logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Poprowadzenie kabla WLZ ze skrzynki PGE do 4 lokali w szeregowcu: zasady, wymogi i grubość przewodu

Lukiluk89 24 Maj 2023 16:11 1101 8
  • #1 20592926
    Lukiluk89
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Cześć,

    Mam pytanko o poprawność zgodnie z przepisami kabla ze skrzynki PGE do poszczególnych lokali oraz o grubość jego.
    Patrząc na obrazek z lewej jest skrzynka PGE z podziałem na liczniki poszczególnych lokali (4 lokale). Wszystkie kable ze skrzynki wchodzą w działkę 1 lokalu, a następnie wchodzi na budynek i leci do każdego z nich (pod styropianem, bez peszla - czysty kabel) na części miedzy garażem a lokalami (lokale nad garażem) - tak jak narysowane są kolory kabli pofalowane (sorki za arcydzieło).
    Czy to jest zgodnie z przepisami ? Czy nie powinny kable iść w granicy działki i później bezpośrednio do lokali w ziemi ?
    Jeśli tak to prosiłbym i jakieś przepisy/normy itd.
    A także prosiłbym o info czy kabel 6mm² x 4 żyły (6x4) jest OK ? czy nie powinien iść 10mm² ? 11 kW jest brane z PGE per lokal.
    A także o normy do tego.
    Załączniki:
    • Poprowadzenie kabla WLZ ze skrzynki PGE do 4 lokali w szeregowcu: zasady, wymogi i grubość przewodu obrazek.jpg (96.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20592957
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    Lukiluk89 napisał:
    o poprawność zgodnie z przepisami kabla ze skrzynki PGE do poszczególnych lokali

    A co było w projekcie elektrycznym?
    Lukiluk89 napisał:
    Jeśli tak to prosiłbym i jakieś przepisy/normy itd.

    Są w projekcie elektrycznym.
    Lukiluk89 napisał:
    jest OK ? czy nie powinien iść 10mm2

    Twoje pytanie jest bardzo dziwne, ponieważ inwestorzy domków zawsze się elektryka pytają, czy nie dało by się taniej.
  • #3 20592982
    Lukiluk89
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Developer mówi, że nie ma projektu elektycznego - nie wymagany.

    Ja wiem, że inwestor chce taniej... ale jak mówią normy/przepisy? :)

    Dzwoniłem nawet do PGE to powiedzieli, że we wniosku itd nie ma żadnych informacji jaki kabel ma być zastosowany - ale nie chcieli pokazać tych dokumentów.
  • #4 20592993
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    Lukiluk89 napisał:
    Developer mówi, że nie ma projektu elektycznego - nie wymagany.

    I prawidłowo. W budowlance robimy tylko to, co wymaga od nas prawo. A jak nie wymaga, to nie robimy, ponieważ szkoda pieniędzy.
    Lukiluk89 napisał:
    ale jak mówią normy/przepisy?

    Jest to napisane w niewymaganym projekcie. Tylko że go nie ma, bo miało być taniej.
    Lukiluk89 napisał:
    to powiedzieli, że we wniosku itd nie ma żadnych informacji jaki kabel ma być zastosowany

    Prawidłowo! Dlaczego elektrownia miałaby Ci zaglądać do domu co masz wykonać i jak?
    Lukiluk89 napisał:
    Ja wiem, że inwestor chce taniej...

    Inwestor chce, to inwestor ma.
  • #5 20593177
    Lukiluk89
    Poziom 6  
    Posty: 6
    No dobra, Karol, ale jak mówią przepisy ?
    Ja kupiłem mieszkanie w szeregowcu - już gotowe.

    Interesują mnie przepisy, które mówią że ma być tak czy inaczej.
  • #6 20593554
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Lukiluk89 napisał:
    Cześć,

    Mam pytanko o poprawność zgodnie z przepisami kabla ze skrzynki PGE do poszczególnych lokali oraz o grubość jego.
    Patrząc na obrazek z lewej jest skrzynka PGE z podziałem na liczniki poszczególnych lokali (4 lokale). Wszystkie kable ze skrzynki wchodzą w działkę 1 lokalu, a następnie wchodzi na budynek i leci do każdego z nich (pod styropianem, bez peszla - czysty kabel) na części miedzy garażem a lokalami (lokale nad garażem) - tak jak narysowane są kolory kabli pofalowane (sorki za arcydzieło).
    Czy to jest zgodnie z przepisami ? Czy nie powinny kable iść w granicy działki i później bezpośrednio do lokali w ziemi ?
    Jeśli tak to prosiłbym i jakieś przepisy/normy itd.
    A także prosiłbym o info czy kabel 6mm² x 4 żyły (6x4) jest OK ? czy nie powinien iść 10mm² ? 11 kW jest brane z PGE per lokal.
    A także o normy do tego.


    Jeśli zasilanie jest zrealizowane kablem 4 żyłowym a sieć pracuje w układzie TN- to jedna z żył jest żyłą PEN, i tu jest wymagany minimalny przekrój: dla Al. 16mm2 a dla Cu 10mm², 6mm² nie spełnia takiej normy.
  • #7 20593624
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    Lukiluk89 napisał:
    No dobra, Karol, ale jak mówią przepisy ?

    Proszę:
    Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r.
    Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
    1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

    A także tu:
    https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/poradnik-inzyniera-elektryka-komplet-3-tomow.html

    Lukiluk89 napisał:
    Interesują mnie przepisy, które mówią że ma być tak czy inaczej.

    Są w projekcie. Tylko, że szkoda pieniędzy na projektanta i na jego parę kresek, skoro jest nieobowiązkowy. Tym bardziej, że to takie proste.
    3301 napisał:
    Jeśli zasilanie jest zrealizowane kablem 4 żyłowym a sieć pracuje w układzie TN-

    A jeśli nie, to co?
    3301 napisał:
    6mm² nie spełnia takiej normy.

    Której normy? który punkt? Autor chce konkretne normy.
  • #8 20593648
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    KonradGatek napisał:

    3301 napisał:
    Jeśli zasilanie jest zrealizowane kablem 4 żyłowym a sieć pracuje w układzie TN-

    A jeśli nie, to co?
    3301 napisał:
    6mm² nie spełnia takiej normy.

    Której normy? który punkt? Autor chce konkretne normy.


    --Jeśli zasilanie 3x400V jest zrealizowane kablem nie 4 a 5 żyłowym a sieć pracuje w układzie TN-C, TN-C-S to PEN mamy już wcześniej rozdzielony na PE i N i tu w zakresie do 50mm² przekroje powinny być takie jak żyły robocze wynikłe z obliczenia dla danego obciązenia

    --norma to PN 60364-5-54 dotyczy przewodu PEN, której to fragment brzmi następująco:

    Przewód PEN powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10 mm² dla żył miedzianych i 16 mm² dla żył aluminiowych.
  • #9 20593741
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1567
    Pomógł: 254
    Ocena: 534
    Nikt od licznika nie nakazuje ułożenia przewodu/kabla o przekroju żyły 10 mm² pod warunkiem, że rozdział na PE i N jest wykonany przed licznikiem tak jak np. w budownictwie wielorodzinnym. Może uziom budynku łączy się z w miejscu rozdziału w okolicach licznika. Sprawdź, czy na pewno masz 4 żyły, a nie 5. Poza tym ktoś na zlecenie dewelopera powinien wykonać pomiary i się pod tym podpisać.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zasad prowadzenia kabla WLZ ze skrzynki PGE do czterech lokali w szeregowcu oraz wymagań dotyczących grubości przewodu. Użytkownik pyta o zgodność z przepisami, wskazując, że kable wchodzą do jednego lokalu, a następnie rozprowadzają się do pozostałych. Odpowiedzi wskazują, że brak projektu elektrycznego nie jest przeszkodą, ale istotne są normy dotyczące przekroju przewodów. W przypadku zasilania 4 żyłowego w układzie TN, minimalny przekrój dla miedzi wynosi 10 mm², a dla aluminium 16 mm². Użytkownik powinien również upewnić się, czy zastosowany kabel ma odpowiednią ilość żył oraz czy rozdział na PE i N jest wykonany przed licznikiem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA