logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik jednofazowy przy instalacji trójfazowej: korzystanie z energii na 1 czy 3 fazach?

Pat2310 13 Lis 2022 19:54 504 7
  • #1 20282944
    Pat2310
    Poziom 6  
    Dzień dobry. Posiadam instalacje o mocy 3,64 kWh z falownikiem jednorazowym. Instalacja jest zrobiona na nowych zasadach. Niestety jedna faza już mi nie wystarcza przez co będę musiał przeciągnąć do domu jeszcze dwie. I tu pojawia się pytanie. Czy gdy podłączę pod jedną fazę falownik mając instalacje trzy fazową w domu to z prądu z paneli będę korzystał na jednej fazie czy na trzech? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 20283009
    csvrbntyu
    Poziom 30  
    Fizycznie korzystał będziesz na jednej. Czy będziesz rozliczany z każdej fazy osobno, czy sumarycznie ze wszystkich 3 faz, to już kwestia dostawcy energii. Może być tak, że fazą pierwszą puścisz do sieci trochę mocy, fazą 2 i 3 pobierzesz, i zapłacisz za stan faktyczny, czyli osobno oddanie i pobór. Bilansowanie fazowe jest już rzadko spotykane.
  • #3 20283200
    Pat2310
    Poziom 6  
    csvrbntyu napisał:
    Czy będziesz rozliczany z każdej fazy osobno, czy sumarycznie ze wszystkich 3 faz, to już kwestia dostawcy energii.
    Patrząc na mojego dostawcę, czyli PGE rozliczają oni energie sumarycznie. Czyli wysyłając prąd przez jedną fazę będą mógł odebrać na drugiej jak i na trzeciej bez płacenia?
  • #4 20284530
    and_rog
    Poziom 23  
    Nie, jak na jednej oddajesz, to z tej fazy naliczany jest zwrot, a jak na drugiej pobierasz - to pobór. Jednocześnie masz zwrot, i pobór naliczany.
  • #5 20284538
    romulus73
    Poziom 28  
    Co za teorie. Nie ma czegoś takiego jak rozlicznie fazy l1, l2 czy l3 wysyłasz 1000kW pobierasz sumaryczne 1000kW wedle starej umowy płacisz za 200kW.
    "Czyli wysyłając prąd przez jedną fazę będą mógł odebrać na drugiej jak i na trzeciej bez płacenia?" nie wciąż obierasz 0.8 wysłanej energii.

    and_rog sam to wymyśliłeś czy czytałeś umowę.
    Aby pominac takie teorie dostawca w parametrze na umowie 1.8.1 podaje w liczniku sumę pobranej energii a w parametrze 2.8.1 sumę wysłanej energii liczniki 3 fazowy nie sprawdza na której fazie wysyłasz energie dlatego na l1 mam 2.7kW na l2 2.2kW i na l3 250W wiatrak.
    I to chyba rozwiązuje zagadnienie
    Na FV mam każdy miesiąc w rozliczeniu 0.5 roku pograna i wysłana następnie suma i rozlicznie 1200 zł - 0.8 wysłanych kw daje 200 zł do zapłaty
  • #6 20284561
    Pat2310
    Poziom 6  
    Jestem rozliczany na zasadzie net-billingu. Podsumowując. Czyli jak rozumiem prąd z paneli idzie najpierw do np. L1 do licznika potem do L2,L3 a na końcu jest ponownie do licznika gdzie jest sumowany i reszta której nie zużyje wysyłana do sieci?
  • #7 20284583
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Nie. Produkując na jednej fazie oddajesz to co nie zużyjesz w czasie rzeczywistym. Na innych fazach pobierasz. W wyliczeniu licznik bilansuje na kolejne fazy. Czyli np. oddając po odliczeniu autokonsumpcji, która nie bierze udziału w rozliczeniu np. 2kWh a pobierając na dwóch pozostałych po 1kWh wychodzisz na zero.
  • #8 20284623
    Pat2310
    Poziom 6  
    A jeszcze jedno pytanie jeśli wystarcza mi 3,64 kW moc instalacji to czy się opłaca wymieniać na trójfazowy falownik, czy lepiej zostać na jednofazowym? Oraz czy na falowniku trójfazowym są mniejsze napięcia na instalacji elektrycznej w domu niż na jednofazowym?
REKLAMA