Witam, agregat prądotwórczy jednofazowy 5.5kw z autostartem (w wyniku zaniku napięcia na jego wejściu włącza się i włącza napięcie na wyjście). Na wyjściu agregatu wtyczka 32A lub gniazdko 16A jest napięcie nawet jak agregat nie pracuje (ma wbudowany przekaźnik 2P). Wyjście agregatu jest podłączone do automatyki SZR opartej na 2 stycznikach 3P z blokadą mechaniczną elektryczną i logiczną. I teraz pytanie producent wymaga uziemia jednego z końców uzwojeń i słusznie tylko pojawia się problem bo automatyka nie rozłącza przewodu N i jak to zrobić aby przewodem uziemiającym nie płynął prąd. Jeśli agregat pracuje bo jak nie pracuje uzwojenia są odizolowane od wyjścia.
Instalacja TN-C-S podział PEN w ZK choć mam w planach przenieść do rozdzielnicy w domu jeśli zrobię swój uziom (jestem w trakcie) dlatego przy okazji muszę ogarnąć ten agregat aby było to bezpieczne i wedle przepisów. Agregat spełnia warunek SWZ dla wyłączników B16 choć i tak nie ma obwodu bez RCD oraz jest przystosowany do zasilania rezerwowego ma stabilne parametry i możliwość uziemienia N.
Na pewno podłączenie agregatu w sieci TN-C odpada za mały przekrój przewodu co idzie do agregatu 5x6mm2.
Zrobienie wyspy TT w TN rozwiązało by problem agregat pracował by sobie w TN a sieć w TT ale raczej chciał bym, tego uniknąć.
Podsyłam uproszczony schemat instalacji może pomoże.
Jeśli chodzi o ZE wymagają aby nie przedostawało się napięcie w tym na pewno aby nie podbijać potencjału PEN i tyle reszta ich nie interesuje chyba że coś się stanie. Oczywiście chcę to wykonać jak najbardziej poprawnie i bezpiecznie ale też bez komplikowania typu wymiany styczników na 4P które ciężko dostać bo muszą mieć 4 tory prądowe styk NC oraz blokadę mechaniczną.
Za wszystkie merytoryczne odpowiedzi/podpowiedzi bardzo dziękuję temat do najprostszych nie należy pytałem kilku elektryków i nie wiedzieli jak to zrobić albo mówili że wystarczy uziemienie z podziału PEN ale co wiem przepisy i instrukcja producenta mówi inaczej.
Instalacja TN-C-S podział PEN w ZK choć mam w planach przenieść do rozdzielnicy w domu jeśli zrobię swój uziom (jestem w trakcie) dlatego przy okazji muszę ogarnąć ten agregat aby było to bezpieczne i wedle przepisów. Agregat spełnia warunek SWZ dla wyłączników B16 choć i tak nie ma obwodu bez RCD oraz jest przystosowany do zasilania rezerwowego ma stabilne parametry i możliwość uziemienia N.
Na pewno podłączenie agregatu w sieci TN-C odpada za mały przekrój przewodu co idzie do agregatu 5x6mm2.
Zrobienie wyspy TT w TN rozwiązało by problem agregat pracował by sobie w TN a sieć w TT ale raczej chciał bym, tego uniknąć.
Podsyłam uproszczony schemat instalacji może pomoże.
Jeśli chodzi o ZE wymagają aby nie przedostawało się napięcie w tym na pewno aby nie podbijać potencjału PEN i tyle reszta ich nie interesuje chyba że coś się stanie. Oczywiście chcę to wykonać jak najbardziej poprawnie i bezpiecznie ale też bez komplikowania typu wymiany styczników na 4P które ciężko dostać bo muszą mieć 4 tory prądowe styk NC oraz blokadę mechaniczną.
Za wszystkie merytoryczne odpowiedzi/podpowiedzi bardzo dziękuję temat do najprostszych nie należy pytałem kilku elektryków i nie wiedzieli jak to zrobić albo mówili że wystarczy uziemienie z podziału PEN ale co wiem przepisy i instrukcja producenta mówi inaczej.