Wymiana falownika MFC710 TWERD na ACS580 ABB - sterowanie pompami, MODBUS RTU, sygnały cyfrowe

slavojar 05 Cze 2023 21:50 312 4
  • #1 20607139
    slavojar
    Poziom 12  
    Witam.
    Muszę wymienić falownika MFC710 TWERD na ACS580 ABB. Aplikacja sterowania pompami w systemie DCS ABB po MODBUS RTU.

    Ponadto kilka sygnałów cyfrowych JOG, AUTO/MANUAL dla wejść i wyjść analogowych włącznie. Czyli sterowanie z potencjometru lokalnie lub zdalny sygnał z wyjścia PLC 4…20mm (wartość zadana), sprzężenie zwrotne z odczytem aktualnej prędkości do PLC z wyjścia analogowego 4…20mA ( osiągnięta aktualna prędkość), ale START/STOP błędy RESET etc... po MODBUS RTU z BMSa.

    Stary falownik MFC710 sterowany jest z tego systemu po MODBUS RTU. W instrukcji MFC710 adresy rejestrów funkcyjnych dla MODBUS zaczynają się od 2000 zaś dla ACS580 od adresu 400000. Czy podłączenie nowego falownika ACS580 wymaga mapowania rejestrów w systemie sterowania DCS, czy jest inny sposób na wybranie konkretnego protokołu komunikacyjnego zestandaryzowanego z rejestrami. Nie mam wglądu do systemu DCS aby dokonać mapowania.

    A jeśli nawet by można dokonać mapowania rejestrów to na MODBUS jest więcej falowników MFC firmy TWERD podpiętych do jednej magistrali. Zatem jeżeli dokona się zmiany mapy rejestrów funkcyjnych to zmienię sposób komunikacji z rejestrami dal tych falowników, które nie zostały wymienione na ABB czyli dla pozostałych na magistrali i przestaną być kontrolowane.

    Proszę o poradę jaki kompromis lub rozwiązanie istnieje.

    Załączam dokumentację dla obydwu falowników.

    Z uszanowaniem
    Sławomir
  • #2 20607362
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @slavojar Jeśli nie posiadasz dostępu do systemu DCS aby dodać dodatkowe slave'a wraz z nową mapą rejestrów, to może można się pokusić o dołożenie dodatkowego urządzenia, który tłumaczy modbus rtu z jednego urządzenia na drugi? Masz mapę rejestrów jednego i drugiego urządzenia, kwestia uruchomić serwer i master na dodatkowym sterowniku, a w logice odpowiednio "przetłumaczyć" komendy.

    https://www.ultima-automatyka.pl/Nowa/Produkty/Konwertery/Programowalne/CM-180/CM-180-8.html
  • #3 20607526
    slavojar
    Poziom 12  
    Dzień dobry
    Dziękuję za szybką podpowiedź.
    Jeśli nie uda się dokonać zmian w DCS zostaje nam Twoje rozwiązanie.
    Nawiasem jest to dobra alternatywa w takich przypadkach gdzie nie da się modyfikować protokołu.

    Co z tego powstanie poinformuję jak to uruchomimy.

    Pozdrawiam
    Sławomir
  • #4 20618063
    bonanza
    Spec od Falowników
    Nigdy tego nie robiłem, nie jestem żadnym specem. Ale może prościej by było dać przy falowniku dekoder sygnału magistrali z wyjściami dwustanowymi i analogowymi wprost dla falownika?
  • #5 20618649
    slavojar
    Poziom 12  
    Dzień dobry
    Dopełniając post w aplikacji nie został zastosowany MODBUS tylko sterowanie z DCSa I/O czyli wejścia i wyjścia sygnałami DIx i AIx.

    Dziękuję za korespondencję, temat zamykam.

    Pozdrawiam
    Sławomir