Problem - współpraca falowników z agregatem prądotwórczym

jmk81 26 Sty 2024 17:49 627 14
REKLAMA
  • #1 20930152
    jmk81
    Poziom 10  
    Witajcie. Na ujęciu wody mamy zamontowany zestaw hydroforowy 4 stopnie z falownikami Delta CP2000 7.5kW.
    Agregat prądotwórczy diesel 80kW z AVR - nic specjalnego.
    Jeżeli załączamy agregat prądotwórczy i uruchamiamy zestaw hydroforowy po paru sekundach falownik wchodzi w awarię z błędem przeciążenia. Przy zasilaniu z sieci prąd jest rzędu 14A przy 60Hz a przy agregacie wskakuje czasem ponad 20A.
    Zmierzyliśmy wartość mocy biernej na zasilaniu zestawu to przy sieci jest max 0,01kVar pojemnościowy a przy agregacie skacze do 1kVar - pomiar na jednej fazie.
    Spotkaliście się z czymś takim? Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
  • REKLAMA
  • #2 20930237
    kindlar
    Poziom 42  
    W Kielcach macie 60Hz?
  • REKLAMA
  • #3 20930243
    jmk81
    Poziom 10  
    60Hz na wyjściu z falownika. :-)
  • #4 20930312
    freebsd
    Poziom 42  
    jmk81 napisał:
    Spotkaliście się z czymś takim?
    Przy doborze UPS'ów pozwalających na zasilanie na zasilanie z generatorów. Nie każdy UPS zniesie takie wahania parametrów zasilania. Tak samo nie każdy falownik zaakceptuje wahania parametrów zasilania z generatora prądu.
  • #5 20930325
    jmk81
    Poziom 10  
    Ale falownik nie wywala błędu związanego z zasilaniem tylko przekroczony jest wtedy prąd na wyjściu falownika i wywala błąd przekroczenia prądu - overload.
  • #6 20930343
    freebsd
    Poziom 42  
    Sam widzisz zależność występowania błędu w zależności od źródła zasilania. Obsługę błędów ktoś programował, może lepiej, a może gorzej. To po pierwsze :-)
    Problem z przewymiarowanym generatorem i odbiornikiem o małej mocy z układem AVR to nic nowego. https://www.pecplc.com/index.php/articles/con...ors-with-droop-and-cross-current-compensation
    Możesz sprawdzić ustawienia AVR, o ile są udostępnione. Tak samo ustawienia w falowniku. Możesz przejrzeć pod względem elektrycznym generator i jego układy, ale i wykonać konserwację części mechanicznych, jak np. przepustnicy. Generalnie układ wzbudzenia jest tu krytyczny. Możesz spróbować uruchamiać falownik wraz z innymi odbiornikami.
  • REKLAMA
  • #7 20930346
    jmk81
    Poziom 10  

    Uruchamialiśmy to też z pompą głębinową 30 kW. Efekt taki sam. Prąd mierzyłem na wyjściu z falownika. Zdecydowanie za duży, przed falownikiem też widać znaczny wzrost prądu.
  • #8 20930391
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Zobacz jak wygląda kształt napięcia wychodzącego z agregatu; możliwe, że daleko mu do sinusoidy.
  • #9 20930619
    griszmak0001
    Poziom 9  
    Trzeba trochę pomyśleć, i na spokojnie, skoro przy zasilaniu z sieci 7,5 kW pobiera 14A to jest ok.
    Teraz inna sytuacja falownik podłączony do generatora generuje prąd na wyjściu dla tego samego silnika 20A, prąd bierze się z momentu na wale pompy lub niewłaściwego zasilania tj. Wartość skuteczna napięcia lub inny parametr. Moim zdaniem ten 1 kVar coś oznacza być może będzie trzeba zmierzyć THD bo falownik to nic innego jak urządzenie które prostuje prąd trzyfazowy i w dalszej części generuje sinusoidę krótkimi pikami o rożnym wypełnieniu. Stawiałbym na zakłócenia w odczycie jakiegoś parametru zakodowanego w samym falowniku.
  • REKLAMA
  • #10 20930629
    Rezystor240
    Poziom 42  
    @sq9fmc

    I co z tego, jak na każdym falowniku jest na wejściu mostek prostowniczy? Mostkiem to raczej nie przeszkadza. Filtry przy falownikach są obecne?
  • #11 20930646
    griszmak0001
    Poziom 9  
    Ale jest mowa o 1 kVar mocy biernej, czyli pchamy do sieci syf.
  • #12 20930677
    jmk81
    Poziom 10  
    Nie ma filtrów. Może coś w samych falownikach jest ale nie za bardzo znam budowę tego modelu.
  • #13 20930711
    griszmak0001
    Poziom 9  
    Jeśli masz silnik 11kW puść go luzem i odpal jedną pompę i mierz wtedy bierną oraz obserwuj pobór prądu pompy.
  • #14 20931719
    sq9fmc
    Poziom 29  
    W falownikach większych mocy nie zawsze stosuje się zwykłe mostki prostownicze; układy wejsciowe są sterowane aby pozbyć się mocy biernej. Stąd może wynikać problem z agregatem o bliżej nieznanym kształcie napięcia.
  • #15 20957958
    bonanza
    Spec od Falowników
    A może zmierzyć napięcie pośrednie? Tzn. na kondensatorze po diodach - zwykle przy takiej mocy jest wyprowadzone na śruby. Dla zasilania 400V powinno być jakieś 560V. Jeśli jest dużo więcej, to można kombinować z regulacją napięcia wyjściowego falownika. Domyślnie ta funkcja zwykle jest nieaktywna.

Podsumowanie tematu

Użytkownik zgłasza problem z falownikami Delta CP2000 7.5kW, które wchodzą w awarię z błędem przeciążenia przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego diesel 80kW. Zauważono, że prąd na wyjściu falownika przy zasilaniu z sieci wynosi 14A, natomiast przy zasilaniu z agregatu skacze do ponad 20A. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z wahań parametrów zasilania z generatora, ustawień AVR, a także braku filtrów w falownikach. Wskazano na możliwość sprawdzenia kształtu napięcia z agregatu oraz pomiaru mocy biernej, co może pomóc w identyfikacji źródła problemu.