Witajcie. Na ujęciu wody mamy zamontowany zestaw hydroforowy 4 stopnie z falownikami Delta CP2000 7.5kW.
Agregat prądotwórczy diesel 80kW z AVR - nic specjalnego.
Jeżeli załączamy agregat prądotwórczy i uruchamiamy zestaw hydroforowy po paru sekundach falownik wchodzi w awarię z błędem przeciążenia. Przy zasilaniu z sieci prąd jest rzędu 14A przy 60Hz a przy agregacie wskakuje czasem ponad 20A.
Zmierzyliśmy wartość mocy biernej na zasilaniu zestawu to przy sieci jest max 0,01kVar pojemnościowy a przy agregacie skacze do 1kVar - pomiar na jednej fazie.
Spotkaliście się z czymś takim? Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?