Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Fotowoltaika - różnice pomiędzy poborem i produkcją prądu

muny 11 Aug 2022 14:37 396 11
  • #1
    muny
    Level 14  
    Witam,
    mam instalację 7,2 kW, która pracuje już od listopada 2020r.
    Ostatnio zacząłem się bardziej przyglądać pomiarom poboru i produkcji prądu.
    Zauważyłem spore różnice jeżeli chodzi o produkcję prądu na falowniku, a aplikacją e-Licznik Tauron.

    Przykładowy dzień:

    Pobór według Tauron 11,1 kWh
    Energia oddana według Tauron: 30,8 kWh
    Energia wyprodukowana według Falownika: 37,2 kWh

    Wychodzi mi zatem, że w autokonsumpcji wykorzystałem 6,4 kWh.

    Czyli wychodzi na to, że w czasie kiedy moja mikroinstalacja produkowała prąd to ja w tym czasie zużyłem te 6,4 kWh. Czy ja to dobrze rozumiem?

    Skoro tak to teraz najciekawsze. Wskazania poboru i produkcji w e-Liczniku są takie, że w czasie gdy moja mikroinstalacja produkowała prąd ja pobrałem w tym czasie 1,866 kWh.

    Takich przykładów jest oczywiście całe mnóstwo. Podałem jeden do zobrazowania tematu.

    Możecie pomóc? Czy ja na pewno dobrze to rozumiem?
  • #2
    xury
    Automation specialist
    muny wrote:
    Czyli wychodzi na to, że w czasie kiedy moja mikroinstalacja produkowała prąd to ja w tym czasie zużyłem te 6,4 kWh. Czy ja to dobrze rozumiem?

    Zużyłeś według opisu 6,4kWh auto konsumpcji plus 11,1kWh z sieci. Czyli łączna energia to 17,5kWh
    muny wrote:
    Skoro tak to teraz najciekawsze. Wskazania poboru i produkcji w e-Liczniku są takie, że w czasie gdy moja mikroinstalacja produkowała prąd ja pobrałem w tym czasie 1,866 kWh.

    To jest możliwe z kilku przyczyn:
    Na którejś z faz pobierałeś więcej niż oddawałeś - brak bilansowania.
    Produkcja mogła być niższa z powodu zmienności nasłonecznienia, bądź falownik się wyłączył z powodu przekroczenia wartości napięcia sieci itp.
  • #3
    muny
    Level 14  
    xury wrote:

    Na którejś z faz pobierałeś więcej niż oddawałeś - brak bilansowania.
    Produkcja mogła być niższa z powodu zmienności nasłonecznienia, bądź falownik się wyłączył z powodu przekroczenia wartości napięcia sieci itp.


    Brak bilansowania ok, ale skoro w czasie produkcji pobrałem tylko 1,866 kWh to w jaki sposób Tauron wyliczył więcej?
  • #4
    xury
    Automation specialist
    Produkcja i pobór nie muszą być w tym samym czasie w ciągu całej doby.
    Na przykład od godziny 0:00 do 6:00 masz pobór, bo nie ma produkcji.
    To samo po południu np. od 19tej do 23:59
    Dla zobrazowania tematu poniższy wykres z mojego systemu:
    Fotowoltaika - różnice pomiędzy poborem i produkcją prądu
    Żółty wykres oznacza produkcję z PV, czerwony oznacza zużycie prądu.
    Jeśli zużycie jest pokrywane produkcją to jest poniżej linii zera, a jeśli nie to powyżej. Jak widać mniej więcej przed 18tą zacząłem ładować samochód, a o 13tej działała płyta indukcyjna.
  • #5
    muny
    Level 14  
    xury wrote:
    Produkcja i pobór nie muszą być w tym samym czasie w ciągu całej doby.
    Na przykład od godziny 0:00 do 6:00 masz pobór, bo nie ma produkcji.
    To samo po południu np. od 19tej do 23:59


    Zgadzam się, że mam pobór i we wskazanych przez Ciebie godzinach nie mam produkcji.
    Jednak jeżeli mam produkcję w godzinach od 7 do 19 to tylko w tych godzinach mogę mieć auto konsumpcję.
    Skoro pobrałem w godzinach 7 - 19 tylko 1,866 KWh to jak mogę mieć autokonsumpcję na poziomie 7KWh?
  • #6
    3301
    Level 31  
    Auto konsumpcja to różnica pomiędzy wyprodukowaną energią wskazaną na liczniku falownika a energią wysłaną do sieci w/g wskazania 280. Z podanych danych wychodzi że to 6,4 kWh, natomiast nie wiemy z jakiego wskazania odczytałeś ten pobór 1,866, jeżeli zsumowałeś z elicznika to by wychodziło że została naliczona energia pobrana gdy pobór na poszczególnych fazach był wyższy niż produkcja, za okres rozliczeniowy będzie to wyglądało i tak inaczej bo obowiązuje bilansowanie międzyfazowe czego obecne liczniki montowane przez Tauron nie uwzględniają
  • #7
    muny
    Level 14  
    3301 wrote:
    Auto konsumpcja to różnica pomiędzy wyprodukowaną energią wskazaną na liczniku falownika a energią wysłaną do sieci w/g wskazania 280. Z podanych danych wychodzi że to 6,4 kWh, natomiast nie wiemy z jakiego wskazania odczytałeś ten pobór 1,866, jeżeli zsumowałeś z elicznika to by wychodziło że została naliczona energia pobrana gdy pobór na poszczególnych fazach był wyższy niż produkcja, za okres rozliczeniowy będzie to wyglądało i tak inaczej bo obowiązuje bilansowanie międzyfazowe czego obecne liczniki montowane przez Tauron nie uwzględniają


    Pobór 1,866 odczytałem ze wskazania dobowego z podziałem na poszczególne godziny w serwisie Tauronu eLicznik.
    Czyli wychodziło by na to, że na tym wykresie nie będzie uwzględniony pobór, który został pobrany w czasie autop konsumcji tak? Sprawdziłem kilka dni i w godzinach największej produkcji pobór przeze mnie jest często zerowy.
    Teraz zrozumiałem, dzięki.
    Szkoda tylko, że nie ma tego uwidocznionego na wykresie bo wtedy by było wszystko wiadome.

    Ale jeszcze jedna kwestia.
    Czy jeżeli pobór jest w czasie autokonsumcji to oznacza, że Tauron zlicza tylko pozostały pobór poza auto konsumpcją?
  • #8
    3301
    Level 31  
    Nie wiadomo czy będzie uwzględniony pobór, który został pobrany w czasie auto konsumpcji bo tak naprawdę jak mamy to bilansowanie godzinowe to ze wskazaniami ani wykresami nie będzie się zgadzało i teraz musimy wierzyć sprzedawcy, jedynie policzyć ze wskazań 180-(280*0,8) i jeżeli na fakturze jest mniej niż wychodzi z tego obliczenia to ok.

    Autokonsumpcja nie jest widoczna ani na wskazaniach licznika dostawcy ani na wykresie więc tego nie zlicz, to sobie sam wyliczasz
  • #9
    muny
    Level 14  
    3301 wrote:
    Nie wiadomo czy będzie uwzględniony pobór, który został pobrany w czasie auto konsumpcji bo tak naprawdę jak mamy to bilansowanie godzinowe to ze wskazaniami ani wykresami nie będzie się zgadzało i teraz musimy wierzyć sprzedawcy, jedynie policzyć ze wskazań 180-(280*0,8) i jeżeli na fakturze jest mniej niż wychodzi z tego obliczenia to ok.

    Autokonsumpcja nie jest widoczna ani na wskazaniach licznika dostawcy ani na wykresie więc tego nie zlicz, to sobie sam wyliczasz


    Dzięki za info. Jednak nadal nie wiem czy Tauron wykazując mój pobór w aplikacji eLicznik uwzględnia moją autokonsumpcję?
    Np. Jeżeli w aplikacji eLicznik mam 12KWh poboru to jeżeli w autokonsumcji zużyłem np. 5KWh to czy mój faktyczny pobór był na poziomie 17KWh?
    Czy może te 12 KWh to jest pobór całkowity i nie jest tutaj uwzględniona autokonsumpcja?
  • #10
    3301
    Level 31  
    To 5 jako różnica wyprodukowanej(odczyt z falownika) a wysłanej(odczyt z licznika 280) to zużyłeś na pewno i to wiesz tylko Ty, Tauron o tym nie wie więc i nie uwzględnia, te 12 to pobrana i wynika ze wskazania 180 jak i elicznik, gdyby rozliczenie było na starych zasadach to byłoby prawdziwe, teraz po nowym liczeniu po zbilansowaniu ze wskazań godzinowych, a my tych godzinowych nie widzimy to może być tak około 8-11 ale na pewno nie więcej niż te 12.
  • #11
    adse
    Level 22  
    3301 wrote:
    Tauron o tym nie wie więc i nie uwzględnia
    Sorry że tak się wtrącę, ale czy na pewno nie wie? Że nie uwzględnia to jasna sprawa, ale czy na pewno nie wie? Czy może wie jaka jest autokonsumpcja tylko z tej wiedzy nie korzysta?
  • #12
    3301
    Level 31  
    Nie wie. Jak na obecną chwile Tauron jak również inni operatorzy nie mają podglądu falownika