Funkcja uśpienia falownika LG G100 nie działa przy niskim poborze - pytanie o przyczynę

sadownictwo 01 Paź 2023 13:13 393 2
REKLAMA
  • #1 20753981
    sadownictwo
    Poziom 2  
    Cześć.
    Czy ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać następujący problem?
    Falownik LG G100 podłączony do pompy głębinowej. Pracuje w PID na przetworniku ciśnienia. Dobór częstotliwości do ciśnienia pracuje wzorowo. Problem mam z funkcją uśpienia. Jeżeli falownik schodzi z częstotliwości większej niż próg uśpienia (próg ustawiony na 28 Hz), to przechodzi w tryb uśpienia. Jeżeli ciśnienie spadnie (ustawione na 30% różnicy), falownik budzi się i pracuje prawidłowo. Problem pojawia się, jeżeli pobór jest na tyle mały, że falownik po ruszeniu nie przekroczy 28 Hz. Po zakręceniu poboru wody częstotliwość schodzi na 20 Hz (częstotliwość minimalna) i nie usypia się, tylko pracuje ciągle. Co może być przyczyną? W IG5A miałem kilka identycznych instalacji i nie miałem takiego problemu. Jeżeli częstotliwość była niższa od progu uśpienia, falownik wyłączał się zawsze. Z góry dziękuję za przeczytanie i chęć pomocy.
  • REKLAMA
  • #2 20754131
    12robert12
    Poziom 29  
    Jak ustawiony prePid?

    Podaj nastawy wszystkich parametrów..
  • #3 20754663
    sadownictwo
    Poziom 2  
    Dzięki za chęć pomocy.
    frq - 5
    drv - 1
    Parametry z grupy AP:
    AP 01 -2
    AP 19 - 35
    AP 20 - 0
    AP 21- 3
    AP 22- 50.0
    AP 23 - 10.0
    AP 24 - 0.0
    AP 25 - 0.0
    AP 26 - 100.0
    AP 27 - 0
    AP 28 - 1
    AP 29 - 50.00
    AP 30 - 20.00
    AP 32- 100.0
    AP 33 - 0
    AP 34 - 0.00
    AP 35 - 0.0
    AP 36 - 600
    AP 37 - 10.0
    AP 38 - 28.00
    AP 39 - 30
    AP 40 - 0
    AP 43 - 100.00
    AP 44 - 2
    AP 45 - 100.0
    Tak to wygląda, macie jakiś pomysł co tu nie gra?