Micromaster 420 + komunikacja uss + wejście binarne

automatykpogodzinach 31 Sie 2022 10:13 279 2
REKLAMA
  • #1 20169036
    automatykpogodzinach
    Poziom 2  
    Dzień dobry,

    Mam silnik obsługiwany przez falownik Micromaster 420 i sterowany przez PLC S7-1200.
    Parametr P700 ma wartość 5 (USS na złączu COM).

    Do układu potrzebuję dodać binarny sygnał wejściowy, który zezwoli na uruchomienie silnika.
    Czy mogę sygnał ten podpiąć bezpośrednio do falownika i zezwalać na pracę z poziomu falownika czy należy go podpiąć do PLC i z poziomu programu uruchamiać falownik?

    Będę wdzięczny za wszystkie rady.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20169139
    hengest
    Poziom 17  
    O ile dobrze pamiętam, jeżeli źródło rozkazu masz P0700=5 to wejścia binarne (na falowniku) są zablokowane. Wszelkie sterowanie tylko z dołączonego PLC.
  • Pomocny post
    #3 20169227
    Rafik4
    Poziom 31  
    Przez wejścia binarne zadziała komenda "Błąd zewnętrzny" ale po każdym takim zablokowaniu trzeba będzie kasować błąd w falowniku, a jak program w PLC jest z głową napisany, to błąd zgłosi też PLC. Lepiej sygnał blokady "przepuścić" przez PLC, jeżeli oczywiście masz taką możliwość.