny, AVR reguluje prąd wzbudzenia aby utrzymać stałe napięcie wyjściowe, gdzie może tkwić problem, jakie próby warto przeprowadzić.