Witam.
Znów potrzebuje pomocnej dłoni.
Mam podłączony w/w przetwornik w wersji A7T czyli z dokumentacji b10011110 h9E.
Zostaje wykryty pod tym adresem prawidłowo lecz odczytuje z niego używając programy takiego jak niżej wartość R1=158,R2=158 ciągle taka sama.
Program zdaje się być poprawny.
Niestety nie działa
Czy jest pozostawiam Waszej ocenie.
Pozdrawiam.
Dodano po 1 [godziny] 8 [minuty]:
Sam sobie odpowiem.
Zapomniałem że odczyt to jedno a zapis to drugie.
Reasumując trzeba dodać jeden do adresu h9F i będzie działało. Ta mgła covidowa...
Pozdrawiam.