LSiS iC5A 0,4kW - zawyżony pomiar prądu silnika, wyłącza się z błędem przeciążenia

szczupx 03 Lip 2024 13:20 117 1
REKLAMA
  • #1 21141574
    szczupx
    Poziom 19  
    LSiS iC5A 0,4kW wewnętrzny pomiar prądu silnika jest mocno zawyżony, wskazuje ok. 4A przy 50Hz 230V na wyjściu, gdzie zmierzony pobór z z sieci to 0,8A. Prądu na wyjściu nie mierzyłem.
    Oczywiście falownik po chwili się wyłącza z błędem przeciążenia. Silnik w porządku, na innym falowniku wszystko jest ok, prąd silnika ok 0,5A.
    Może ktoś się spotkał z taką usterką? Albo wie w jaki sposób jest realizowany pomiar prądu? Bocznik po stronie DC czy przekładnik?
    Mostek i IGBT raczej są OK, więc pacjent jest do odratowania, no ale nie chcę inwestować w staruszka za bardzo czasu więc każda wskazówka jest cenna.
  • REKLAMA
  • #2 21143154
    jarekgol
    Poziom 38  
    Przekładniki, one potrafią przetrzymać zwarcie wyjścia i wykryć wypięty kabel od silnika, a tego po stronie DC jest ciężko zrobić.
    Zresztą otworzysz, to zobaczysz, mi się zdarzało do IG5 zaglądać i jakiś marek co nie pamiętam, problemy były z zasilaczami na niskie napięcie.