logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik ATV630D55N4 wyłącza napęd, gorący, mrugający czerwony trójkąt

dorotata 09 Cze 2024 18:23 195 1
REKLAMA
  • #1 21112918
    dorotata
    Poziom 16  
    Jeden z falowników ATV630D55N4 od pewnego czasu sporadycznie wyłącza napęd. Jest bardzo gorący w porównaniu z innymi i wyświetla mrugający czerwony trójkącik z wykrzyknikiem. Jak wchodzimy w historie błędów? Czy ten komunikat może mieć jakiś związek z chłodzeniem/przegrzaniem? Czy one mają wewnętrzne wentylatory? pozdrawiam Dorota
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21112925
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Witam,

    Tutaj jest pokazane że tak: https://www.se.com/pl/pl/product/ATV630D55N4/...0-3-fazowe-380-480vac-50-60hz-55kw-106a-ip21/
    Sprawdziłbym czy wentylator działa (np. w falownikach LG trzeba włączyć bo domyślnie nie jest włączony), chłodzenie szafy, historię błędów jeśli
    jest taka opcja. Dodatkowo, oczyścił układ chłodzenia falownika oraz filtry w szafie. Jak pojawi się kolejny błąd to na wyświetlaczu powiewnie być numer błędu. To może być cenna informacja.

    Pozdrawiam,
REKLAMA