Witam wszystkich doświadczonych elektryków. Piszę do was o radę. Mam problem z piecem CO. Nie moge podłączyć różnicowki do tego pieca. Cały czas wybija różnicówke i bezpiecznik przy próbie załączenia. W sieci TN- C działa poprawnie ( bez różnicowki) .
Każdy z odbiorników pieca podłączony bezpośrednio za różnicówką działa poprawnie.
Sam sterownik podłączony za różnicówką działa poprawnie. ( załącza się i można nim sterować )
Gdy sterownik ma podłączone odbiorniki na wyjściach wywala różnicówke i bezpiecznik tak jakby było zwarcie .
Zrobione pomiary izolacji wszystkich przewodów wychodzących z pieca. OK .Pomiary gniazdka przed różnicówką i za różnicówką, wszytko w normie.
Sterownik został wymieniony na nowy i problem ten sam .
Tym piecem steruje sterownik Titanic.
Sterownik steruje pracą dmuchawy, podajnika i pompy. Wyjścia sterownika są półprzewodnikowe RC i przekaznikowe RC do pompki C.O.
Każdy z odbiorników ma kondensator rozruchowy.
Muszę znaleźć gdzie jest problem i go wyeliminować ponieważ nie mogę podlaczyc UPS-a bo po podłączenie pieca do wyjścia UPS a robi zwarcie i wywala bezpieczniki.
Podsumowując przed roznicowką wszystko działa normalnie ale po podłączeniu za różnicówką wywala bezpiecznik b16 i różnicówke RCBO B13 Delta 0.03 A .

Każdy z odbiorników pieca podłączony bezpośrednio za różnicówką działa poprawnie.
Sam sterownik podłączony za różnicówką działa poprawnie. ( załącza się i można nim sterować )
Gdy sterownik ma podłączone odbiorniki na wyjściach wywala różnicówke i bezpiecznik tak jakby było zwarcie .
Zrobione pomiary izolacji wszystkich przewodów wychodzących z pieca. OK .Pomiary gniazdka przed różnicówką i za różnicówką, wszytko w normie.
Sterownik został wymieniony na nowy i problem ten sam .
Tym piecem steruje sterownik Titanic.
Sterownik steruje pracą dmuchawy, podajnika i pompy. Wyjścia sterownika są półprzewodnikowe RC i przekaznikowe RC do pompki C.O.
Każdy z odbiorników ma kondensator rozruchowy.
Muszę znaleźć gdzie jest problem i go wyeliminować ponieważ nie mogę podlaczyc UPS-a bo po podłączenie pieca do wyjścia UPS a robi zwarcie i wywala bezpieczniki.
Podsumowując przed roznicowką wszystko działa normalnie ale po podłączeniu za różnicówką wywala bezpiecznik b16 i różnicówke RCBO B13 Delta 0.03 A .