[Rozwiązano] Sinamics v20 konfiguracja stałej częstotliwości.

krzysiek-66 05 Lis 2022 17:19 279 4
REKLAMA
  • #1 20269506
    krzysiek-66
    Poziom 11  
    Jak w tytule
    P700 - zaciski
    P701 - ZAŁ/WYŁ1
    P702 - 15
    P703 - 16
    P1000 - 3
    P727 - 0
    po podaniu sygnału startu falownik generuje 20 Hz , po podaniu sygnału na wejście 2 lub 3 częstotliwość jest
    taka jak podana w parametrach p1001, p1002. Co jest źle w ustawieniach ?

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20277435
    bonanza
    Spec od Falowników
    Chyba nic, 20Hz to jest prawdopodobnie częstotliwość ustawiona z panelu, wejścia 2 i 3 mają nad nią priorytet. Powinno się dać zjechać nią do zera. Albo po prostu nie wystawiać samego sygnału startu, tylko razem z wej 2/3.
  • REKLAMA
  • #3 20278121
    krzysiek-66
    Poziom 11  
    OK, dzięki, sprawdzę w poniedziałek.
  • REKLAMA
  • #4 20285908
    krzysiek-66
    Poziom 11  
    20 Hz to wartość początkowa w trybie ręcznym, po jednoczesnym podaniu sterowania startu i częstotliwości wszystko jest OK.
    pozdrawiam
  • #5 20285912
    krzysiek-66
    Poziom 11  
    Temat zamykam falownik działa