Mastercook 1840X - Wybijanie różnicowoprądówki

Bart_olomeo 17 Lis 2005 12:16 2124 2
REKLAMA
  • #1 1998484
    Bart_olomeo
    Poziom 2  
    Witam serdecznie Szanowne Grono!

    Mam problem z płytą gazową Mastercooka 1840X, a dokładnie z jej
    częścią elektryczną odpowiadającą za zapalacze (iskrowniki).

    Gdy podłączam ją do gniazdka elektrycznego (bolec uziemniający
    podłączony do N) wyłącza mi się włącznik różnicowo-prądowy,
    co ciekawsze nawet przy wyłączonym bezpieczniku nadmiarowym
    obsługującym to gniazdko.

    Po odłączeniu na próbę bolca uziemniającego działa wszystko ok.
    Inne urządzenia wpinane do tego gniazdka nie wywołują w/w objawów.

    Połączenie kabelkiem bolca uziemniającego z odpowiednim we wtyczce kuchenki nie powoduje zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.

    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu w sposób bezpieczny dla
    użytkowników.

    Pozdrawiam,
    Bartek
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 1998573
    janren
    Poziom 28  
    z tego co napisałeś wynika że bolec uzimniający masz podłączony do N a więc masz instalację dwuprzewodową ,a przy wyłączniku różnicowoprądowym instalacja powinna być trzyprzewodowa i bolec podłączony do PE .a inne urządzenia pracują dlatego że nie mają dodatkowego uziomu jakim jest rura gazowa.to ona powoduje działanie wyłącznika-odłącz rurę i przekonasz się że tak jest.reasumując musisz wymienić przewody na trzyżyłowe,albo zostać przy zerowaniu ochronnym.
  • #3 2001302
    Bart_olomeo
    Poziom 2  
    Dziękuję bardzo,
    faktycznie problem polega na różnicy potencjałów przewodu N i uziemienia instalacji gazowej.

    Pozdrawiam,
    Bartek