Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Czujnik zaniku fazy, wyłącznik silnikowy, zabezpieczenie

13 Lis 2005 22:49 21637 10
  • Poziom 20  
    Witam

    Silnik 37KW.
    Jaki wyłącznik silnikowy powinienem zainstalować i czy potrzebny jest czujnik zaniku fazy skoro mam wyłącznik silnikowy, a co z zabezpieczeniem topikowym, bo S-ka ma parametry wyłącznika silnikowego, więc chyba nie.
    Rozruch bez obciążenia - opór z bezwładności tarczy tnącej - ok. 1 m średnicy

    Pozdrawiam
    Paweł
  • Poziom 20  
    Powyżej było pytanie na temat dużego silnika, a jak wygląda sprawa dla myałych silników 3f np. 1,5 KW
    Czy wyłacznik silnikowy załatwia sprawę, czy musi być jeszcze zabezpieczenie?

    Pozdrawiam
  • Poziom 39  
    Witam
    Zabezpieczyć trzeba każdy silnik, bez wzgledu na moc. Zanik fazy prowadzi do utyku silnika i uszkodzenia uzwojeń stojana. Czujnik zaniku fazy możesz wykonać samemu (trzy kondensatorki + przekaźnik) i wpiąć w układ sterowania silnikiem.
    Pozdrawiam
  • Moderator
    Moim zdaniem,szczególnie silniki o dużych mocach należy zabezpieczyć (Zanik fazy,przeciążenie) ze względu na ich wysoką cene.
  • Poziom 26  
    Prosty czujnik zaniku fazy można zrobić też na 2 stycznikach.
    Jeden z nich musi mieć cewkę na 400V, drugi 230 lub też 400V.
    Trzeba je tak podłączyć, że zanik jednej fazy spowoduje puszczenie zwory dowo a styki połączone szeregowo przerwę w obwodzie sterowania.
    Dobrze ustawiony wyłącznik termiczny zabezpiecza silnik przed przeciążeniem i przed zanikiem fazy, bo brak jednej fazy powoduje większy prąd na pozostałych fazach. Takie zabezpieczenie traci nieco na skuteczności jeśli silnik pracuje z różnymi obciążeniami, przy stałych obciążeniach jest w zupełności wystarczające.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Dla np. silnika 1,5 KW chcę kupić wyłącznik Moellera:
    http://elbiz.pl/product_info.php?cPath=432_125_126_127&products_id=442

    czy ten wyłącznik załatwia sprawę.


    Dla tego silnika 37 KW nie wszyscy robią wyłączniki. sprawdziłem, np Omron ma taki wyłącznik J7MN-100-75. Przyjmuję prąd znamionowy - 73A, a rozruchowy 444A

    To wszystko jest w jednej aplikacji więc jeden czujnik zaniku napięcia.

    Czy jeszcze jakieś dobezpieczenia potrzebuję. Może jest coś przystepniejszego niż Omron i Moeller.

    Dzięki za info

    Paweł
  • Poziom 11  
    W zastosowaniu czujnika zaniku fazy w sieciach napowietrznych przestrzegam przed przepięciami w sieci od wyładowań atmosferycznych które na ten czas najlepiej odłączyć
  • Spec od Falowników
    Witam

    dane do doboru zabezpieczeń znajdziesz tu:
    http://www.falowniki.com/index.php?func=15&parent_id=401&page=401

    przy zastosowaniu wyłączników silnikowych typu PKZM0 firmy Moeller nie ma konieczności stosowania dobezpieczania bezpiecznikami i przekaźnikiem kontroli faz. Wyłaczniki te mają zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, rozpoznają też zanik fazy.
    Stosuję je od wielu lat i są niezawodne.
    co do cen to proszę sprawdzić:
    http://falowniki.com/sklep/ViewItem.php?ItemID=108&CategoryID=2&SubcategoryID=4
    pozdrawiam