Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Supla Zamel SRW-01 - rolety z przyciskiem dzwonkowym (monostabilnym)

sokaro 16 Nov 2022 12:52 210 2
  • #1
    sokaro
    Level 7  
    Dzień dobry,
    proszę o pomoc w doborze i podłączeniu sterownika do rolet zewnętrznych.

    1) Napęd rolet - silnik Aluprof z serii DM SERII EV/Y
    2) Sterowanie rolet: - radiowo z wykorzystaniem pilota Aluprof z serii DC
    - przewodowo - od napędu do rolety przewód 2x1 do łącznika dzwonkowego (monostabilnego). Roleta sterowana jest
    impulsowo = jeden sygnał pełen ruch rolety (całkowite zamknięcie), drugi sygnał = całkowite otwarcie
    (schemat w załączniku)

    Zakupiłem na próbę SRW-01, ale mam wątpliwości czy jest on przeznaczony do tego typu sterowania (impulsowo; nie typowy włącznik rolet góra-dół).

    Pytania:
    1) Czy SRW-01 można zasterować te napędy? Jeśli nie jaki inny sterownik będzie odpowiedni?
    2) Czy do SRW-01 da się podłączyć 2 oddzielne rolety (mam okna narożne i włączniki do obu rolet obok siebie). Jeśli nie czy są inne sterowniki, które mogą zasterować 2 osobnymi napędami.
    3) Czy w SRW-01 da się kontrolować stan otwarcia role? Jeśli natomiast potrzebny będzie inny sterownik Supla czy sterowniki nieprzeznaczone typowo do rolet będą miały funkcję kontroli otwarcie.


    Supla Zamel SRW-01 - rolety z przyciskiem dzwonkowym (monostabilnym)
  • Helpful post
    #2
    kotbury
    Gantry automation specialist
    SRW jest do sterowania bezpośrednio silnikiem. W twoim przypadku rolety logikę już mają, więc wchodzi w grę monostabilne sterowanie typu bramowego, np. SBW-02. Jest on 2 kanałowy wiec obsłuży 2 rolety, jedynie trzeba skalkulować czy bardziej opłaci się ciągnąć przewody do drugiej rolety, czy jednak (z racji pracochłonności powyższego) użyć dwôch sterowników jednokanałowych osobno dla każdej rolety.
    Zamel ma wejścIe kontroli stanu ale napęd rolety nie ma żadnego wyjścia kontroli czyli trzeba do rolety dołożyć jakiś czujnik położenia (np kontaktronowy).
  • #3
    sokaro
    Level 7  
    @kotbury Dziękuję za odpowiedź. Miałem nadzieję, że da się połączyć sterowanie tych rolet z Zamel bezpośrednio z wskazaniem stanu rolet. To jest dla mnie istotne. Prowadzenie do każdej rolety dodatkowo przewodów do kontaktronów, w wykończonym domu, nie wchodzi w grę. Odpuszczam więc temat.