Schemat sterowania 5 silnikami w trybie multimaster z blokadą elektryczną

SQ9MEM 03 Kwi 2024 21:53 405 6
  • #1 21031386
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Cześć,
    Chciałbym sterować 5 silnikami w trybie multimaster. O ile sama idea jest prosta (jeden silnik zasilany z falownika, a pozostałe w razie potrzeby z sieci przez styczniki), to mam wątpliwości co do blokady elektrycznej (o blokadzie mechanicznej pomiędzy stycznikami dla jednego silnika wiem) - czy ktoś mógłby narysować poniższy schemat w wersji dla 5 silników ? Pomijam dodatkowe funkcje czy potwierdzenie pracy.

    Schemat sterowania 5 silnikami w trybie multimaster z blokadą elektrycznąimage0..png Download (110.28 kB)
  • #3 21032784
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Nie, wystarczy taki układ jak na schemacie z instrukcji. Chodzi o cykliczną zmianę silnika prowadzącego. Producent niestety nie opisał szczegółów sterowania w tym trybie, a kontakt ze wsparciem jest dosyć oporny.
    Schemat sterowania 5 silnikami w trybie multimaster z blokadą elektrycznąZrzut ekra...204020.png Download (263.44 kB)
  • #4 21033149
    a2b
    Poziom 15  
    Szukasz schematu do sterowania jak się domyślam zestawem pomp jeden FC i 5 silników .tak?
    Czy cały układ ma działać w trybie AUTO ale z możliwością pracy RĘCZNEJ wybranych silników?
    Jaki jest sposób regulacji układu czy systemem zarządza PLC?
    Najważniejsze co trzeba zachować to blokady NIE wolno dopuścić do cofnięcia się napięcia na falownik od nazwijmy to od tyłu co spowoduje uszkodzenie falownika .
    na szybko potrzebujesz 10 styczników ,5 wyłączników silnikowych (żeby zabezpieczyć silniki do pracy krótkozwartej )10 przekaźników to tak na szybko
    Potrzebujemy więcej informacji co to za układ co steruje itp
    Często się stosuje w układach pompowych falownik z zaszytym algorytmem pracy falownik steruje stycznikami z swoich wyjść .
    daj więcej info a poradzimy ,
  • #5 21033167
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @SQ9MEM Przy takim układzie bez sterownika PLC nie ma co podchodzić. Jest dużo sygnałów które trzeba uwzględnić w logice m.in styki pomocnicze każdego z stycznika oraz wyłącznika silnikowe. Dodatkowo trzeba zbierać statusy z falownika czy już rozpędził silnik. Też nie wiemy czy też silniki mają sterować w kaskadzie, czy operator ma wybierać konkretne układy. Za dużo zależności i nie te czasy żeby realizować to na układach przekaźnikowostycznikowych.
  • #6 21033262
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ok, nie podałem szczegółów - chodzi o falownik LSIS H100 przewidziany do takiej pracy. Mam 10 styczników i 5 termików i tu nie mam żadnej wątpliwości, jak to połączyć, dodatkowo dla styczników do jednego silnika przewidziana jest blokada mechaniczna. Sygnały z termików podepnę do wejść programowalnych w falowniku (przewidziano do tego funkcje interlock - dla każdego silnika osobno). Po prostu producent przewidział taką funkcję, ale nie był zbyt wylewny ze schematem. Ma byc wyłączenie możliwość pracy automatycznej, bez ręcznego sterowania. Wyjaśnię jeszcze raz, jak to ma działać - ma być wyłącznie zmieniany (na postoju - tak jak jest w załączonym opisie) silnik prowadzący. Nie chce uzyskać funkcjonalności rozpędzania silnika do 50 Hz i mostkowania go do pracy sieciowej. Układ ma sterować 5 pompami.
  • #7 21033888
    a2b
    Poziom 15  
    nie jestem przekonany czy da się to zrobić na tym falowniku bez udziału PLC
    .Falownik ten ma 7 DI za mało wejść żeby ogarnąć sygnały praca/awaria
    a gdzie jeszcze kontrola napięcia ,suchobieg itp