Witam, posiadam używaną pompę monoblok Junkers Ae80-1 7,2KW(+7/35) sprężarka 3f.scroll Mitsubishi,oraz moduł wewnętrzny asc160 zawierający zbiornik dwupłaszczowy Cwu , sterowanie,zawory 3drożne,pompy, naczynie wzbiorcze, pompa ogrzewa 120m2 6grzejników + podłogówka salon łazienka, wyjście z jednostki wewnętrznej podłączone do rozdzielacza powrót z grzejników i podłogówki z rozdzielacza do zbiornika 100l szeregowo do powrotu jednostki wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna połączona według instrukcji rurą 28 ok 1,5m. Rury w jednostce wewnętrznej 22, między jednostkami zamontowałem separator powietrza i zanieczyszczeń. W okresach ciepłych bez problemu grzeje Cwu w okresie zimowym występuje błąd z wysokim ciśnieniem oraz najczęściej temperatura gazu gorącego sięga 90 , temperaturę zasilania ciężko uzyskać więcej niż 36, np.temp. zew -1 temp. Gazu gorącego (t6)88, t8 wyj. 36 ,t9 wej 31 ,t10 temp skraplacza 31 ,t1 zasilanie inst Co 34. błąd może.byc spowodowany problemem w jednostce zew. czy raczej słabym odbiorem instalacji wewnątrz?czy tak wysoka temperatura 90 wchodząca do skraplacza a wychodząca 31 może świadczyć o małej ilości czynnika (R-407c)