Falownik ABB ACS800 brak łączności RDCU(RMIO) z płyta AINT po światłowodzie

pasikx 08 Sty 2024 21:53 351 3
  • #1 20898971
    pasikx
    Poziom 12  
    Witam, problem jak w temacie - falownik ABB ACS800 płyta RDCU(RMIO) nie komunikuje się z płytą AINT, na panelu błąd PPCC LINK(5210).
    Niestety na chwilę obecną nie mam innych światłowodów na podmianę, jednak patrząc na światło obie płyty nadają, zbliżenie światłowodu nadającego z RDCU do gniazda odbiorczego aktywuje nadawanie w AINT - wiec wygląda jak by "cos" widział. Dodatkowo podłączyłem oscyloskop i sprawdziłem przebiegi na nadajnikach/odbiornikach i wygląda że to co AINT wyśle to RDCU odbierze i vice versa. Jednak komunikacja nie funkcjonuje.

    Spotkał się ktoś już z takim problemem ?

    Pozdrawiam
  • #2 20899293
    tomi_g17
    Poziom 11  
    Miałem podobny problem, u mnie powodem tego błędu były problemy z zasilaczem falownika.
    Płytka RMIO miała zewnętrzne zasilanie 24V.
  • #3 20899301
    pasikx
    Poziom 12  

    Na urządzeniu RMIO ma również zewnętrzne zasilanie, jednak dla testów "na stole" obie płyty dostają zasilanie z zasilacza laboratoryjnego, więc kwestia zasilania nie będzie tutaj problemem.

    Pozdrawiam
  • #4 21007130
    kapitan.zbik
    Poziom 11  

    Jakbyś potrzebował światłowodów do sprawdzenia, to daj znać. Mam trochę w zapasie zdemontowanych w ramach prewencji.