Kładzenie kabla ziemnego a warunki pogodowe i temperatura

Barbarossa77 24 Nov 2022 07:37 549 9
  • #1
    Barbarossa77
    Level 3  
    witam
    Przymierzam się do wykonania przyłącza w swoim domu. Skrzynka PGE w płocie i rozdzielnia w domu. Aktualne warunki pogodowe to ok 0 stopnia może być też na wierzchu śnieg. Czy można w takich warunkach kłaść kabel w ziemi. Czy warto się wstrzymać? Z tego co patrzyłem w specyfikacje kabla (NKT) to można teoretycznie robić przy do -5 stopni celsiusza. Ale nie wiem na ile pogorszy "giętkość" kabla . Nie mam doświadczenia z kablem YKY 4x16.

    Drugie pytanie. Pan z PGE Dystrybucja powiedział mi że kluczyk dostanę dopiero przy instalacji licznika. Muszę mieć kluczyk do skrzynki żeby podpiąć kabel. Moje pytanie jest następujące. Czy można mieć umowę na dostarczanie energii elektrycznej bez wykonania odcinka ziemnego od skrzynki do domu. Jeżeli by można to być poczekał z instalacją kabla do wiosny.
  • Helpful post
    #2
    Mierzejewski46
    Level 36  
    Kabel może leżeć na ziemi nie wkopany. Co do zakopania kabla to żaden problem. Podsypać piaskiem pod kabel na kabel też warstwa potem na to folia ostrzegawcza. Nie jest to jakaś średnica wielka żeby ułożyć się nie dało.
  • #3
    Barbarossa77
    Level 3  
    Mierzejewski46 wrote:
    Kabel może leżeć na ziemi nie wkopany. Co do zakopania kabla to żaden problem. Podsypać piaskiem pod kabel na kabel też warstwa potem na to folia ostrzegawcza. Nie jest to jakaś średnica wielka żeby ułożyć się nie dało.


    Dzięki za odpowiedź. układałbyś ten kabel w takich warunkach pogodowych ? Czy mogę mieć umowę bez położenia kabla dom - skrzynka a kabel położyć na wiosnę ?
  • #4
    alt11
    Level 11  
    15 lat temu przy podobnej pogodzie (było ciut cieplej) kładliśmy ziemny 4x50 - 850mb Al i nie było problemu. Sytuacja podobna cały kabel za licznikiem i tak jak pisał Mierzejewski46 całość w piasku i na wierzch niebieska folia ostrzegawcza i przysypane ziemią. Całość roboty zajęło jakieś 12 godzin - koparka łańcuchowa.
  • Helpful post
    #5
    opornik7
    Electrician specialist
    Barbarossa77 wrote:
    Czy można w takich warunkach kłaść kabel w ziemi.

    Przy takich warunkach pogodowych spokojnie można układać kabel.
  • #6
    Mierzejewski46
    Level 36  
    Przewody są odporne na mróz i naprężenia. Wszak większość zakopana jest w strefie przemarzania gruntu. A ziemia też pracuje.
  • #7
    zbich70
    Level 43  
    Mierzejewski46 wrote:
    Przewody są odporne na mróz i naprężenia. Wszak większość zakopana jest w strefie przemarzania gruntu.
    Ale dopiero gdy już są ułożone. Gdy kabelek jest na bębnie albo jest dopiero rozciągany, może mieć inne minimalne temperatury.
    Ale o to trzeba pytać producenta.
  • #8
    oldking
    Level 32  
    Z tego co pamiętam rozwijanie z bębna temperatura +5 min. Przy niższej temperaturze istnieje ryzyko mikro pęknięć izolacji.
    Ale to było 20 lat temu może teraz robią lepsze kable - zawsze można sprawdzić jak znasz typ kabla.
  • Helpful post
    #9
    zbich70
    Level 43  
    oldking wrote:
    Z tego co pamiętam rozwijanie z bębna temperatura +5 min.
    Też pamiętam takie zalecenia. Pamiętam też tzw. przerwy technologiczne i okupację pakamery, bo podczas mrozu kabli się nie rozwija.
    Czy tak jest obecnie - nie potrafię powiedzieć. Być może współczesne kable są bardziej odporne.