logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Uszkodzony falownik PDL Microdrive-3 6,5A, dobór zamiennika

rzabba 25 Paź 2023 20:20 204 4
  • #1 20785459
    rzabba
    Poziom 12  
    Falownik PDL Microdrive-3 6,5A zgłasza błąd IGBT/SLAVE FAULT. Błąd występuje również po odpięciu zasilanego silnika od zacisków falownika czyli wszystko wskazuje na uszkodzony falownik. Muszę uruchomić maszynę w której pracował (najszybciej będzie kupić nowy falownik, bo ten może nie dać się naprawić). Mam 2 falowniki SV040 iG5A i próbuję je podłączyć zamiast uszkodzonego. Niestety, nie są w stanie poprawnie wysterować silnika 1,5kW 6.5A . Zatrzymują się na częstotliwości ok 25hz. Silnik pracuje, ale za wolno i pobiera prąd ponad 10A. Po odpięciu silnika oba bez problemu osiągają zadaną częstotliwość. Ten sam silnik jest prawidłowo sterowany przez falownik PDL zabrany z innego obwodu przy prądzie ok 4A. To kwestia jakichś ustawień czy niewystarczających parametrów falowników LG?

    Kolejny problem dotyczy sterowania falownikiem LG przy użyciu napięcia 24V. Przełączam w tryb PNP, na zacisk CM podaję masę, na P1 24V i falownik nie rusza. W trybie NPN zwarcie P1 i CM działa prawidłowo i falownik startuje. Co robię nie tak?

    Problem trzeci - jeśli uda się rozwiązać dwa poprzednie. Falownik PDL jest sterowany w następujący sposób:

    Ustawienia falownika:
    Screen 66: I/P MODE = 01 (standard - 3 wire wg dokumentacji) czyli:
    T8 STOP
    T9 START
    T10 STOP/RST
    T11 DIRN INV
    T12 EMERG STOP

    Screen 79: MFI INVERT = Y (odwrócenie stanów logicznych na wejściu)

    Podłączenia:
    Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST)
    Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP)
    T11 nie podłączony

    Jak to działa:
    Falownik gotowy do pracy:
    Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) ) 0V
    Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V

    Falownik pracuje:
    Mostek T8 i T10 (STOP i STOP/RST) 24V
    Mostek T9 i T12 (START i EMERG STOP) 24V

    Da radę to zrobić na iG5A czy powinienem poszukać jakiegoś innego falownika?
  • Pomocny post
    #2 20785811
    jarekgol
    Poziom 38  
    rzabba napisał:
    Kolejny problem dotyczy sterowania falownikiem LG przy użyciu napięcia 24V. Przełączam w tryb PNP, na zacisk CM podaję masę, na P1 24V i falownik nie rusza. W trybie NPN zwarcie P1 i CM działa prawidłowo i falownik startuje. Co robię nie tak?

    W LS masz parametr I25 (chyba) gdzie możesz podejrzeć stan wejść. Opisany przez Ciebie sposób podawania sygnałów jest prawidłowy, więc albo masz uszkodzony falownik, albo twoje 24V w jakiś sposób nie działa :)
    PDL nie znam (i na razie nie chcę poznawać) ale w LS wpisujesz prąd silnika (H33 chyba), a np. w takie Hitachi się nie wpisuje, sprawdź czy nie tu leży problem. Ogólnie rozważ przywrócenie go do fabrycznych, wpisz prąd silnika, zrób autotuning i zobacz co będzie.
  • #3 20804457
    rzabba
    Poziom 12  
    Z nieznanych mi powodów moje 24V nie działało. Po posprawdzaniu wszystkiego i ponownym podłączeniu falownik zaczął się uruchamiać.

    Jeśli chodzi o prędkość silnika to ręczne wpisywanie parametrów nie zadziałało. Pomógł autotuning i załączenie sterowania wektorowego. Teraz silnik pracuje do 90Hz.

    Teraz jeszcze dopasowanie ustawień wejść falownika do reszty maszyny, ale na razie nie mam konkretnych pytań. Pewnie wkrótce się pojawią ;)
  • #4 20806795
    rzabba
    Poziom 12  
    Zaczynam mieć konkretne pytania. Potrzebuję falowników, które:

    - będą pracować z przenośnikiem taśmowym czyli trudne obciążenie ( moc od ok 2 do ok 40kW - jest 5 różnych silników) ,
    - przyjmią sterowanie zewnętrznym zasilaniem +24V ze sterownika PLC a nie swoim napięciem podanym przez zewnętrzny styk na swój zacisk
    - obsłużą na raz zadawanie obrotów zewnętrznym potencjometrem i czujnik PTC w silniku. Powinien mieć dedykowane złącze do PTC (najlepiej umożliwiające wybór pomiędzy termistorem oraz stykiem NC - nie wiem co jest w poszczególnych silnikach ), bo wiele konstrukcji wymaga podłączenia termistora do wejścia analogowego zamiennie z potencjometrem

    Tak, czytam dokumentacje. Pierwszy punkt jest oczywisty i nie mam z nim problemów. Co do drugiego, to chyba tylko w jednej dokumentacji znalazłem wzmiankę o sterowaniu napięciem zewnętrznym. Testowany IG5A miewa z tym problemy i nie zawsze widzi stan wysoki na wejściu potraktowanym zewnętrznym napięciem. Trzeci wymóg niby jest w wielu konstrukcjach zawarty ale często termistor jest podłączany zamiennie z potencjometrem lub jest możliwość obsługi tylko styku rozwiernego a znalezienie informacji o tym wymaga przekopania całej dokumentacji.

    Może ktoś już spotkał się z podobną aplikacją i podpowie co mi jest potrzebne. W międzyczasie szukam dalej...
  • #5 20807483
    jarekgol
    Poziom 38  
    (Sprawne) IG5A przyjmują sygnały z PLC. Tam są na wejściu transoptory i im wszystko jedno z czego je zasilisz, zakładając ustawienie PNP i minus na CM i sterowanie plusem.
    Styk NC za zwyczaj będziesz mógł podłączyć do zwykłego portu (na 24V)
    Co do PTC to musisz dalej szukać lub może ktoś inny podpowie. Ja kojarzę że są moduły do obsługi tych zabezpieczeń.
REKLAMA