Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

366 V DC Obniżenie napięcia

piotrkam1982 16 Sep 2022 15:34 426 15
  • #1
    piotrkam1982

    Level 16  
    Cześć wszystkim ,

    chciałbym się szanownemu gronu zapytać jak można skutecznie obniżyć napięcie z 366V DCdo wartości około 350 V DC

    Nie mogę nic konkretnego znaleźć na znanych nam wszystkich aukcjach , urządzenie które podpinam ma 3000 W MAX -obciążenie rezystancyjne.

    Próbowałem szukać stabilizacji , regulatora napięcia ... lipa.
  • #2
    spinacz
    Level 41  
    Napisz skąd jest te 366V i co chcesz podłączyć na 350V o mocy 3kW.
    Może znajdzie się jakiś pomysł, obciążenie jest stałe czy zmienne ?
  • #3
    piotrkam1982

    Level 16  
    Dzięki za zainteresowanie :)

    366 V DC to napięcie z paneli - urządzenie ma stałą moc max 3000 - dla ułatwienia wytłumaczę rezystancyjne : jest to grzałka w wymienniku CO .
  • #4
    spinacz
    Level 41  
    No to wystarczy jakiś mosfet odpowiednio wysterowany co odłoży te 16V na sobie. Sterownik PWM do grzałki tylko że musi pracować z tak wysokim napięciem zasilania. Albo kolejna odpowiednio przeliczona grzałka bądź rezystor by wytracic to napięcie ale także i moc.
  • #5
    piotrkam1982

    Level 16  
    MPPT jest jako właśnie to "urządzenie 3kW" tu jest zerowe pole manewru. Również myślałem nad obniżeniem napięcia w momencie większego obciążenia - lipa... próbowałem wrzucić rezystancji, zbyt dobre zasilanie ... mam 15kWp i moc urządzeń jest zbyt niska.
    Idziemy w kierunku mosfetu N ?
  • #6
    spinacz
    Level 41  
    No to kolego pisz konkretami bo napisałeś jak by to miało wyglądać że prosto z paneli 366VDC podłączasz bezpośrednio do grzałki na 350VDC. Więc o co teraz chodzi z MPPT?
  • #7
    piotrkam1982

    Level 16  
    Zasilanie z Paneli 366 VDC >>> zasialnie urządzenia MPPT
    MPPT >>>> zasilanie grzałki

    Chcę zmienić napięcia zasilania sterownika o 16VDC w dół ... sorki za brak konkretów, robię kilka rzeczy na raz :)
  • #9
    piotrkam1982

    Level 16  
    to nie jest dla grzałki ....

    Dodano po 19 [minuty]:

    kkknc wrote:
    16V dla grzałki to żadna różnica. Więc po co obniżać?


    MPPT sterownik do grzałki nie trawi tych 16 V, odcięcie następuje powyżej 350VDC
  • #10
    sigwa18
    Level 41  
    A nie lepiej przeorganizować panele i zrobić np 366V /2 czyli 183V z prądem 2 razy większym.
  • #12
    jarek_lnx
    Level 43  
    Wiadomo że nie będziesz budował zaawansowanych urządzeń elektronicznych do przetwarzania energii, zostają tylko rozwiązania stratne - czyli spadek napięcia będzie wiązał się z wydzielaniem ciepła. Piszesz o 15kWp i 3kW obciążenia opisz coś więcej, bo poziom trudności będzie zależał, od tego jakie prądy tam płyną.

    Można obniżyć napięcie elementem szeregowo albo równolegle włączonym z panelami, zmoże to być tranzystor ale do wytracenia będzie spora moc, więc na jednym się nie skończy. Łatwiej wytracać moc w grzałkach niż w tranzystorach. Pojedyncza grzałka może wytracać kilka kW, a pojedynczy tranzystor lepiej żeby 50W nie przekraczał.

    Prostym rozwiązaniem było by dodatkową grzałkę załączać przekaźnikiem napięciowym, potrzeba obniżyć napięcie tylko o 5% - to może zadziałać, ale nie mam pojęcia jaki prąd musi popłynąć żeby to osiągnąć, musiał byś sprawdzić.
  • #13
    kkknc
    Level 43  
    piotrkam1982 wrote:


    MPPT sterownik do grzałki nie trawi tych 16 V, odcięcie następuje powyżej 350VDC

    Zmień sterownik. Bo inaczej się nie da.
    Dodatkowa grzałka jak wyżej sterowana przekaźnikiem też da radę.
  • #14
    CYRUS2
    Level 43  
    Zrobić diodę Zenera tranzystorach na napięcie 16-20V.
    Prąd 12A. 12A x 20V = 240W.
    Konstrukcja będzie działać poprawnie przy znaczne mniejszych prądach.
    Moc 250W tranzystorów można odprowadzić do ogrzewanej wody.
  • #15
    _jta_
    Electronics specialist
    3kW przy 350V to niecałe 9A - czyli w tranzystorach byłaby tracona moc najwyżej 150W. Szeregowo z tranzystorami można dać oporniki (drutowe, chromonikielinowe - tanim kosztem mogą tracić sporą moc) - powiedzmy, przy 9A 12V na opornikach, 6V na tranzystorach, 54W traconych w tranzystorach, 108W na grzałkach; najgorsza sytuacja dla tranzystorów, to prąd 7,5A i napięcie 9V, moc tracona 68W.

    Może kilka tranzystorów dużej mocy PNP sterowanych z LM317? Zajrzyj do not katalogowych (kilku, różnych firm) - możliwe, że gdzieś podają takie zastosowanie (choć raczej z jednym tranzystorem - trzeba poszukać, jak połączyć kilka tranzystorów równolegle, z opornikami w emiterach, żeby działały jak jeden).
  • #16
    piotrkam1982

    Level 16  
    Dziękuję wszystkim za porady - niestety z braku czasu zaglądam tu coraz rzadziej...

    Rozwiązałem problem, odciąłem jeden panel na stringu ... Ale nie poddam się bo widzę zależności w wyższym napięciu dla pozostałych urządzeń ...będę kombinować.

    Do zamknięcia.