Błąd 64 na falowniku ZeverSolar 10 kW po dodaniu drugiego stringu 4 kW

pbudzyn 13 Lip 2024 15:05 279 2
REKLAMA
  • #1 21153018
    pbudzyn
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam, wyskakuje mi błąd 64 na falowniku z inwerterem ZeverSolar i nigdzie tego kodu nie mogę odnaleźć.
    Falownik mam 10 kW na jednym stringu, pracuje 6 kW, a dołożyłem 4 kW na drugi string i zaczął się pojawiać błąd 64.
    Jak włączam osobno, to oba oddzielnie pracują, a jak razem, to wyłącza się z błędem 64.

    Proszę o podpowiedź, co zrobić i co to może być
  • REKLAMA
  • #2 21154329
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1082
    Pomógł: 96
    Ocena: 389
    Może za wysokie napięcie na stringu ,podaj napięcia paneli i falownika .
  • #3 21154493
    pbudzyn
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Falownik 10 kW
    Na 1 stringu 6 kW
    Na 2 stringu 4 kW