Witajcie. Próbuje przywrócić do życia pompę ciepła Viessmann Vitocall 200-s. Zaczęło się od płyty sterującej w jednostce zewnętrznej. Przepalony warystor i bezpiecznik. Dalsza diagnoza wykazała uszkodzenia na linii 15v która prowadzi do wentylatora. Po usunięciu wszystkich usterek na 5 pinową kostkę wentylatora powróciły wszystkie napięcia ( 310V, 15V, 15V, 5V). Kompresor staruje, system nie sygnalizuje żadnych błędów, ale nie startują wentylatory zewnętrzne. Po ich demontażu okazało się z jeden z nich ma przegnite kable przy samym wejściu do wentylatora. Jest to konstrukcja zalana więc brak możliwości odtworzenia połączeń. Zakup identycznego okazał się bardzo problematyczny - brak dostępność, brak nowych jak i używanych. Postanowilem więc zaadaptować jaki inny model, jednak nigdzie nie mogę znaleźć żadnej dokumentacji na temat tego jakie sygnaly-napiecia musi otrzymywać taki wentylator aby pracować z tą plytą.
Stąd pytanie do was, czy ktoś może wie jak dobrać taki wentylator? Na pewno musi się zgadzać napięcie zasilania, ale co z resztą? Jak zidentyfikować resztę pinów? Przerzucenie kostki ze starego wentylatora nie będzie problemem. Poniżej załączam zdjęcie oznaczenia obecnego.
Stąd pytanie do was, czy ktoś może wie jak dobrać taki wentylator? Na pewno musi się zgadzać napięcie zasilania, ale co z resztą? Jak zidentyfikować resztę pinów? Przerzucenie kostki ze starego wentylatora nie będzie problemem. Poniżej załączam zdjęcie oznaczenia obecnego.