Falownik PDL Microdrive-3 6,5A zgłasza błąd IGBT/SLAVE FAULT. Błąd występuje również po odpięciu zasilanego silnika od zacisków falownika czyli wszystko wskazuje na uszkodzony falownik. Muszę uruchomić maszynę w której pracował (najszybciej będzie kupić nowy falownik, bo ten może nie dać się naprawić). Mam 2 falowniki SV040 iG5A i próbuję je podłączyć zamiast uszkodzonego. Niestety, nie są w stanie poprawnie wysterować silnika 1,5kW 6.5A . Zatrzymują się na częstotliwości ok 25hz. Silnik pracuje, ale za wolno i pobiera prąd ponad 10A. Po odpięciu silnika oba bez problemu osiągają zadaną częstotliwość. Ten sam silnik jest prawidłowo sterowany przez falownik PDL zabrany z innego obwodu przy prądzie ok 4A. To kwestia jakichś ustawień czy niewystarczających parametrów falowników LG?
Kolejny problem dotyczy sterowania falownikiem LG przy użyciu napięcia 24V. Przełączam w tryb PNP, na zacisk CM podaję masę, na P1 24V i falownik nie rusza. W trybie NPN zwarcie P1 i CM działa prawidłowo i falownik startuje. Co robię nie tak?
Problem trzeci - jeśli uda się rozwiązać dwa poprzednie. Falownik PDL jest sterowany w następujący sposób:
Ustawienia falownika:
Screen 66: I/P MODE = 01 (standard - 3 wire wg dokumentacji) czyli:
T8 STOP
T9 START
T10 STOP/RST
T11 DIRN INV
T12 EMERG STOP
Screen 79: MFI INVERT = Y (odwrócenie stanów logicznych na wejściu)
Podłączenia:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST)
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP)
T11 nie podłączony
Jak to działa:
Falownik gotowy do pracy:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) ) 0V
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V
Falownik pracuje:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) 24V
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V
Da radę to zrobić na iG5A czy powinienem poszukać jakiegoś innego falownika?
Kolejny problem dotyczy sterowania falownikiem LG przy użyciu napięcia 24V. Przełączam w tryb PNP, na zacisk CM podaję masę, na P1 24V i falownik nie rusza. W trybie NPN zwarcie P1 i CM działa prawidłowo i falownik startuje. Co robię nie tak?
Problem trzeci - jeśli uda się rozwiązać dwa poprzednie. Falownik PDL jest sterowany w następujący sposób:
Ustawienia falownika:
Screen 66: I/P MODE = 01 (standard - 3 wire wg dokumentacji) czyli:
T8 STOP
T9 START
T10 STOP/RST
T11 DIRN INV
T12 EMERG STOP
Screen 79: MFI INVERT = Y (odwrócenie stanów logicznych na wejściu)
Podłączenia:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST)
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP)
T11 nie podłączony
Jak to działa:
Falownik gotowy do pracy:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) ) 0V
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V
Falownik pracuje:
Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) 24V
Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V
Da radę to zrobić na iG5A czy powinienem poszukać jakiegoś innego falownika?
