logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak ustawić PID w falowniku XSY-HY2 1.5kW dla pompy głębinowej?

kuncy7 31 Sie 2024 17:18 198 3
REKLAMA
  • #1 21210608
    kuncy7
    Poziom 8  
    Miałem zwykłą instalację hydroforową: pompa głębinowa (-30m) plus zbiornik przeponowy 50l i zwykły mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy (2 bary - 4 bary).
    Pompa jest 1F, moc 1.1kW na głębokości ~25 metrów, poziom lustra wody nieokreślony.
    Denerwowały mnie zmiany ciśnienia, raz mocniej leci woda, raz słabiej, chciałbym mieć jak w mieście stałe ciśnienie.
    Doszukałem się, że rozwiązaniem jest falownik/inverter z czujnikiem ciśnienia regulujący obroty pompy.
    Przygoda z "polskim" falownikiem OMNIGENA ‑ sterownik FPC 0,75‑2,2‑1/1 zakończyła się bardzo szybko z powodu (nierozwiązywalnego) błędu E08.
    Nie poddałem się i trochę ryzykownie kupiłem na Ali falownik (chyba najpopularniejszy) XSY-HY2 1.5kW.
    Podłączyłem, skonfigurowałem podstawowe parametry i pompa pompuje jak ze zwykłym przełącznikiem ciśnieniowym, niestety. :(
    Czyli od parametru P107-P110 do P107 P113 (P107 - ustawione ciśnienie, P110 - różnica, przy której pompa ma się włączyć, P113 - "bezpiecznik"
    ciśnienie powyżej którego wyłącza się awaryjnie. Wszystkie parametry w załączonej instrukcji.).
    Nie miałem wpływu na wybór pompy i prawdopodobnie jest przewymiarowana, daje około 40l/min, dlatego jak falownik startuje,
    bardzo szybko rozpędza ją do maksymalnych obrotów (50Hz) i nie zdąży wyhamować przed przekroczeniem ustalonego ciśnienia.
    Falownik ma regulator PID i tu szukam rozwiązania problemu, niestety nie bardzo wiem, jak doświadczalnie dobrać te parametry.
    Domyślnie P114 = 5000 to część P, P115=500 to część I, P116=0 to część D regulatora PID.
    Po wylaniu m^3 wody mam P114=100, P115=50, P116=0 i prawie to działa, utrzymuje stałe ciśnienie /- 0.1 bara.
    Niestety po zamknięciu poboru wody, pompa potrafi pracować jeszcze ponad minutę zanim się wyłączy, marnotrawstwo energii i samej pompy.

    Podsunie ktoś pomysł na procedurę regulacji nastaw PID takiego zestawu (pompa zbiornik ciśnieniowy czujnik ciśnienia falownik)?

    Tak wygląda pobór mocy (wykres z HA), ostatnie około 40 sekund to zamknięty zawór i pompa schodzi do częstotliwości wyłączenia.
    Wykres poboru mocy pompy wodnej z falownikiem
    Załączniki:
  • REKLAMA
  • #2 21210777
    romulus73
    Poziom 28  
    Na wykresie masz odpowiedz, czasokres uchybu 60s teraz w necie poszukają jak to zniwelować i wszystko zrozumiesz.
    Wiedza zdobyta samodzielnie.
  • REKLAMA
  • #3 21212284
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @kuncy7

    Jaki przetwornik ciśnienia masz zamontowany w układzie?

    kuncy7 napisał:
    Nie miałem wpływu na wybór pompy i prawdopodobnie jest przewymiarowana, daje około 40l/min, dlatego jak falownik startuje,bardzo szybko rozpędza ją do maksymalnych obrotów (50Hz) i nie zdąży wyhamować przed przekroczeniem ustalonego ciśnienia.


    Masz zbyt duże wzmocnienie P. Nie może być tak, że jak pojawi się uchyb to falownik od razu wrzuci pełne 50Hz bo to nie będzie Ci działało.

    Jest wiele metod strojenia regulora, np, metody Z-N, jednak nie wiem czy coś Ci to da.

    Ja bym na początek wyłączył człon całkujący (I=0), stopniowo od 0 podnosił wzmocnienie aby osiągnąć wartość optymalną. Na końcu dostroić człon całkujący aby pozbyć się uchybu statycznego ( osiągnąć wartość zadaną).
  • #4 21212676
    kuncy7
    Poziom 8  
    Czujnik mam kupiony w zestawie (polecany przez sprzedawcę) razem z falownikiem, czyli taki:
    Jak ustawić PID w falowniku XSY-HY2 1.5kW dla pompy głębinowej?
    Mam wersję 0.6MP czyli 6 barów.
    Przy okazji nie udało mi się kupić u nas redukcji z M20 na 1/4 cala (w sensownej cenie), tani i szybki był zakup na ali.
    Wszystkie podstawowe kalibracje i nastawy udały się bez problemu. Ciśnienie "cyfrowe" i "analogowe" się zgadzają.
    Napięcie i prąd na konsoli też są poprawne. Tyle że przy domyślnych nastawach działa ten falownik jak zwykły przełącznik ciśnieniowy,
    z łagodnym startem. Przy niskiej wartości P (P114=100) pompa długo się wyłącza, tak jak na tym wykresie w pierwszym poście.
    Musi dojść do najniższej częstotliwości (P007) i musi ona być utrzymana przez czas P112, żeby się wyłączyła.

    Nie znam też częstotliwości/ciśnienia, przy jakim otwiera się zawór zwrotny, z powodu zbiornika przeponowego 50l.
    Zakłóca testy, bo nawet jak pompa już nie podaje wody, to woda leci ze zbiornika.
    Fizycznie nie mam jak go odłączyć, za duży kłopot i brak odpowiednich narzędzi.
    Spróbuję go wstępnie napompować do ciśnienia wyższego niż ustalone na falowniku, wtedy woda do niego nie wpłynie
    i nie będzie zakłócać punktu, w którym otwiera się zawór zwrotny.
REKLAMA