logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Termet dwufunkcyjny – częste L3, błąd E01, krótkie cykle grzania, 33m²

kamilvip11 24 Paź 2022 19:43 1461 10
REKLAMA
  • #1 20251349
    kamilvip11
    Poziom 3  
    Posty: 8
    Cześć,

    Mam na mieszkaniu które wynajmuje piecyk dwufunkcyjny termet. Mieszkanie około 33m^2. Temperatura jaką mam ustawioną to na noc 19 stopni w dzień 20 stopni. Kocioł działa na zasadzie histerezy z zewnątrz. Gdy temperatura spadnie poniżej kocioł się włącza i podnosni temperaturę na piecyku do około 50-60 stopni, zajmuje mu to około 15min później włącza się L3, po 3min kocioł znów się włącza i dobija temperaturę zajmuje mu to około 10s i znów L3. Później znów włącza się na około 10s i znów L3. Czasami pojawia się błąd E01. Czy to jest normalna praca tego piecyka? Jeżeli nie to co może być przyczyną?
  • REKLAMA
  • #2 20251674
    Gargamelektro
    Poziom 16  
    Posty: 89
    Pomógł: 24
    Ocena: 62
    Szanowny forumowiczu (kamilvip11),

    1. który model kotła Termetu jest zainstalowany (np. nazwa + moc);
    2. jaki rodzaj ogrzewania jest w mieszkaniu (grzejniki - ile - czy podłogówka) - czy jest jakieś sterowanie np. głowice termostatyczne?
    3. rodzaj budynku (ocieplony?);
    4. rodzaj sterowania kotłem (czujnik zewnętrzny - a czy jest coś więcej np. termostat pokojowy).

    Dopiero udzielenie precyzyjnych odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi udzielenie porady.
  • REKLAMA
  • #3 20251861
    kamilvip11
    Poziom 3  
    Posty: 8
    1. Termet minimax 13kw
    2. grzejniki - 3x na jedno miekszanie i najprawdopodbniej 3x na kolejne mieszkanie. 2X kawalerki około 33m^2 - tak są sterowane przez głowice termostatyczne
    3. ciężko określić, ale bardzo grube ściany i nowe okna, temperatura dosyć stabilna jak na tą porę roku
    4. czujnik zewnętrzny + termostat pokojowy
  • REKLAMA
  • #4 20251985
    bro2004
    Poziom 30  
    Posty: 980
    Pomógł: 160
    Ocena: 636
    Ten kocioł ma 7kW mocy minimalnej. To powinno wszystko wyjaśnić.
  • #5 20252396
    kamilvip11
    Poziom 3  
    Posty: 8
    Czyli za duży kocioł na te mieszkania? Zawsze będzie tak działać?
  • #6 20252672
    bro2004
    Poziom 30  
    Posty: 980
    Pomógł: 160
    Ocena: 636
    No jasne. Ty potrzebujesz 3 kW przy -10 st. C na dworze.
    E01 - brudna elektroda jonizacyjna. Dawno kocioł serwisanta nie widział.
  • REKLAMA
  • #7 20252705
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3610
    Pomógł: 394
    Ocena: 1535
    bro2004 napisał:
    No jasne. Ty potrzebujesz 3 kW przy -10 st. C na dworze.
    E01 - brudna elektroda jonizacyjna. Dawno kocioł serwisanta nie widział.
    Niemniej jednak podgrzanie przepływowe ciepłej wody użytkowej wymaga znacznie więcej mocy grzewczej. Tu smą więc sprzezności pomiędzy potrzebami mocy na CO, a potrzebami na CWU.
  • Pomocny post
    #8 20254803
    Gargamelektro
    Poziom 16  
    Posty: 89
    Pomógł: 24
    Ocena: 62
    Szanowny kamilvip11,

    zreasumujmy:
    1. kocioł Termet MiniMax (niezależnie od odmiany) ma moc minimalną 7kW (7000W);
    2. moc obliczeniowa (dla temperatury zewnętrznej -20°C) instalacji w mieszkaniu (33 m²) można oszacować na ok. 3 kW (3000W) - mieszkanie w starym budownictwie czyli potrzeba ok. 100W/m²; dla temperatury zewnętrznej ok. 0°C - potrzebne ok. 1,5kW; z opisu nie wynika czy oba mieszkania są zasilane jednym obiegiem czy dwoma niezależnymi obiegami;
    3. system jest zarządzany 3 sposobami - sterowaniem pogodowym, głowicami termostatycznymi i termostatem pokojowym (zakładam, że działającym on-off).

    Wnioski:
    1. kocioł jest "przewymiarowany" - może dostarczyć minimalnie 7kW podczas gdy odbiorniki są w stanie odebrać maksymalnie 3kW (przyp. przy -20°C) - jeżeli 2 mieszkania są na jednym obiegu to odbierają moc ok. 6kW (przy -20°C). Przy obecnych zimach dla temperatur oscylujących w okolicach 0°C 1 mieszkanie odbiera ok. 1,5kW (2 mieszkania 3kW).
    2. kocioł w powyższych warunkach pracuje prawidłowo - po osiągnięciu przez wodę grzewczą temperatury zadanej przez sterownik pogodowy w kotle (nagrzanie wychłodzonej wody w instalacji) wyłącza się z uwagi na zbyt wysoką temperaturę powracającej z instalacji wody grzewczej (grzejniki nie są w stanie oddać dostarczanej przez kocioł energii). Stąd wyświetlany symbol L3 (ochrona przed przegrzaniem). Nie jest to błędna praca kotła.

    Rozwiązaniem właściwym byłoby zainstalowanie kotła z mniejszą mocą minimalną (obecnie dostępne są kotły dwufunkcyjne - grzejące wodę użytkową przepływowo - z mocą minimalną ok. 3,5 kW). Ale jest to mieszkanie wynajmowane - zatem rozwiązanie jest mało prawdopodobne do zrealizowania). Trzeba pamiętać, że obecnie zainstalowany kocioł ma otwartą komorę spalania a obecnie dostępne kotły z mocą minimalną ok. 3-3,5 kW są kotłami z zamkniętą komorą spalania - wymagają dodatkowo inwestycji we wkład kominowy.

    Można zmienić sposób sterowania instalacją w taki sposób aby zminimalizować niekorzystne zjawisko tzw. "taktowania" kotła.
    Ponieważ nie można zmienić kotła to rozwiązaniem będzie zmiana charakterystyki pracy grzejników w taki sposób aby zwiększyć ich sprawność. Jest to możliwe poprzez zwiększenie temperatury zasilania grzejników. Obecnie grzejniki mają parametry pracy obliczone dla założeń 70/55/20 (starsze grzejniki 75/60/20) - czyli oddają moc obliczeniową dla temperatury zasilania 70°C, temperaturze powrotu 55°C i zakładanej temperaturze wewnętrznej 20°). Ponieważ z opisu wynika, że kocioł sterowany jest pogodowo - czyli temperatura zasilania zależna jest od temperatury zewnętrznej, należy wyłączyć sterowanie pogodowe (w kotle Termet Minimax poprzez odłączenie czujnika zewnętrznego). W normalnych warunkach pracy instalacji krzywa grzewcza powinna być dobrana (co do zasady), w taki sposób aby osiągać powyższe parametry pracy grzejników dla temperatury -20°C. W wyższych temperatura wody grzewczej będzie niższa - co znacząco obniża sprawność grzejników (można sprawdzić dla danego modelu grzejnika w tzw. tabeli korekcyjnej zależność pomiędzy mocą grzejnika a obniżeniem parametrów pracy). Na ogół obniżenie temperatury zasilania grzejnika (i temperatury powrotu) o 20° powoduje obniżenie jego sprawności o ok. 50%. Czyli grzejnik o mocy 1kW (dla parametrów obliczeniowych) oddaje tylko 500W. Powyższe pogłębia jeszcze opisany problem taktowania kotła. Dlatego należy w kotle ustawić stałą, możliwie wysoką temperaturę zasilania instalacji. Jeżeli nie ma możliwości ingerencji w kotle (wypięcia czujnika zewnętrznego) należy ustawić możliwie wysoką krzywą grzewczą (w Termecie Minimax np. o nr 4 lub 5).
    Ponadto należy ustawić na max. wszystkie głowice termostatyczne. Głowice termostatyczne po osiągnięciu ustawionych niższych temperatur zaczynają zmniejszać przepływ wody grzewczej przez grzejnik - zatem dodatkowo obniżają jego zdolność do odbioru energii dostarczanej w nadmiarze przez kocioł. Nie należy obawiać się przegrzania pomieszczeń - za temperaturę wewnętrzną będzie odpowiadał termostat pokojowy (chyba, że w poszczególnych pomieszczeniach są źle dobrane grzejniki, których praca jest później korygowana głowicami termostatycznymi). Ale coś za coś - spadnie komfort - gorące grzejniki w relatywnie krótkich cyklach pracy naprzemiennie z okresami, w których grzejniki będą chłodne - ale kocioł będzie pracował w dłuższych cyklach niż przy obecnych parametrach pracy.
  • #9 20255136
    ARexx
    Poziom 12  
    Posty: 39
    Pomógł: 2
    Ocena: 9
    Dodam jeszcze że w wielu kotłach można wydłużyć ten czas blokady palnika, co pozwala na obniżenie temperatury w obiegu CO i to zjawisko taktowania znacznie ograniczyć. Nie wiem czy w tym Termecie da się zwiększyć te 3min. blokady, ale warto zerknąć do instrukcji i np zmienić na 15minut.
  • #11 20951318
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3610
    Pomógł: 394
    Ocena: 1535
    Zbigniew Rusek napisał:
    bro2004 napisał:
    No jasne. Ty potrzebujesz 3 kW przy -10 st. C na dworze.
    E01 - brudna elektroda jonizacyjna. Dawno kocioł serwisanta nie widział.
    Niemniej jednak podgrzanie przepływowe ciepłej wody użytkowej wymaga znacznie więcej mocy grzewczej. Tu smą więc sprzeczności pomiędzy potrzebami mocy na CO, a potrzebami na CWU.
    Tosą duże sprzeczności. Dla komfortu użytkowania ciepłej wody użytkowej w łazience potrzeba mocy ok. 20kW (przy przepływowym podgrzewaniu).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z piecykiem dwufunkcyjnym Termet MiniMax o mocy 13 kW, który działa w mieszkaniu o powierzchni 33 m². Kocioł włącza się, gdy temperatura spada poniżej ustawionej, osiągając 50-60 stopni Celsjusza, co trwa około 15 minut. Pojawia się błąd E01, co sugeruje problem z brudną elektrodą jonizacyjną. Użytkownicy wskazują, że kocioł jest przewymiarowany, ponieważ jego minimalna moc (7 kW) znacznie przekracza zapotrzebowanie mieszkania (około 3 kW przy -20°C). Sugerowane są zmiany w ustawieniach kotła oraz ewentualne usunięcie czujnika zewnętrznego, który może być zbędny w tak małym mieszkaniu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA