Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja skrzynki c.o. pod rozdzielnicą elektryczną - sugestie i uwagi

arek13 18 Sep 2023 08:20 441 11
Buderus
  • #1
    arek13
    Level 16  

    Witam.

    Czy można zainstalować skrzynkę c.o. bezpośrednio pod rozdzielnicą elektryczną w domu?
    Planowane umiejscowienie jest wymuszone koniecznością rozprowadzenia instalacji c.o. po drugiej stronie ściany (długi przedpokój z dostępem do poszczególnych pomieszczeń).

    Będę wdzięczny za każde sugestie i uwagi.


    Instalacja skrzynki c.o. pod rozdzielnicą elektryczną - sugestie i uwagi
  • Buderus
  • #2
    tyqva
    Level 32  
    arek13 wrote:

    Witam.

    Czy można zainstalować skrzynkę c.o. bezpośrednio pod rozdzielnicą elektryczną w domu?
    Planowane umiejscowienie jest wymuszone koniecznością rozprowadzenia instalacji c.o. po drugiej stronie ściany (długi przedpokój z dostępem do poszczególnych pomieszczeń).

    Będę wdzięczny za każde sugestie i uwagi.

    Nie ma przeciwwskazań.
    Ale czy w szafce z rozdzielaczami będą urządzenia elektryczne na 230V? Bo obie szafki - rozdzielnica elektryczna i szafka c.o. są metalowe?
  • #3
    arek13
    Level 16  
    Tak. Standardowo cewki w rozdzielaczach c.o. są na 230V stąd jeżeli producent samej rozdzielnicy c.o. przewidział takowe napiecie to raczej nie powinno być problemu.
    Bardziej martwi mnie bliskość rozdzielnicy elektrycznej w przypadku np. jakiegoś rozbryzgu z instalacji c.o. ale to samo się przecież tyczy samej rozdzielnicy c.o. skoro będzie tam 230V.
    Pytanie czy jest się czym martwić?
  • Buderus
  • #4
    Tomek.K.
    Level 25  
    arek13 wrote:
    Pytanie czy jest się czym martwić?

    Przepisy do takich przypadków się nie odnoszą, pozostaje zdrowy rozsądek. Ryzyko zawsze istnieje, ale spowodowane co najwyżej błędami montażu lub niskiej jakości zaworami.
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Pomijam już fakt, że autor zastosował rozłącznik 4-polowy, i to w dodatku na samej górze.
  • #6
    Maciek_C
    Level 14  
    elpapiotr wrote:
    Pomijam już fakt, że autor zastosował rozłącznik 4-polowy, i to w dodatku na samej górze.


    Mi to wygląda na 3-fazową różnicówkę Legrand z członem nadmiarowoprądowym P314 (pod "heblem" jest biały przycisk "test").

    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Maciek_C wrote:
    elpapiotr wrote:
    Pomijam już fakt, że autor zastosował rozłącznik 4-polowy, i to w dodatku na samej górze.

    Mi to wygląda na 3-fazową różnicówkę Legrand z członem nadmiarowoprądowym P314 (pod "heblem" jest biały przycisk "test").

    I co? Będzie robić za wyłącznik główny?
  • #8
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Wygląda na zupełny brak działania zgodnie z projektem lub brak przewidywania montażu podstawowych instalacji jak elektryczna i grzewcza.
    Samych przeciwskazań na takie bliskie sąsiedztwo nie ma, ale jak patrzę na jakość ułożenia przewodów, brak wkucia DVR-ek, to potwierdza tylko moje podejrzenia o jakikolwiek brak wiedzy instalatora elektryki i hydrauliki też.
  • #9
    arek13
    Level 16  
    Skrzynki są wkute na głębokość 6cm i zakotwione (choć może na zdjęciu tego nie widać). Z racji, że jest to ściana garażowa będzie docieplona styrodurem o grubości 5cm. Odnośnie zabezpieczeń to jest to "tymczasówka", która wylądowała tu do czasu wykonania tynków wewnętrznych.
  • #10
    Shadowix
    Level 31  
    arek13 wrote:
    Z racji, że jest to ściana garażowa będzie docieplona styrodurem o grubości 5cm.

    Czyli zamierzasz na te kable położyć styropian zmniejszając ich obciążalność? Zdecydowanie lepiej byłoby je wkuć w ścianę, razem z arotami.
  • #11
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Ociepla się od zimnej strony, czyli ta rozdzielnica i rozdzielacz jest w zimnym garażu?
  • #12
    arek13
    Level 16  
    Tak w garażu, w którym będzie zainstalowane ogrzewanie podłogowe ale z racji, że są zainstalowane drzwi garażowe ocieplane będą ściany mające kontakt z częścią mieszkalną.